    Boa tarde,
    Estou na fase de projecto da minha casa e colocou-se uma duvida para a qual gostaria que me dessem a vossa ajuda.
    A casa tem 3 pisos e eu pretendia só colocar um quadro eléctrico onde ficara os disjuntores e doméstica, quadro este situado numa zona técnica do RC. O electricista diz que esta opção vai contra a lei, cada piso tem que ter um quadro (parcial ou geral), no entanto vi uma discussão aqui no fórum datada de 2010 em que se fala que não há obrigatoriedade mas sim uma conveniência. As regras mudaram desde 2010? Qual o documento ou decreto lei onde posso consultar essa informação.

    Obrigado
  2.  # 2

    No caso de uma instalação eléctrica servir diversos pisos de um mesmo edifício, cada piso deverá ter um quadro, que desempenhe, para esse piso a função de quadro de entrada.- Secção 801.1.1.4.4 - RTIEBT