Colocado por: RicardoPortoNem 3 bar tem, tudo normal
Colocado por: aquapegovaso de expansão mal calibrado, devia em vazio (sem pressão) ter 3\4 da pressão de serviço.
Boas, os 3 bares são uma realidade no manómetro de regulador de pressão. Qual o motivo de quando se coloca a aquecer a válvula de segurança deitar alguma água?
Já medi a pressão no vaso de expansão e deu-me 6,25 Bar!!! Não entendo...
Colocado por: jorgealvesvaso de expansão mal calibrado, devia em vazio (sem pressão) ter 3\4 da pressão de serviço.
a valvula de segurança esta a fazer o trabalho dela.
Colocado por: SrRCerto, colocar a pressao mas com o sistema vazio
Colocado por: SrRQuando digo vazio, refiro a estar vazio de pressão
Colocado por: aquapegoe regulou isso como?
Mas nesse caso tenho o vaso de expansão mais ou menos regulado, pois coloquei a pressão em cerca de 2 Bar. Ou estou a fazer as contas mal? Também já me disseram que os termoacumuladores Vulcano são "complicados" a este nível. Tem conhecimento de tal facto?
Obrigado.
Colocado por: Anonimo06082021Qual é temperatura selecionada no acumulador?
Colocado por: SrRe regulou isso como?
Colocado por: Anonimo06082021De qualquer forma a segurança está a garantida,uma dessas bichas a acabava por rebentar.
Colocado por: Anonimo06082021Essas valvulas de tripla função não valem nada.
Colocado por: aquapego
Com o termoacumulador completamente frio, fui tirando pressão do vaso ao mesmo tempo que ia medindo a pressão com um manómetro digita e ficou com 2.1 Bar.
Colocado por: manelvc
Salvo o erro tem que desconectar o balão da rede de água e aí sim aferir a pressão
Colocado por: aquapegonao é assim k se regula
Com o termoacumulador completamente frio, fui tirando pressão do vaso ao mesmo tempo que ia medindo a pressão com um manómetro digita e ficou com 2.1 Bar.