  1. Colocado por: Cheeriouspois é isso que eu ainda nao percebo, independente como?


    O que sai do backup, não pode simplesmente ligar ao quadro geral, por exemplo. a energia que sai do backup tem que ter um circuito isolado do resto da casa que está ligado à rede. Por exemplo eu coloquei a saída do backup ligado a um diferencial e um dijuntor e depois vai para uma tomada isolada, onde se for preciso energia em dias off, ligo lá o que quiser. Pode também se conseguir fazer isso na sua instalação ligar esse backup a outros dijuntores que depois poderá ligar coisas essenciais, frigorifico, arca, router, luzes, etc, mas esse circuito nunca pode estar ligado ao geral que vem da rede. É como se tivesse uma fase no trifasico para o backup. Existem formas de dar a volta a esta forma, mas implica, ou a instalação de outro dispositivos, ou fazer como aqui foi exemplificado, fazer uma coisa manual, que carece de muito cuidado na transição.



    Colocado por: Cheeriousentão se houver uma falha de electricidade da rede, devia actuar as baterias, certo? deixando tudo na casa ligado, modems etc etc
    (estou a ponderar duas pylontech 3000, de 7kw)


    Está a fazer confusão. o medidor goodwe, serve apenas para medir e detetar o fluxo de energia que a casa está a consumir, mediante isso informa o inversor, se a casa está a consumir (aí vai injetar do sistema solar), ou se a casa não está a consumir (aí ou vai carregar as baterias, ou vai mandar para a rede o excedente, ou vai mandar os paineis pararem de produzir), isso tudo gestão sua.
    O inversor é que detecta a falha de energia, e ao detetar essa falha se tiver alguma coisa ligada na saída backup, não pára de fornecer essa energia.

    Colocado por: Cheeriouso termoacumulador perder calor durante a noite e de manha a mulher as vezes precisa de tomar banho, e a agua a 30ºc já é fria


    A perder assim tanto, ou é termossifão, ou algo está errado nesse sistema...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Cheerious
  2. Alguém sabe de algum simulador de produção instantânea? Vou tentar explicar o que quero. Como parte da minha análise para perceber se para o meu perfil de consumo vale a pena investir no fotovoltaico, queria perceber como é que produção se distribui ao longo do dia em função da potência nominal dos painéis. No meu caso propuseram-me 1280 W (4x320) calculados a partir do meu consumo mensal. Só que esse consumo mensal não diz nada sobre como é que esse consumo é feito. O meu consumo permanente anda entre os 200 e os 400 W, mesmo com dois portáteis ligados durante o dia. Consigo desviar as máquinas da roupa e loiça para o período diurno e ainda poderei optimizar o horário da bomba da piscina. Mas olhando para os dados do Shelly pare-me que se metesse os tais 1280 a maior parte iria para a EDP. Mas para ter uma visão mais clara precisava de conseguir colocar uma curva de produção contra a minha curva de consumo. Alguém tem alguma ideia sobre como simular isto?
  3. Colocado por: psargacoAlguém sabe de algum simulador de produção instantânea?
    Tenta com este.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco
    • hangas
    • 30 abril 2021 editado
    Colocado por: psargacoAlguém tem alguma ideia sobre como simular isto?


    Há vários softwares de modelação solar.
    Mais orientados a explorações solares de grande dimensão do que casos residenciais.

    Mas há um opensource (SAM) que pode tentar ver se ajuda no que quer.
    Aquilo é desenvolvido por um laboratório e é bastante técnico, mas também não é nada de mais.

    Tem também uma versão mais simples online aqui https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php

    (eu já vi alguns videos de demo no youtube, mas ainda não me dei ao trabalho de fazer download)

    Mas imagino que um instalador mais experiente lhe possa fazer essa simulação, embora muitos são apenas revendedores de material com serviço de instalação.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco, RUIOLI
  4. Eu com 500W instalados nesta altura do ano cerca da 9h15 já passei os 200W de produção, e ando ali pelos 400 e picos uma horas (orientação sul direto).
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco
  5. Boa tarde,

    Recebi 2 orçamentos (+- dentro dos mesmos valores).

