    Quando montar o quadro vai ser fácil fazer isso, é só simular uma falha de energia com a bateria cheia
  1. Colocado por: Rui sol na placa


    Então Man ainda cá andas✌️Ta tudo bem?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires

    Está tudo Rui e contigo?

    Andas sempre com invenções 😛
  2. Com um consumo desses constante de 2500 o melhor é um daqueles aquecedores elétricos numa área aberta sempre ligado..
    • espt
    • 17 abril 2021
    Tenho um Xiaomi daqueles de 2200 ou 2300, mas aquilo desliga muitas vezes; mas posso tentar
    • Djmh
    • 17 abril 2021
    Colocado por: DjmhBoas pessoal,
    Estou a pensar instalar painéis para auto-consumo, precisava da vossa ajuda e opinião.
    Tenho energia trifásica porque tenho uma bomba de calor trifásica.
    Do que li por aqui percebi que com trifásica vai ser difícil ou impossível gerir bem a produção por cada fase, sendo realmente ajustada ao consumo de cada fase, certo?
    Ou há alguma forma de o sistema se ajustar dinâmicamente aos consumos de cada fase?
    É que se não for possível essa gestão tenho de comprar um sistema para medir os atuais consumos para ver qual a necessidade real de cada fase, que dizem?
    Obrigado


    Alguem pode ajudar?
  3. Colocado por: P@rAdiS3Com um consumo desses constante de 2500 o melhor é um daqueles aquecedores elétricos numa área aberta sempre ligado..


    Colocado por: esptTenho um Xiaomi daqueles de 2200 ou 2300, mas aquilo desliga muitas vezes; mas posso tentar

    O secador da minha mulher "papa" 2400w 😅
  4. Colocado por: Djmh

    Alguem pode ajudar?

    Há inversores para redes trifásicas, tem é de abrir mais os cordões à bolsa
  5. Colocado por: esptA preparar quadro proteção e de backup
      20210416_214158_copy_1230x1135.jpg

    Que é e para que é isso tudo ?
    • espt
    • 17 abril 2021
    Para se falhar a energia ter energia na casa toda e não só numa tomada ;)
  6. Colocado por: Djmh

    Alguem pode ajudar?


    Estou na mesma situação. Preparar para instalar fotovoltaico com quadro trifásico por causa da BC. Fiz medição das fases antes de avançar. Tenho consumo semelhante entre fases nas horas de produção solar. Vou instalar 2 painéis por fase com microinversor. Segundo me disseram os inversores trifásicos não fazem a gestão de fases. Injectam por igual em cada fase. Mas se alguém souber de um sistema que o faça que avise.
    • espt
    • 18 abril 2021
    Faltam-me bucins e arranjar fichas iguais às dos cabos originais que ligam às bateria para poder cortar, passar dentro do quadro e ficar tudo mais arranjadinho. Talvez coloque uma tomada externa para o ap se não conseguir usar os 3 pares que sobram do cat que liga ao meter da entrada...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nandogonca
      20210418_101055_copy_648x1152.jpg
      20210418_100931_copy_648x1152.jpg
  7. Colocado por: esptA preparar quadro proteção e de backup
      20210416_214158_copy_1230x1135.jpg


    Como ligou o backup ao quadro geral?

    O backup não funciona em circuito independente da rede geral?
  8. Colocado por: esptFaltam-me bucins e arranjar fichas iguais às dos cabos originais que ligam às bateria para poder cortar, passar dentro do quadro e ficar tudo mais arranjadinho. Talvez coloque uma tomada externa para o ap se não conseguir usar os 3 pares que sobram do cat que liga ao meter da entrada...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:nandogonca
      20210418_101055_copy_648x1152.jpg
      20210418_100931_copy_648x1152.jpg


    Essa sapateira aí acho que deveria estar mais afastada do inversor, para facilitar circulação ar... Mas está clean essa instalação. Só mais uns ajustes que há identifucou e está top.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fabio1786
    • espt
    • 18 abril 2021
    Colocado por: nandogonca

    Como ligou o backup ao quadro geral?

    O backup não funciona em circuito independente da rede geral?


    Não obrigatoriamente;

    Neste quadro "solar" (vamos chamar-lhe assim), tenho essencialmente:

    - 2 porta fusíveis duplos para as duas strings com fusíveis 10A (vamos ver se corre bem, hoje tive produção de 4000W e "foi bem"
    - 1 corte geral 2P
    - 1 diferencial à saída/entrada da linha "grid" (a que está continuamente ligada à rede).
    - 1 diferencial à saída emergência;

    SE tiver um corte de energia a sequência é:

    1- Desligar diferencial geral (o do quadro principal)
    2- Desligar diferencial grid
    3- Ligar diferencial Emergência

    Desta forma tenho energia na casa toda mas claro, entre os nºs 2 e 3 desligar cargas mais pesadas

    Para saber se veio a luz? Vai levar uma luz de emergência no quadro antes do diferencial; se falhar a luz acende, se apagar voltou.
    A Solax tem um kit de contactores que se chama "EPS Box" para fazer isto automaticamente, mas além de caro, na minha opinião, não acho muito viável porque se estiver com cargas grandes posso arriscar que desligue na mesma e além disso, o seu funcionamento é automático mas não é instantâneo, há sempre ali vá meio segundo de corte.



