    Terminada a instalacao do recuperador cá de casa, ficou assim entre o sótão e o telhado.

    Aos entendidos, questiono:

    Está em conformidade?

    Tenho bastante receios com os incêndios nestes equipamentos.
      IMG_20210218_103957.jpg
  1.  # 2

    Colocado por: fmatosEstá em conformidade?
    existem medidas minimas a respeitar entre a chaminé e madeiramentos ter um pedaço de lã mineral e uma fatia de aluminio nao é a solução ideal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fmatos
  2.  # 3

    isso vai deitar cheiro,
    entre a laje a conduta dos fumos deveria ter sido isolado com gesso e sisal
  3.  # 4

    Colocado por: antonylemosexistem medidas minimas a respeitar entre a chaminé e madeiramentos ter um pedaço de lã mineral e uma fatia de aluminio nao é a solução ideal.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fmatos


    A folha de alumínio está em conjunto com a la de rocha.

    É a mesma que isolou a hote.
  4.  # 5

    Colocado por: fsilva106isso vai deitar cheiro,
    entre a laje a conduta dos fumos deveria ter sido isolado com gesso e sisal


    Já falei isso ao construtor.

    Acho que vamos proceder a esse isolamento.
 