    1200€ para 2 modulos 310W Eurenet c/inversor Mino 1500W ou 1190€ para 2 modulos TSM 340W + 1 APS600.

    Não conhecendo marcas/materiais de paineis, dentro destas propostas consideram alguma melhor que a outra?

    Obrigado
  6. Eu não sou a melhor pessoa para falar, mas tenho um orçamento de 6 modulos 340W + 3 APS600 de 2100 euros chave na mão, logo o seu orçamento está um pouco fora.

    Colocado por: dlopes56Boa tarde,

    Recebi 2 orçamentos (+- dentro dos mesmos valores).

    1200€ para 2 modulos 310W Eurenet c/inversor Mino 1500W ou 1190€ para 2 modulos TSM 340W + 1 APS600.

    Não conhecendo marcas/materiais de paineis, dentro destas propostas consideram alguma melhor que a outra?

    Obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: dlopes56
  7. Colocado por: mafgodAlguém sabe de algum simulador de produção instantânea?


    Sim, com excel e alguns dados do próprio perfil de consumo, pode fazer o seu simulador, bem melhor que qualquer outro genérico.
    Por exemplo, o meu simulador indica que para uma instalação de 1350w e custo total instalação de 1700€ e 300w de stand-by (e muitas outras variáveis como por exemplo os painéis nunca vão alem de 90%, etc.), a poupança e respectiva eficiência solar são o seguinte:
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco, MHS, RUIOLI
      solar.JPG
      standby.JPG
  8. Colocado por: hangasTem também uma versão mais simples online aquihttps://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php


    Este funciona muito bem para o que eu quero. É possível descarregar uma simulação da produção horária para o ano inteiro em função da potência dos painéis e que posso comparar com as medições do Shelly. Já tenho muito trabalhinho pela frente :-)
  9. Colocado por: rui.fernSim, com excel e alguns dados do próprio perfil de consumo, pode fazer o seu simulador, bem melhor que qualquer outro genérico.


    Eh pá, isso de facto está com muito bom aspecto, mas de onde vêm esses valores de produção em função da hora do dia e do mês?
  10. Colocado por: psargaco

    Eh pá, isso de facto está com muito bom aspecto, mas de onde vêm esses valores de produção em função da hora do dia e do mês?


    A curva solar é uma aproximação, já que depende muito de imensas variáveis, tais como orientação, inclinação, sombras, estado do tempo, etc. O que fiz, foi combinar a linha "fator mês" e a coluna "fator hora" de forma a ter essa distribuição, que me parece muito similar à curva de produção típica que encontro da generalidade dos casos.

    Depois o resto é matemática simples, e como tenho 1 ano de energia medida para (termoacumulador, quadro elétrico e alguns aquecedores), consigo calcular qual retorno ao longo do tempo inclusive ter a estimativa do balanço e desperdício de energia solar, mesmo trocando ou não de termoacumulador por futura bomba de calor (em que basicamente o consumo será mais baixo mas quase permanente) e/ou retirar o consumo dos aquecedores.

    O essencial no meu caso foi conseguir um período alargado de medição de energia, para poder saber o perfil de consumo real ao longo do ano.
    Através do balanço, consigo prever se existe e qual será o desperdício (solar não usado) em comparação com o perfil de consumo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed, psargaco
      balanço.JPG
    • zed
    • 3 maio 2021
    Pode-se usar o Solcast para ver os valores em tempo real e previsões dos próximos dias. É só inserir a localização e dados da instalação.


