    A tubária ate pode nao estar mal.
    • SrR
    • 29 setembro 2020

     # 22

    Colocado por: Anonimo12122020Depois tem a água a circular na casa dos 30 graus e temos entre 22 24 dentro de casa
      IMG20200929104610.jpg
    tem um diferencial baixo
  1.  # 23

    1° erro crasso: o recuperador não pode ser ligado directamente nesse depósito.

    O resto muito provavelmente tem a ver com a recuperação de calor do depósito e com a configuração da instalação.

    Esse esquema de ligação é muito mau e falo por experiência própria.
  2.  # 24

    Para resolver precisa de 2 acumuladores adicionais: um para fazer inércia ao recuperador com um volume mínimo de 200litros e outro a fazer de tampão a bomba de calor com um volume mínimo de 150litros.

    Ps: além do existente.
    Concordam com este comentário: mtavares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Amgr
  3.  # 25

    Colocado por: rjmpiresJá agora.. em que altura aconselham a ligar o PRH agora no inverno?
    Ou é deixar ligado o ano todo e esquecer que existe?
    depende de como foi efectuada a parametrização da bomba de calor e das caráteriscas da mesma, pois não é Linear.

    Eu aconselho a activar o aquecimento a partir de outubro sendo que os equipamentos estão intrinsecamente ligados com a temp ext.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
    • SrR
    • 29 setembro 2020

     # 26

    Colocado por: jorgealvesPara resolver precisa de 2 acumuladores adicionais: um para fazer inércia ao recuperador com um volume mínimo de 200litros e outro a fazer de tampão a bomba de calor com um volume mínimo de 150litros.

    Ps: além do existente.
    fora as misturadoras
    Concordam com este comentário: jorgealves
    Estas pessoas agradeceram este comentário: musci
    • SrR
    • 29 setembro 2020

     # 27

    Colocado por: Anonimo12122020a foto da bomba de circulação meti lá mais a trás, agora é a foto do termômetro que tenho na cozinha.
      IMG20200929135556.jpg
    eu vi, envio a 30 e retorno a 30, devia estar desligado na alrura da foto
  4.  # 28

    Colocado por: rjmpiresJá agora.. em que altura aconselham a ligar o PRH agora no inverno?
    Ou é deixar ligado o ano todo e esquecer que existe?

    O meu PRH está ligado o ano todo. Como tenho BC, o que muda é o inverno e verão.
    Já tenho a BC em aquecimento, mas como não faz frio, os consumos da BC são quase nulos.

    • Amgr
    • 29 setembro 2020

     # 29

    Como eu estava á espera, sabia que algo não estava bem, mas não sabia era o quê...
    Então o que acham que deva fazer? Com a empresa que fez a instalação não quero contar, sei que erraram e pior, sei que não é má vontade da parte deles, pelo contrário, se tivessem capacidade e conhecimento suficiente corrigiam prontamente, mas infelizmente...
    • SrR
    • 29 setembro 2020

     # 30

    Colocado por: Anonimo12122020perde 2 graus, num circuito que alimenta dois apartamentos de 70 m2 e o sistema está longe das habitações, tem mais de 8 metros ate entrar na moradia.
    Estava a circular, de inverno quando está a nevar, como atravessa um rua aí sim perde mais temperatura, mas salvo o erro o máximo que vi perder foi na casa dos 6 graus, com neve a cair.
    sim mas eu nao estou a falar dessas perdas
  5.  # 31

    não entendi o Anonimo12122020 e Amgr são da mesma casa ?
  6.  # 32

    @ amgr
    Primeiro tem de conhecer e perceber o funcionamento da instalação ( bem ou mal ela trabalha ) e só depois começa a reparar e optimizar.

    Pode ter:
    - parâmetros fora do normal,
    - válvula na posição errada
    - desequilibrio hidraulido, ie, a agua passa mais para um lado da casa / sistema que para outro
  7.  # 33

    Colocado por: AmgrComo eu estava á espera, sabia que algo não estava bem, mas não sabia era o quê...
    Então o que acham que deva fazer? Com a empresa que fez a instalação não quero contar, sei que erraram e pior, sei que não é má vontade da parte deles, pelo contrário, se tivessem capacidade e conhecimento suficiente corrigiam prontamente, mas infelizmente...
    nem estas soluções resultam como se pretende e está é muito complicada pois exige muita experiência e conhecimentos aprofundados.
  8.  # 34

    Colocado por: mtavaresnão entendi o Anonimo12122020 e Amgr são da mesma casa ?
    o costa só tá a fazer "ruído" em discussão alheia.
    • SrR
    • 29 setembro 2020

     # 35

    Colocado por: Anonimo12122020entao quais perdas?
    falo do diferencial de temperatura do envio e retorno ou seja a diferença de temperatura entre a agua que vai pro piso e a temperatura da agua que volta do piso, na foto que postou nao vejo diferencial, por isso disse k deve ter tirado a foto e aquele grupo estaria desligado
    • Amgr
    • 29 setembro 2020

     # 36

    bem, parece que vou ter de pedir então os serviços do Sr. JorgeAlves para colocar aqueles equipamentos todos bem afinadinhos e poder finalmente usufruir do conforto tão desejado.
    Mas uma vez que a discussão está em aberto... envio mais umas fotos
      2017-10-11-PHOTO-00000004.jpg
      2017-10-11-PHOTO-00000006.jpg
      2017-10-11-PHOTO-00000003.jpg
    • SrR
    • 29 setembro 2020

     # 37

    Continuamos a falar de coisas diferentes, deixe lá nao é importante
    • Amgr
    • 29 setembro 2020

     # 38

    *
      2017-09-28-PHOTO-00000058.jpg
      2017-09-28-PHOTO-00000051.jpg
      2017-10-11-PHOTO-00000011.jpg
  9.  # 39

    Colocado por: Anonimo12122020você está a falar na temperatura perdida pela água durante o circuito que faz? certo

    Não dá para fazer uma leitura correcta do termómetro de entrada, a saida parece 28 e a entrada 30, mas não é perceptível.
  10.  # 40

    é pena não terem usado um passo de tubagem mais apertado pois iria favorecer imenso os consumos de energia ao permitir um delta t menor na agua
 