Colocado por: Anytimeeste tipo de situação tem arranjotem, convem é que o arranje depressa porque tem ai dois parafusos que são os que se tira para tirar essa peça inteira debaixo, depois de oxidados é uma trabalheira para os sacar fora!
Colocado por: semogBoa noite a todos
Muita coisa foi dito algumas asneiras e outras verdades sou técnico de gas e tecnico polivalente de gas, o que acontece é que o sensor de monoxido de carbono detecta a temperatura saida dos gases na chicana ou seja onde está colocado o sensor, por causa de uma má saída destes para o exterior no qual devemos respeitar a elevação destes gases, devemos na saida do esquentador respeitar no minimo 30cm em altura entre o esquentador e a curva do tubo de exastão medido por baixo atè ao exterior,
comprimento igual ou menor que 1 metro inclinação» 0%
comprimento superior a 1 mts e inferior a 3 metros inclinação»3%
comprimento superior a 3 mts e inferior a 6 metros inclinação»10%
NP-998
quanto à ventilação os tais buracos efectuados nas paredes para o exterior devem ser de 100 a 150 cm de diametro de preferencia a 30 cm do chão e outro entre 1,50 a 2 mts de altura estes buraco de ventilação já desde 1970 +/- existe a lei mas foi ignorada muito tempo até à entrada do Gás Natural em Portugal onde começou a haver mais inspecção, voltando á situação do esquentadores por eles desligarem quando detecta o monoxido, se esta situação da saída não é o caso, mas se é em prédio devemos ter em conta se o empreiteiro não colocou a saido de todos na mesma conduta, o que acomtece como os gases são leves e quentes e no meio encontram entrada de ar frio podem ficar bloqeados a meio
e não saíem, se sairem loga para o exterior deve ter um deflector e não uma grelha como ás se vê por aí.
consultem a NP 1037,1038 quandos estes não resultarem é colocar sistemas ventilados ou estanques
Colocado por: AnaMachado
Olá Semog, uma vez que esta habilitado peço-lhe uma ajudinha para tentar perceber o que tenho de fazer.
O meu esquentador (Vulcano Wr11 G23) desliga-se sempre que se tempera a água do chuveiro, ou seja, o esquentador liga sem problemas, estando a torneira (misturadora) virada totalmente para o quente, contudo, sempre que viramos (nem que seja um milímetro) para o meio (para a água ficar mais morninha) o esquentador desliga-se. Já percebi que não tem a ver com o sensor de CO porque se fecharmos e voltamos a abrir a torneira (no quente, claro) o esquentador liga sem problemas e de imediato.
Já li por aqui que pode ser do filtro do chuveiro, mas já o abri e limpei e continua igual.
O apoio da Vulcano disse-me o seguinte:
"...vimos por este meio informar que deverá tentar regular o caudal no esquentador (abrir mais)...", como é que se regula o caudal? É no botão do lado direito? (o que tem o desenho de uma torneira?) já o fiz e não acontece nada. Será que o regulador não funciona? Coloco aqui uma foto do esquentador para ver o botão de que falo.
Se alguém me conseguisse ajudar sem ter de chamar um técnico era muito bom (sempre se poupavam uns trocos) :)
Grata pela atenção,
AM.
Colocado por: treker666Se há fotos na net, porque não coloca o atalho em vez de quem a quiser ajudar, ainda ter de andar à procura de uma fotografia?
Colocado por: AnaMachadoquase d certeza k é o diafragma, tera k o substituir
Falha minha, caro treker666, segue um dos links. Penso que as fotos dão para perceber qual é o esquentador:
http://samoracorreia.olx.pt/vulcano-esquentador-inteligente-iid-444656521
Colocado por: Sergio RodriguesVulcano Wr11 G23Boas Sérgio além do diafragma não poderá ser também caudal de água reduzido? Ao abrir a água fria "rouba" caudal no esquentador e ele apaga.