    Também tem dados históricos, esses penso que têm um custo.

    https://solcast.com
    Estas pessoas agradeceram este comentário: psargaco
  11. Colocado por: espt

    Não obrigatoriamente;

    Neste quadro "solar" (vamos chamar-lhe assim), tenho essencialmente:

    - 2 porta fusíveis duplos para as duas strings com fusíveis 10A (vamos ver se corre bem, hoje tive produção de 4000W e "foi bem"
    - 1 corte geral 2P
    - 1 diferencial à saída/entrada da linha "grid" (a que está continuamente ligada à rede).
    - 1 diferencial à saída emergência;

    SE tiver um corte de energia a sequência é:

    1- Desligar diferencial geral (o do quadro principal)
    2- Desligar diferencial grid
    3- Ligar diferencial Emergência

    Desta forma tenho energia na casa toda mas claro, entre os nºs 2 e 3 desligar cargas mais pesadas

    Para saber se veio a luz? Vai levar uma luz de emergência no quadro antes do diferencial; se falhar a luz acende, se apagar voltou.
    A Solax tem um kit de contactores que se chama "EPS Box" para fazer isto automaticamente, mas além de caro, na minha opinião, não acho muito viável porque se estiver com cargas grandes posso arriscar que desligue na mesma e além disso, o seu funcionamento é automático mas não é instantâneo, há sempre ali vá meio segundo de corte.





    Eu tinha ali 8 sapateiras, usamos isso para produtos limpeza, cebolas, sacas plásticas, etc... Não tenho muito onde as meter mas admito que aquela proximidade me preocupa e estou de olhos nos temperaturas lá no home assistant.

    Chegar o inversor e baterias mais para a esquerda infelizmente não dá por casa da abertura da porta. :(

    Mas diga-me uma coisa .
    Estou aqui com uma dúvida.
    Mas isso tudo manual porque ?
    Esse inverssor não é hibrido?
    Não deveria quando faltar a electricidade passar automático para as baterias...ou estou a perceber mal a coisa?
  12. Colocado por: rjmpires
    Está tudo Rui e contigo?

    Andas sempre com invenções 😛

    Sempre a Bombar....
    De Vez quando passo por aqui para ler as gordas 😂😂
    E a ver se aprendo alguma coisinha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  13. Colocado por: Rui sol na placa
    Mas diga-me uma coisa .
    Estou aqui com uma dúvida.
    Mas isso tudo manual porque ?
    Esse inverssor não é hibrido?
    Não deveria quando faltar a electricidade passar automático para as baterias...ou estou a perceber mal a coisa?


    Vou tentar explicar.
    Ele passa automático para as baterias sim, mas numa saída diferente (com nome EPS).
    O normal, se eu tivesse mais um tubo a ligar o quadro parcial ou principal ou um tubo mais gordo, era passar mais uma ou 2 linhas (não sei ao certo porque não tenho espaço nem pensei muito no assunto) e colocar uma "EPS box" que mais não é que um grupo de contactores que, ao falhar a energia da rede desliga a casa da rede e liga o contactor sa saída EPS.

    Ora, sem espaço para mais linhas (já pra passar o cabo do meter foi um filme gigante), a solução mais viável para mim foi esta.

    Notas:

    - A EPS box não é completamente instantânea, há sempre ali meio segundo vá em que a energia é cortada, portanto, falhar ia falhar sempre.
    - O conceito da EPS box não é ligar-se a casa toda nela; o correto seria ligar apenas cargas "críticas", tipo arcas, frigoríficos routers etc para em caso de falha não ficar sobrecarregado e acabar por desligar por sobrecarga. Eu como tenho o inversor ligado no quadro parcial onde há maior consumo (cozinha e onde estão os AC's) até podia ligar lá a EPS box MAS ia ficar na mesma sem internet, tv,... porque isso está no ATI ao lado do quadro principal...

    Portanto, quando falhar a energia da rede por algum tempo, a ideia é desligar cargas mais fortes antes de ligar o "backup" porque se fizer a vida normal posso ter bateria para pouquíssimo tempo se for de noite (porque de dia continua a produzir se houver sol).

