  1.  # 1

    Se é offgrid é normal
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ematos
  2.  # 2

    Para uma casa ligada à rede de distribuição, o inversor tem se ser ongrid, inversor de rede,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ematos
  3.  # 3

    No caso, é off-grid.
    Suponho que para quando a luz vai abaixo, continuar a funcionar? ou não tem nada a ver?
    •  
      GMCQ
    • 5 abril 2021

     # 4

    Poderá ser híbrido também.
  4.  # 5

    Colocado por: ematosNo caso, é off-grid.
    Suponho que para quando a luz vai abaixo, continuar a funcionar? ou não tem nada a ver?


    Ongrid:

    Está ligado à rede. São diria a esmagadora maioria dos kits autoconsuno de que se fala.
    Podem ser também híbridos como referido, mas estando ligado a rede não desliga por sobrecarga, fornece só o que pode.

    Off-grid:

    Completamente desligado da rede; mais usado em casas isoladas, caravanas etc. Aqui sim, se a potência do inversor for de 2000 e pedir 3000 claro que desliga ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ematos
  5.  # 6

    Colocado por: espt

    Ongrid:

    Está ligado à rede. São diria a esmagadora maioria dos kits autoconsuno de que se fala.
    Podem ser também híbridos como referido, mas estando ligado a rede não desliga por sobrecarga, fornece só o que pode.

    Off-grid:

    Completamente desligado da rede; mais usado em casas isoladas, caravanas etc. Aqui sim, se a potência do inversor for de 2000 e pedir 3000 claro que desliga ;)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ematos


    Certo. Mas então qual a razão para terem feito com configuração offgrid, mas está ligado a rede?
    Eu não consigo entender, mas a instalação foi feita por uma empresa bastante "conceituada".
    Só queria perceber para o tentar ajudar.
    O inversor penso que é este da imagem.

    Então resumindo o que pode estar mal na implementação ou configuração para lhe estar a acontecer que quando ultrapassa a carga dos 3,6 KWH, o inversor dispare?
    Outra questão, Só com off grid é que se consegue que o sistema funcione sem energia? ou On-grid tambem continua a funcionar quando falta a luz? (só para quem tem baterias claro)
    Obrigado pela ajuda.
      2732101d693da56a8f98255abd13.png
  6.  # 7

    Tenho um inversor desses.
    Em offgrid nunca o liguei, mas consegue-me mudar na aplicação. Mas aconselhava a contactar a empresa. Eles remotamente conseguem alterar.

    O inversor mesmo ligado à rede, e se falhar a luz ele continua a fornecer energia pela saída backup. É também uma configuração a fazer depois de ligar essa saída. Atenção que essa saída tem que ter um circuito independente. Por exemplo nessa saída liguei a um diferencial e um disjuntor ambos isolados da rede da casa e depois liguei uma tomada. Caso falhe a luz, naquela tomada posso ligar o que quiser.
    Da também para ter ligado a essa saída backup equipamentos essenciais, (por exemplo frigoríficos, routers, etc), que mesmo com energia em casa o inversor envia corrente para essa saída, caso falhe a luz, nem da conta que falhou e os equipamentos continuam a receber energia, mas agora dos painéis e bateria.
  7.  # 8

    O quadro painéis com saída para backup e tomada.
      Screenshot_20210406-014726.png
  8.  # 9

    Colocado por: ematos

    Certo. Mas então qual a razão para terem feito com configuração offgrid, mas está ligado a rede?
    Eu não consigo entender, mas a instalação foi feita por uma empresa bastante "conceituada".
    Só queria perceber para o tentar ajudar.
    O inversor penso que é este da imagem.

    Então resumindo o que pode estar mal na implementação ou configuração para lhe estar a acontecer que quando ultrapassa a carga dos 3,6 KWH, o inversor dispare?
    Outra questão, Só com off grid é que se consegue que o sistema funcione sem energia? ou On-grid tambem continua a funcionar quando falta a luz? (só para quem tem baterias claro)
    Obrigado pela ajuda.
      2732101d693da56a8f98255abd13.png

    Já falou com a empresa ? Provavelmente o inversor de fabrica veio assim e ninguém se apercebeu
  9.  # 10

    Ele ia falar.
    De qualquer das formas eu por curiosidade (sou curioso nestas coisas) queria tentar perceber.

    Obrigado pelas respostas.

    @nandogonca
    Então essa saída de backup só conseguirá aguentar a potencia máxima do inversor, certo?
    O que estou a pensar é que então o circuito principal está no backup (porque tem um conjunto de fichas "à parte" que não são alimentadas pela bateria), e se desligar o quadro principal, fica com luz na casa toda a exceção dessas fichas.
  10.  # 11

    Colocado por: ematosEle ia falar.
    De qualquer das formas eu por curiosidade (sou curioso nestas coisas) queria tentar perceber.

    Obrigado pelas respostas.

