Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Hoje o e-redes mudou o contador da electricidade do prédio do qual sou administrador.
    Os elevadores deixaram de funcionar.
    Só vi agora pois moro num piso baixo e costumo ir de escadas.

    Chamei a manutenção dos elevadores mas o senhor devia estar a dormir...e não me respondeu às perguntas...se costumava acontecer isso aquando da mudança do contador da escada para um mais moderno.
    • antmf
    • 5 novembro 2021 editado

     # 2

    Não, de todo... Tem que haver um disjuntor / diferencial na casa das máquinas ou no quadro do prédio referente ao elevador. Por vezes até há em ambos. Pode ter-se desligado quando mudaram o contador devido ao corte de corrente. Já confirmou se não será esse o caso? Mesmo que o elevador tenha luz, confirme se não está nenhum disjuntor desligado no casa das máquinas. A iluminação costuma ser um disjuntor separado.
  2.  # 3

  3.  # 4

    Venho só dizer como se resolveu.
    No dia seguinte a empresa dos elevadores mandou um técnico.
    Disse-me que os funcionários do E-redes não tiveram cuidado e deixaram as fases trocadas.(não sei o que isto quer dizer...)
    E que estava a ver todos os pisos para rectificar.
    Ficou arranjado...mas os condóminos estavam todos raivosos contra a administração.
 