    Espero não ter sido mais ou menos claro.
    Um abraço
  14. Colocado por: espt

    Vou tentar explicar.
    Ele passa automático para as baterias sim, mas numa saída diferente (com nome EPS).
    O normal, se eu tivesse mais um tubo a ligar o quadro parcial ou principal ou um tubo mais gordo, era passar mais uma ou 2 linhas (não sei ao certo porque não tenho espaço nem pensei muito no assunto) e colocar uma "EPS box" que mais não é que um grupo de contactores que, ao falhar a energia da rede desliga a casa da rede e liga o contactor sa saída EPS.

    Ora, sem espaço para mais linhas (já pra passar o cabo do meter foi um filme gigante), a solução mais viável para mim foi esta.

    Notas:

    - A EPS boxnão écompletamente instantânea, há sempre ali meio segundo vá em que a energia é cortada, portanto, falhar ia falhar sempre.
    - O conceito da EPS boxnão éligar-se a casa toda nela; o correto seria ligar apenas cargas "críticas", tipo arcas, frigoríficos routers etc para em caso de falha não ficar sobrecarregado e acabar por desligar por sobrecarga. Eu como tenho o inversor ligado no quadro parcial onde há maior consumo (cozinha e onde estão os AC's) até podia ligar lá a EPS boxMASia ficar na mesma sem internet, tv,... porque isso está no ATI ao lado do quadro principal...

    Portanto, quando falhar a energia da rede por algum tempo, a ideia é desligar cargas mais fortes antes de ligar o "backup" porque se fizer a vida normal posso ter bateria para pouquíssimo tempo se for de noite (porque de dia continua a produzir se houver sol).

    Espero não ter sido mais ou menos claro.
    Um abraço

    Ok Obrigado pela explicação.
    Apenas perguntei porque o meu faz isso tudo sozinho.
    Pensei que esses mais carotes também fossem mais inteligentes.
  15. O seu faz sozinho mas desliga-se da rede certo?
  16. Oh Rui. Uma coisa é o inversor automaticamente e por prioridade fazer a gestão da energia disponível (1 painéis, 2 bateria e por último rede), outra coisa diferente é o sistema backup do inversor. O inversor tem 2 linhas, uma normal que está sempre em carga, onde a energia circula em ambas as direções e está ligada à rede e a outra linha de saída que é o backup, onde esta linha não poderá estar em contacto com a linha da rede, ou seja tem que ser independente.
    No meu inversor ao ativar essa linha backup, posso ter vários equipamentos ligados, que quer haja energia da rede, quer não haja, aquele backup, terá sempre corrente (enquanto houver energia, quer dos painéis, ou das baterias). Ao ter esses equipamentos lá ligados, nem se nota falha na rede.
    Concordam com este comentário: espt
  17. Boa noite,
    Ando na parte de obter mais informações para a instalação de um sistema de auto consumo e recebi hoje este orçamento por 2040€.
    Tenho rede trifásica e tenho de manter por causa da bomba de calor do piso radiante.
    Ao telefone disseram que este sistema faz a gestão automática e dinâmica da potência energia de acordo com as necessidades de cada fase.
    Será mesmo assim?
    Peço aqui ajuda do pessoal que tem mais experiência.
    Obrigado
      Screenshot_20210505_212213.jpg
  18. Colocado por: DjmhAo telefone disseram que este sistema faz a gestão automática e dinâmica da potência energia de acordo com as necessidades de cada fase.
    Será mesmo assim?



    Sem mais detalhes técnicos só é possível fazer um exercício de suposição.

    Vejo 3 painéis e 3 micro-inverters.
    Suponho que o que vai ser feito é instalar um painel com o seu micro-inversor em cada um das fases.

    Assim sendo, de certa forma é verdade o que lhe disseram, visto que são 3 sistemas independentes um para cada fase, em que cada uma terá 355W de solar para a suportar.

    Mas no caso de "sobrar" solar de uma das outras, essa energia não será encaminhada para a fase que precisar dela. Seria preciso um sistema mais complexo para isso. Por isso essa gestão dinamica, não será tão dinamica assim.

    Mas tendo as fases bem equilibradas em termos de consumos, é uma solução com bastante logica a meu ver.
 
0.3368 seg. NEW