    @nandogonca
    Então essa saída de backup só conseguirá aguentar a potencia máxima do inversor, certo?
    O que estou a pensar é que então o circuito principal está no backup (porque tem um conjunto de fichas "à parte" que não são alimentadas pela bateria), e se desligar o quadro principal, fica com luz na casa toda a exceção dessas fichas.


    Ou seja, ligaram isso ao contrário. Não é preciso muito para exceder 3600W, se é como diz então o inversor deve desligar frequentemente.
    Concordam com este comentário: ematos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ematos
  11.  # 12

    Colocado por: ematos@nandogonca
    Então essa saída de backup só conseguirá aguentar a potencia máxima do inversor, certo?
    O que estou a pensar é que então o circuito principal está no backup (porque tem um conjunto de fichas "à parte" que não são alimentadas pela bateria), e se desligar o quadro principal, fica com luz na casa toda a exceção dessas fichas.


    A saída Backup é limitada. Só vendo agora no manual mas acho que é limitada a 3680W.

    O sistema como descreve não faz sentido... Tenho ideia que a saída backup, não deveria ser misturada com a rede geral vindo de fora...

    Mas só falando com quem instalou o sistema e que lhe explique como está montado.

    No inversor a saída/entrada ligada com a rede geral é a da direita. A do BAckup é a da esquerda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ematos
  12.  # 13

    Obrigado!

    Só mais uma questão e não chateio mais :D.
    Neste tipo de sistema, a saída "normal" está a alimentar a casa, quer seja pela rede, pelos painéis ou bateria, com base na gestão definida?

    Quando falta a luz, a bateria alimenta apenas o circuito de backup e não o geral da casa, é isso?
  13.  # 14

    Colocado por: ultrahipermega
    Mail que recebi
    " Caro cliente,

    Analisámos o seu contacto acerca do valor apresentado para a substituição do contador.

    Atendendo que o equipamento na instalação não permite fazer netmetering, deve o prosumer comparticipar os custos de aquisição de equipamento adequado, tal como previsto no GMLDD, por esse motivo foi enviada carta com referencia multibanco.

    Não querendo pagar o orçamento remetido, não será possível fazer netmetering.
    Adicionalmente, confirma-se que no local está instalada uma EB PLC, que permite diferenciar corretamente o consumo do excesso de produção.
    "
    Estas pessoas agradeceram este comentário:the_killer_pt,jorgealves,SACS,espt


    obrigado pela partilha!

    presumo que seja pelo netmeetering e pela capacidade de vender à rede tambem certo?
  14.  # 15

    Colocado por: ematosObrigado!

    Só mais uma questão e não chateio mais :D.
    Neste tipo de sistema, a saída "normal" está a alimentar a casa, quer seja pela rede, pelos painéis ou bateria, com base na gestão definida?

    Quando falta a luz, a bateria alimenta apenas o circuito de backup e não o geral da casa, é isso?


    Correcto!

    Quando falta a luz tudo o que está na saída "normal" desliga (mesmo que haja sol, ou carga nas baterias).
  15.  # 16

    Não estou habituado a isto... 2,66kwh desde a meia noite até agora, venham muitos dias como hoje... :)
  16.  # 17

    Colocado por: espt2,66kwh


    Isso em euros, representa quanto?
  17.  # 18

    Colocado por: ematosObrigado!

    Só mais uma questão e não chateio mais :D.
    Neste tipo de sistema, a saída "normal" está a alimentar a casa, quer seja pela rede, pelos painéis ou bateria, com base na gestão definida?

    Quando falta a luz, a bateria alimenta apenas o circuito de backup e não o geral da casa, é isso?


    A saída normal, tanto injeta energia na instalação da casa ligada à rede, como pode receber para carregar as baterias e receber para manter o inversor ligado (esse da goodwe gasta cerca de 35w à noite).
    A gestão da energia dos paineis, e baterias se carrega ou injeta é o inversor que faz essa gestão, convertendo de DC (paineis e baterias) para AC para ser injetado na rede, ou convertendo de AC para DC para carregar as baterias (caso opte por essa opção na aplicação).

    Quando falta a luz se o sistema backup estiver ativado, ele vai alimentar tudo o que estiver ligado a essa saída (lado esquerdo). Agora não pode é injetar no quadro geral (pelo menos é essa indicação que tenho).
  18.  # 19

    Colocado por: miguel_vieira

    Isso em euros, representa quanto?

    Veja na sua fatura a quanto está a pagar o kWh, cada caso é um caso pois as tarifas podem diferir em vários centimos.
    No meu caso seria cerca de 50centimos.
  19.  # 20

    Colocado por: rjmpires
    Veja na sua fatura a quanto está a pagar o kWh, cada caso é um caso pois as tarifas podem diferir em vários centimos.
    No meu caso seria cerca de 50centimos.


    50 centimos num dia? ou seja contas redondas, 15€/mês 180 euros/mês?

    Tenho tentado perceber se compensa investir em fotovoltaicos, mas está dificil perceber se vale a pena...
 