Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 61

    Boa tarde,
    Conseguiria vir ver o meu? Não sei se trabalha para fora..
    Obg
  2.  # 62

    Boa noite

    Dentro do mesmo tópico (mais ou menos) o meu problema é que quando ligo APENAS o esquentador, é detetado monoxido a sair do exaustor, num valor que nao permite a aprovacao da inspecao.

    Ou seja neste momento tenho 90 dias para resolver. Quando comprei o apartamento apenas embelezei-o. Ou seja, nao tive em consideracao mudar a canalizacao de gas, alterando a distancia do exaustor e esquentador (falta de conhecimento). Como poderao ver na foto, estao lado a lado. Para ajudar à situacao o exaustor e o esquentador ventilado ligam na mesma saida (diz o meu cunhado que o buraco até é grande para o costume). Dado o problema Fui verificar e coloquei uma camera no interior da saida e apercebo-me que a mesma nao sobe logo para cima, ou seja vira à esquerda, depois tem uma recta e só depois uma saida vertical. Prevejo aqui um problema de acumulacao dos gases do esquentador e daí o retorno. Será?

    Suponho que cada um dos apartamentos tenha saidas individuais ate ao telhado. Eu imagino que todas as saidas estejam embebidas na tal parede mais grossa que tenho na despensa, a mesma onde está a saida do lado da cozinha. Nao sei se será assim, mas anexo tambem um desenho do que acho que será.

    Pensei que a solucao mais rapida para evitar o retorno do monoxido, era colocar uma valvula antiretorno no exaustor. Isto poderá trazer algum problema? Eu nao sei, mas imagino, que mesmo que o monoxido chegue à valvula e nao passe para a cozinha, acabará por subir e voltar para cima. CERTO? Ou é perigoso os gases acumularem-se ali por segundos?

    Neste momento quando uso o esquentador, o tecnico mandou-me ligar o exaustor na 1 velocidade para ajudar os gases do esquentador a nao descerem. Mas ate ter a inspecao aprovada, tenho de resolver este problema.

    Levar a saida do esquentador até à rua, seria atravessar todos os moveis da cozinha, pois por cima dos mesmos, iria apanhar a viga da janela.

    Alguem tem mais sugestoes?
    • arqdi
    • 15 outubro 2018 editado

     # 63

    Fotos da cozinha, esquema de tubos e parede da despensa que será a prumada de todas as saidas.
      image2.jpg
      image3.jpg
      image4.jpg
  3.  # 64

    Desenho do caminho interior da saida, uma valvula antiretorno, e onesquema de chaminés que penso existir na prumada que corresponde à parede no interior da despensa.
      F8CD1C76-D6C7-4C0A-8595-6D4752EB9899.png
      image5.jpg
      image6.jpg
  4.  # 65

    Consegue colocar uma foto onde se veja a continuidade da ligação feita até á primada do prédio? (Interior do armário do exaustor)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arqdi
  5.  # 66

    Tem várias hipóteses que poderão resultar:

    1 - a válvula anti-retorno colocada no exaustor deve resultar.
    2 - poderá ser suficiente a troca de entradas de admissão no Y.
    3 - esquentador ventilado (se o seu não for).

    Aconselho a chamada de um técnico com leitor de monóxido para garantir o trabalho quando chamar a inspeção.
    Concordam com este comentário: arqdi
  6.  # 67

    Colocado por: De SousaConsegue colocar uma foto onde se veja a continuidade da ligação feita até á primada do prédio? (Interior do armário do exaustor)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:arqdi
  7.  # 68

    De Sousa Irei tentar tirar uma foto, mas tenho de retirar o tubo de alumnio. Anexarei aqui para que possa ver. Obrigada
  8.  # 69

    Alexmontenegro

    Obrigada.
    Esta semana vou receber um detetor de monoxido que tem um ecran digital e ver o que acontece em primeiro ugar com a valvula antiretorno.

    O seu segundo ponto nao entendi. Pode esclarecer?

    Sobre o 3 ponto, sim, é ventilado.
  9.  # 70

    Outra ideia, seria converter o meu exaustor a exaustor de recirculacao...pelos vistos o modelo que tenho dá. E ja que nao sou uma pessoa de grandes cozinhados e fritos...talvez seja suficiente.

    Terei de mudar a placa do fogao para eletrica.
    •  
      aacc
    • 15 outubro 2018

     # 71

    Ó senhor tire o "Y"
  10.  # 72

    esquentador igual ao meu comprado a semana passada.Ventilado e mesmo assim não dá exaustão?

    o meu exaustor já trás de origem valvula anti retorno,o seu não tem? se tem não estará "trancada"?.No meu caso o tubo que lhe meteram para fazer a exaustão estava a fazer pressão na válvula e não a deixava abrir.O seu exaustor puxa bem o fumo dos grelhados?não fica fumo na cozinha?

    uma pergunta,o seu esquentador apaga quando é detetado o monoxido de carbono?

