    Não necessariamente. Eu acho que é mesmo pouca potência disponível por fase
    Exemplos práticos, o ferro de engomar, um radiador a óleo, um carro eléctrico porque não, um secador de cabelo, enfim qualquer coisa que tenha um consumo significativo e se ligue a uma tomada normal, e que tenha o potencial de em determinada altura se somar a outro consumidor mais mediano.

    Em relação ao quadro mal montado sem dúvida que tem razão. Vou arriscar e dizer que todos os (poucos) que conheço estão mal distribuídos.

    10.35kVA em monofásico pode, mas não pode. A menos que seja uma construção relativamente recente, podem não lhe autorizar 45A. Tenho um vizinho com uma moradia de 2006 que tem tudo eléctrico (sem gás) em casa, bomba de calor, 2 carros eléctricos e não consegue que lhe permitam mais de 6,9kVA :(
    Eu com tudo eléctrico, BC e carro eléctrico safo-me com 6,9kVA sem grandes problemas (acho que desliguei o contador 2 ou 3x em 11 anos que aqui estou).

    No caso do autor do tópico, se tem trifásico com 20A por fase, poderá ter alguma necessidade de gestão para fazer 1x30A. Mas aí os painéis já vão dar uma boa ajuda, durante o dia claro.
  2.  # 22

    Colocado por: Bruno.AlvesNão necessariamente. Eu acho que é mesmo pouca potência disponível por fase
    Exemplos práticos, o ferro de engomar, um radiador a óleo, um carro eléctrico porque não, um secador de cabelo, enfim qualquer coisa que tenha um consumo significativo e se ligue a uma tomada normal, e que tenha o potencial de em determinada altura se somar a outro consumidor mais mediano.

    Em relação ao quadro mal montado sem dúvida que tem razão. Vou arriscar e dizer que todos os (poucos) que conheço estão mal distribuídos.

    10.35kVA em monofásico pode, mas não pode. A menos que seja uma construção relativamente recente, podem não lhe autorizar 45A. Tenho um vizinho com uma moradia de 2006 que tem tudo eléctrico (sem gás) em casa, bomba de calor, 2 carros eléctricos e não consegue que lhe permitam mais de 6,9kVA :(
    Eu com tudo eléctrico, BC e carro eléctrico safo-me com 6,9kVA sem grandes problemas (acho que desliguei o contador 2 ou 3x em 11 anos que aqui estou).

    No caso do autor do tópico, se tem trifásico com 20A por fase, poderá ter alguma necessidade de gestão para fazer 1x30A. Mas aí os painéis já vão dar uma boa ajuda, durante o dia claro.


    se tiver os 16mm de secção no cabo entrada não há nada que o impeça de meter os 10.35kva. a não ser que obrigue a uma vistoria outra vez!
  3.  # 23

    Colocado por: zedPode ser uma não questão se tiver o net metering a funcionar.
    Concordam com este comentário:mruas


    Bom dia,
    Também estou para colocar 6 paineis numa instalação trifásica, e também me estava a debater com o mesmo problema que o Sr. Salomão estava a colocar. Contudo, a resposta dada pelo Sr. Zed resolve todos estes problemas sem ter de converter para monofásico nem de mexer nos inversores.
    Se estiver credenciado no E-Redes como um UPAC (Unidade de produção para autoconsumo) com um contador inteligente bidireccional, as contagens serão feitas a cada 15 minutos, calculando a diferença entre a energia consumida e a excedente, e é esse resultado que é faturado.
    Ora, no exemplo em concreto que deu, se tem 3 paineis a produzir 500x3=1500W, mas a consumir 1000W numa das fases, está a usar apenas 500W dos painéis. Relativamente à rede está a consumir 500W e a injectar 1000W. Neste caso, e considerando que não tem um contrato de venda de energia, não está a pagar nada pois o saldo é negativo.