    Colocado por: nandogonca

    Essa sapateira aí acho que deveria estar mais afastada do inversor, para facilitar circulação ar... Mas está clean essa instalação. Só mais uns ajustes que há identifucou e está top.


    Eu tinha ali 8 sapateiras, usamos isso para produtos limpeza, cebolas, sacas plásticas, etc... Não tenho muito onde as meter mas admito que aquela proximidade me preocupa e estou de olhos nos temperaturas lá no home assistant.

    Chegar o inversor e baterias mais para a esquerda infelizmente não dá por casa da abertura da porta. :(
    • espt
    • 18 abril 2021
    Ah, entretanto hoje já anulei o AP. Já consegui usar 2 pares vazios do CAT; já o tinha tentado com aqueles ligadores de gel dos "telefones" (imagem abaixo) mas não tinha ficado a comunicar. Hoje soldei mesmo já está ok, portanto, menos uma tralha lá; só falta mesmo os cabos da bateria mas tenho de comprar as fichas para substituir.
      gel.jpg
  9. Colocado por: espt

    Não obrigatoriamente;

    Neste quadro "solar" (vamos chamar-lhe assim), tenho essencialmente:

    - 2 porta fusíveis duplos para as duas strings com fusíveis 10A (vamos ver se corre bem, hoje tive produção de 4000W e "foi bem"
    - 1 corte geral 2P
    - 1 diferencial à saída/entrada da linha "grid" (a que está continuamente ligada à rede).
    - 1 diferencial à saída emergência;

    SE tiver um corte de energia a sequência é:

    1- Desligar diferencial geral (o do quadro principal)
    2- Desligar diferencial grid
    3- Ligar diferencial Emergência

    Desta forma tenho energia na casa toda mas claro, entre os nºs 2 e 3 desligar cargas mais pesadas

    Para saber se veio a luz? Vai levar uma luz de emergência no quadro antes do diferencial; se falhar a luz acende, se apagar voltou.
    A Solax tem um kit de contactores que se chama "EPS Box" para fazer isto automaticamente, mas além de caro, na minha opinião, não acho muito viável porque se estiver com cargas grandes posso arriscar que desligue na mesma e além disso, o seu funcionamento é automático mas não é instantâneo, há sempre ali vá meio segundo de corte.





    Eu tinha ali 8 sapateiras, usamos isso para produtos limpeza, cebolas, sacas plásticas, etc... Não tenho muito onde as meter mas admito que aquela proximidade me preocupa e estou de olhos nos temperaturas lá no home assistant.

    Chegar o inversor e baterias mais para a esquerda infelizmente não dá por casa da abertura da porta. :(


    Ok percebi, fica a mudança em manual... Pode ser perigoso, se alguém for aí e ligar sem saber...
    Sim eu sabia que existe sistemas automáticos, mas queria perceber como estava a fazer. Até pensei que iria ter uma carga sempre ligada ao backup independente do resto da rede. Dá jeito para ligar os aparelhos essenciais (frigo, arcas, luzes, router, etc, sem grandes consumidores...)

    Também tenho sapateiras dessas e são jeitosas...
    • espt
    • 18 abril 2021
    Sim concordo que pode ser perigoso mas vou colocar, além de um alerta tipo NÃO MEXER, alguma coisa para bloquear aquele diferencial.
    • smdx
    • 19 abril 2021
    Colocado por: Rui sol na placa
    É o que puder .ligar .
    O que quero que verifique é se ligar uma resistência seja do que for como o rjmpires diz .se for de 2500wh.....se a bateria for de 10kw tem de durar 4 horas.
    Se assim for vale a pena.
    Mas se a bateria for de 10 kwv e com consumo de uma resistência de 2500wh durar apenas 2 horas ou 1 .
    Então já não vale a pena.
    Mas isso tem a ver com a curva de descarga.que o lithium entrega.
    Depois de o Feedback A Malta.
    Obrigado


    que eu tenha reparado até ao momento a bateria não tem qualquer problema em aguentar a carga/descarga ao máximo (2xxx W) até chegar ao mínimo da capacidade que estiver programada.
    • espt
    • 20 abril 2021
    A ficar...
      20210419_193132_copy_2103x2017.jpg
  10. Para que precisa 2 tomadas?
 