Iniciar sessão ou registar-se
    • Mvp8
    • 16 janeiro 2021

     # 1

    Boas amigos... ajudem me aqui por favor. Uma casa de familia antiga caiu me no colo e estou a comecar a limpar e preparar a casa para habitacao meio deste ano. Hoje fui tentar perceber o que se pssa com a elletticidade e deparei me com uma situacao que nao entendo.

    Como podem ver é uma instalacao trifasica e, nesses fusiveis, estou a ler 130v fase-neutro e valores quase nulos entre fases. A que razao se deve isto?

    Obrigado
      20210104_185157.jpg
    • size
    • 17 janeiro 2021

     # 2

    E as lâmpadas da iluminação da casa, como se comportam ?
    • Mvp8
    • 17 janeiro 2021 editado

     # 3

    Nao ha luz em casa...o quadro n recebe os 220v
    • size
    • 17 janeiro 2021

     # 4

    Tudo indica que a energia deverá estar desligada. A EDP está a facturar ?
    Sendo, no entanto estranho encontrar uma voltagem de 130 volts. !!!
    • Mvp8
    • 17 janeiro 2021

     # 5

    A casa esteve abandonada 20 anos. Sem atividade na EDP
    • size
    • 17 janeiro 2021

     # 6

    Tire os 3 fusíveis e confira se os 130 volts estão do lado da entrada da energia e em que linha.
    A ser verdade a existir essa tensão no seu quadro, será aconselhável reportar isso à EDP, porque estará a haver alguma passagem em algum ponto no exterior.
    • Mvp8
    • 17 janeiro 2021

     # 7

    Mesmo que tire os fusiveis n vai mudar nada porque esta é a primeira entrada da linha que vem do poste da rua na casa. Isto é que me confunde
    • size
    • 17 janeiro 2021

     # 8

    Deve fazer a medida da voltagem com a instalação da casa cortada, para melhor se certificar que a mesma surge do exterior.
    • Mvp8
    • 17 janeiro 2021 editado

     # 9

    O geral esta desligado e o contador parado
    • size
    • 17 janeiro 2021 editado

     # 10

    Algum condensador fantasma na casa ?!
    1- Ligue uma lâmpada a esses terminais com tensão, na tentativa de descarregar
    2- Desligue todos os equipamentos/máquinas (velhas) que possam estar ligadas nas tomadas.
    Concordam com este comentário: Kduvidas
    • Mvp8
    • 17 janeiro 2021 editado

     # 11

    Vou confirmar. Mas n me parece que nada esteja ligado... e se o quadro esta desligado como pode afetar a leitura?

    O que faz um condensdor ja agora?
  1.  # 12

    130 Volts ? Isso deve ser por efeito de capacidade parasita acho eu
  2.  # 13

    Está a medir no vazio, com um aparelho de alta impedância, e os fios da instalação a fazer de antena... Esses valores vistos assim não querem dizer nada.
    • Mvp8
    • 17 janeiro 2021

     # 14

    O que fazer entao para ter os 220v? Confesso que n entendo os ultimos 3 comentarios, mas grato pela ajuda
  3.  # 15

    Na entrada dos fusiveis(vem do poste) está a medir como?

    Entre cada uma das 3 fases e neutro dá 130v?~

    E entre fase - fase, tem 400v?
    • Mvp8
    • 17 janeiro 2021

     # 16

    Entre fases é quase nulo o valor. Fase-neutro 130v
    • size
    • 17 janeiro 2021

     # 17

    Colocado por: Mvp8
    O que fazer entao para ter os 220v?


    Tem que requisitar à EDP o abastecimento de energia.
 
0.0182 seg. NEW