  1.  # 41

    Mas resumindo esta vossa ajuda..

    O Disjuntor "aguenta" 25A a 220V que ronda os 5500W correto?
    Se por alguma razão eu estiver a puxar 6000W ele dispara é isso?
  2.  # 42

    Sim. Ao fim de algum tempo. O tempo de disparo é tão mais curto quanto maior for a sobrecarga (a tal curva C). Mas um excesso de 2A deve ser possível de manter durante algum tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  3.  # 43

    Colocado por: Bruno.AlvesSim. Ao fim de algum tempo. O tempo de disparo é tão mais curto quanto maior for a sobrecarga (a tal curva C). Mas um excesso de 2A deve ser possível de manter durante algum tempo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires

    Presumo que essa curva C é algo tabelado certo?

    Então devo ter receio que o cabo se estrague, ou o disjuntor protege o cabo antes deste começar a ter problemas/aquecer!?
  4.  # 44

    Colocado por: rjmpires
    Presumo que essa curva C é algo tabelado certo?

    Então devo ter receio que o cabo se estrague, ou o disjuntor protege o cabo antes deste começar a ter problemas/aquecer!?
    Concordam com este comentário: ClioII
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
      IMG_20210913_151329.jpg
  5.  # 45

    Se fossem 6000w resistivos da 26,1A. O disparo do disjuntor ia estar dependente das condições de temperatura do mesmo..
    Concordam com este comentário: Blackbass
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  6.  # 46

    Colocado por: rjmpiresEntão devo ter receio que o cabo se estrague, ou o disjuntor protege o cabo antes deste começar a ter problemas/aquecer!?

    Em relação a este ponto posso ficar descansado? É seguro?

    Ou É preferível trocar o disjuntor e aumentar o diâmetro do cabo?
  7.  # 47

    a potencia de 6000w que indicou e a potencia da capa de caraterísticas de algum motor?

    Colocado por: rjmpires
    Em relação a este ponto posso ficar descansado? É seguro?

    Ou É preferível trocar o disjuntor e aumentar o diâmetro do cabo?
  8.  # 48

    Colocado por: Bigmousea potencia de 6000w que indicou e a potencia da capa de caraterísticas de algum motor?


    Não, é +/- o somatório de 3 equipamentos que tenho usado ultimamente, bomba de rega + serra circular + aspirador (devem totalizar cerca de 5500W os restantes 500W era já o fator cag@ço 😛)
    Nunca os utilizei em simultâneo, mas queria perceber se era seguro fazê-lo.
    Ainda tenho mais meia dúzia de coisas penduradas naquele quadro, mas são consumos pequenos que não totalizam 200w)
  9.  # 49

    Estando o quadro corretamente dimensionado, é sempre possível utilizar em segurança.

    Se o consumo for excessivo, os disjuntores disparam e cortam a energia: é para isso que existem e estão lá!

    Portanto: é seguro. O que pode não ser é prático ter o quadro a disparar!
  10.  # 50

    Colocado por: ClioIIEstando o quadro corretamente dimensionado, é sempre possível utilizar em segurança.

    Se o consumo for excessivo, os disjuntores disparam e cortam a energia: é para isso que existem e estão lá!

    Portanto: é seguro. O que pode não ser é prático ter o quadro a disparar!

    Acho que o Clioll não leu o meu "pedido de ajuda" inicial.
    A questão aqui é que o paradigma alterou, e o quadro parcial está mais sobrecarregado com extras que não estavam lá aquando do projeto e construção.
  11.  # 51

    Colocado por: rjmpires
    Acho que o Clioll não leu o meu "pedido de ajuda" inicial.
    A questão aqui é que o paradigma alterou, e o quadro parcial está mais sobrecarregado com extras que não estavam lá aquando do projeto e construção.


    Eu percebi, o rjmpires é que não percebeu o que eu lhe quis transmitir.

    Desde que os disjuntores estejam corretamente dimensionados para a canalização e secção dos condutores a montante, a instalação é segura.

    Não importa que o rjmpires coloque muita ou pouca carga na instalação. Se a carregar demais ela protege-se. Simples.
    Concordam com este comentário: rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  12.  # 52

    Colocado por: ClioII

    Eu percebi, o rjmpires é que não percebeu o que eu lhe quis transmitir.

    Desde que os disjuntores estejam corretamente dimensionados para a canalização e secção dos condutores a montante, a instalação é segura.

    Não importa que o rjmpires coloque muita ou pouca carga na instalação. Se a carregar demais ela protege-se. Simples.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires

    Assim já entendi de facto!

    No domingo tenho tempo, vou testar se aguenta com os 3 equipamentos em simultâneo.

    Obrigado a todos pela ajuda 👍🏻
  13.  # 53

    Esta a falar de potencias dos equipamentos, os equipamentos não irão trabalhar à potencia máxima, terão um factor de carga associado, e depois um factor de simultaneidade. Diria que no final de tudo isso deverá ficar com 2500w a 3000w em utilização simultânea.

    Para para conhecimento, um cabo VV de 4mm2 se tivesse em regime permanente uma corrente de 30A, ao fim de +/-250s atingia a temperatura máxima admissível para o cabo.
    Já se fosse um cabo XV atingia ao fim de +/-360s.



    Colocado por: rjmpiresNão, é +/- o somatório de 3 equipamentos que tenho usado ultimamente, bomba de rega + serra circular + aspirador (devem totalizar cerca de 5500W os restantes 500W era já o fator cag@ço 😛)
    Nunca os utilizei em simultâneo, mas queria perceber se era seguro fazê-lo.
    Ainda tenho mais meia dúzia de coisas penduradas naquele quadro, mas são consumos pequenos que não totalizam 200w)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
 