Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Isto de projeto da térmica é cá cada coisa que até me espanta!

    Segundo o Engº do projeto eu não posso por ETICS de 8cm nem de 10cm... só de 6cm
    Não posso por na cobertura isolamento de 10cms...só de 8cms
    Tenho de colocar tudo com vidros SNX60 (até nos que estão virados a norte, porque segundo eles há reflexão...)
    Tudo porque não terei um Bom comportamento no Verão.

    Pelos vistos, ter ou não proteções dos envidraçados no exterior não serve de nada, porque a térmica "assume" que a maior parte do tempo estão uma certa percentagem abertos

    Ter fachada ventilada ou ter um ETICS é exatamente a mesma coisa...

    Afinal que raio de térmica temos nós?
    Andam tantos iluminados em reuniões e reuniões para quê?

    Só sabem fazer o mesmo... preencher umas tabelas no PC.. e aquilo que o programa vomita é o que se recomenda! Onde andam esses verdadeiros estudos?
  2.  # 2

    Estranho, por aqui sempre se foi lendo que em matéria de isolamento Quanto mais melhor...
  3.  # 3

    Isso de não poder colocar isolamento a mais que o mínimo não sei porquê... já pediu esclarecimentos ??

    Uma fachada ventilada e um sistema ETICS são totalmente diferentes na fórmula de cálculo
  4.  # 4

    Colocado por: jfsmoreiranão posso
    pode e deve meter-lhe uns patins
    Concordam com este comentário: jfsmoreira, nunogouveia
  5.  # 5

    Isto tem sido uma luta...
    O grande problema é que agora a maioria só sabe inserir dados e nem se preocupa em interpretá-los ou proceder a uma análise devida.
  6.  # 6

    Colocado por: RicardoPortoUma fachada ventilada e um sistema ETICS são totalmente diferentes na fórmula de cálculo


    Ai sim... pois para mim tem exatamente a mesma coisa... Adicionam os R e está tudo feito
  7.  # 7

    Colocado por: RicardoPortoIsso de não poder colocar isolamento a mais que o mínimo não sei porquê... já pediu esclarecimentos ??


    Dizem que a casa vai aquecer muito no verão e que tem de ter pouco isolamento para arrefecer de noite...
    Isto há cada coisa... preferem que a casa perca muita energia no inverno e que aqueça em demasia durante o dia (no verão) para poder "arrefecer" nas noites de verão!

    Não entendo nada destas contas!
  8.  # 8

    Ja em tempos alguém falou por estas bandas que isolamento a mais podia causar problemas, e do que me lembro a justificação era semelhante à que os aeua tecnicos lhe deram...
    Pode nao ser totalmente disparatado o que eles dizem
  9.  # 9

    Não sei se é o caso…. Mas há uma questão importante que são os ciclos de absorção e radiação de energia. Se uma casa tiver inércia suficiente para acumular energia durante o dia e perder durante a noite isso pode ser benéfico em climas como o nosso.
    Li uma vez um artigo sobre isso, defendendo a parede dupla no nosso clima em função desse comportamento.

    Mas não sei o suficiente sobre o assunto para opinar.
  10.  # 10

    podemos ter aqui um ou vários problemas:
    Maus técnicos, e por alguns dos pontos descritos é bem provável...
    Mau Projeto de Arquitectura (exposição solar... etc)
    Inércia Média ou Fraca... tem a ver com o sistema construtivo escolhido... (não sei qual é)...
    por ultimo, não menos importante... o cálculo é feito segundo um decreto lei que ainda tem muitas arestas para limar...
    a seguir virá o cálculo dinamico horário, lá para 2022.... veremos se resolve alguns destes problemas
  11.  # 11

    Colocado por: Anonimo18072022CQual justificação?
    Lembro-me de a algum tempo, algures alguem ter falado que uma casa com bastante isolamento tinha problemas em arrefecer no verão, falaram num exemplo pratico e tudo
  12.  # 12

    Não era uma casa de lsf ou construção ligeira?

    Isso acontece muito no Parque escolar onde se pretende inércia fraca pois é ocupação com horário muito definidos.
    Uma casa não se quer com inércia fraca
  13.  # 13

    Colocado por: fernandoFerreiraMau Projeto de Arquitectura (exposição solar... etc


    Alguma, mas tem proteção de envidracados, com pala e estores de lâminas orientaveis
    Inercia media...paredes em tijolo
  14.  # 14

    Colocado por: DR1982algures alguem ter falado que uma casa com bastante isolamento tinha problemas em arrefecer no verão, falaram num exemplo pratico e tudo


    Já referi por aqui a casa da minha irmã em Frankfurt. Passive House (todo o bairro é). Tem piso radiante mas só para aquecimento. No Verão tem muita dificuldade em arrefecer a casa (não tem AC), e não pode andar as esburacar a casa, senão perde o selo passive house.
    • DR1982
    • 22 junho 2021 editado

     # 15

    Colocado por: ricardo.rodrigues

    Já referi por aqui a casa da minha irmã em Frankfurt. Passive House (todo o bairro é). Tem piso radiante mas só para aquecimento. No Verão tem muita dificuldade em arrefecer a casa (não tem AC), e não pode andar as esburacar a casa, senão perde o selo passive house.
    tem de ser a antiga, rede mosquiteira e janelinha aberta 😀

    Por isso é que os cálculos termicos devem ser feitos por quem entende da coisa, parece que nem sempre mais é melhor
    Concordam com este comentário: coelhinho78
  15.  # 16

    Colocado por: ricardo.rodriguese não pode andar as esburacar a casa, senão perde o selo passive house.


    Isso é mito.

    Colocado por: DR1982Por isso é que os cálculos termicos devem ser feitos por quem entende da coisa, parece que nem sempre mais é melhor

    Os cálculos têm de ser feitos para se encontrar o ponto de equilíbrio e não para passar na regulamentação e levar com um selo.
    Normalmente o "problema" se casas no centro e norte da Europa (UK incluído) é que até há pouco tempo não era projectado nenhum tipo de protecção solar nas janelas, isso agora já mudou em muitos desses países.

    Quanto à questão em causa, pergunte ao técnico se não é mais útil prever janelas e eventualmente clarabóia para fazer ventilação no verão do que esperar que o calor passe 6cm de isolamento para o exterior.
  16.  # 17

    Colocado por: nortenho66se não é mais útil prever janelas e eventualmente clarabóia para fazer ventilação no verão do que esperar que o calor passe 6cm de isolamento para o exterior.


    E já tem! Janelas com fator solar baixo (salvo erro .24) e claraboias nas IS e Sala (com possibilidade de abertura)
    Brisas Solar
    Ripados verticais a Nascente.
    Palas com cerca de 2,5 mts na maioria dos grandes envidraçados.
  17.  # 18

    ..Há aí qq coisa mal contada...
    Boa sorte.
    Já falou com o perito ADENE que passou o pre-certificado? ( não é com o projectista do REH)
    Concordam com este comentário: zinna
  18.  # 19

    Colocado por: jfsmoreira

    E já tem! Janelas com fator solar baixo (salvo erro .24) e claraboias nas IS e Sala (com possibilidade de abertura)
    Brisas Solar
    Ripados verticais a Nascente.
    Palas com cerca de 2,5 mts na maioria dos grandes envidraçados.


    Então ainda faz menos sentido o argumento do técnico, ele contou com isso tudo no cálculo?
  19.  # 20

    Pediu um projeto de licenciamento ou de execução só por curiosidade...?
 