    essa curva que o tubo faz ao sair do esquentador pode ser o problema,devia sair a direito pelo menos 30 cm e depois fazer a curva

    esse T foi feito à mão ou comprou já feito?pode por mais fita metalica nas junções,isso está muito poupadinho

    nas instrucões desse esquentador diz:

    a chaminé deve ser vertical(troços horizontais reduzidos ao minimo ou eliminados)

    você antes de chegar à chaminé tem para aí uma curvas e contracurvas horizontais por dentro da parede (onde meteu a camera)q tb não ajudam
    Concordam com este comentário: arqdi
      image42.jpg
  11.  # 73

    Ora uma coisa que barra a exaustão do esquentador é ligar o exaustor ao mesmo tempo que o esquentador trabalha ... O fluxo de ar pesado projectado pelo exaustor cria uma barreira à exaustão do esquentador . Uma pergunta , o seu esquentador desliga devido ao excesso de monóxido carbono ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arqdi
  12.  # 74

    Acacio

    esquentador igual ao meu comprado a semana passada.Ventilado e mesmo assim não dá exaustão?

    o meu exaustor trazia de origem valvula anti retorno, mas nao estava montada no dia da inspecao (estava guardada numa gaveta sabe-se lá porquê). Agora tenho-a instalada, mas aguardo a chegada de um sensor de monoxido para tentar ver a quantidade de monoxido que sai pelo exaustor. No dia em que o tecnico da inspecao viesse queria ter tudo bem. Ele esteve cá no dia em que o predio todo mudou de gás, e a minha inspecao ficou 50%. Tenho 90 dias para solucionar a saida de monoxido pelo exaustor.

    uma pergunta,o seu esquentador apaga quando é detetado o monoxido de carbono?
    Resposta: penso que nao.

    essa curva que o tubo faz ao sair do esquentador pode ser o problema,devia sair a direito pelo menos 30 cm e depois fazer a curva
    Resposta: pois, mas é dificil. Mas irei tentar melhorar.

    esse T foi feito à mão ou comprou já feito?pode por mais fita metalica nas junções,isso está muito poupadinho
    Resposta: penso ser um Y e nao um T. Comprei feito e tem no interior uma divisao. Qual o motivo de por mais fita? Ajuda?

    nas instrucões desse esquentador diz:
    a chaminé deve ser vertical(troços horizontais reduzidos ao minimo ou eliminados)
    Resposta: pois, mas nao tenho muitas opcoes, dado o buraco existente na parede.

    você antes de chegar à chaminé tem para aí uma curvas e contracurvas horizontais por dentro da parede (onde meteu a camera)q tb nao ajudam
    Resposta: aqui é que nao poderei fazer nada. Seria um risco, dado a falta de certezas quanto à s chamines dos vizinhos.
  13.  # 75

    Colocado por: rafaelisidoroOra uma coisa que barra a exaustão do esquentador é ligar o exaustor ao mesmo tempo que o esquentador trabalha ... O fluxo de ar pesado projectado pelo exaustor cria uma barreira à exaustão do esquentador . Uma pergunta , o seu esquentador desliga devido ao excesso de monóxido carbono ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:arqdi


    Rafaelisidoro

    Os dois equipamentos funcionam em simultaneo.
    O problema é quando o esquentador funciona sozinho. O inspetor detetou mais de 50ppm de monoxido na saida do exaustor.
    Quando foi embora, sugeriu que enquanto nao resolvesse a situacao, usasse o exaustor na 1 velocidade para nao deixar o monoxido sair para a cozinha
  14.  # 76

    Colocado por: aaccÓ senhor tire o "Y"


    Aacc

    Como assim? Tiro o Y e depois como ligo os dois à unica saida da chamine ddo predio.
  15.  # 77

    Colocado por: arqdi

    Aacc

    Como assim? Tiro o Y e depois como ligo os dois à unica saida da chamine ddo predio.


    Tira o Y mas deixa as pontas de tubo e aplica um exaustor no buraco da chaminé, e tem de tirar o exaustor que lá tem não sei é se não vai fazer demasiada turbolência.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arqdi
  16.  # 78

    Coloca um anti retorno no exaustor
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arqdi
  17.  # 79

    Na sua situação perante essa foto que disponibilizou, eu anulava o Y e repare que à saída do esquentador o ar quente sobe para curvar a 90 graus e voltar a descer... isto é uma barreira contra a exaustão dos gases!
    Eu tirava o Y e metia um meio H com duas entradas independentes para cada aparelho dentro do armário e ligar a uma maior na saída e essa saída o mais acima possível para tornar o ângulo dos gases desde os aparelhos até à saída o máximo possível a subir e não a descer como está agora.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arqdi
  18.  # 80

    Colocado por: arqdiOs dois equipamentos funcionam em simultaneo.
    um dos mal é este ... tão muito pertos e quando liga o exaustor ele retira oxigénio ao esquentador ficando a funcionar mal na chama , outra é a pressão que o exaustor coloca no Y quando ligado cria uma barreira de ar pesado e os gases do esquentador não fluem ... a curva em si não é tanto o problema caso elimine os restantes atritos .
    Estas pessoas agradeceram este comentário: arqdi
 
0.0349 seg. NEW