Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 21

    Colocado por: nielskyO quadro não está mal organizado.
    Faltam as ponteiras nos cabos flexiveis ou multifilar.
    Também nota-se algumas pontas demasiado descapadas.

    A ligação da placa ao circuito deve ser com dado de junção cerâmico , portanto verifica isso.
    Concordam com este comentário:hangas

    Os cabos multifilamento têm terminais.
      Screenshot_2022-01-13-12-37-37-443_com.miui.gallery.jpg
  2.  # 22

    Colocado por: callinasOs cabos multifilamento têm terminais.

    Todos?
    Não.
    Pode espreitar os azuis, castanhos, amarelos....
  3.  # 23

    Estes embora multifilamento acho que não obriga a terminais nas pontas
      IMG_20220113_124110.jpg
      Screenshot_2022-01-13-12-38-32-228_com.android.chrome.jpg
  4.  # 24

    Julgo que o cabo flexível requer ponteiras. O rígido não, seja uni ou multi-filar, mas deve levar terminais quando necessário.

    Já aqui andou essa discussão https://forumdacasa.com/discussion/57303/utilizacao-de-terminaisponteiras-nos-quadros-electricos/
  5.  # 25

    Mas voltando o problema inicial, a haver uma queda de tensão devido à secção dos cabos, esta seria sempre num troço comum aos circuitos afectados.

    Ora se a placa influencia as luzes, teria sempre que ser no barramento/pente ou antes.
    •  
      taunus
    • 13 janeiro 2022 editado

     # 26

    Colocado por: hangasHá varios tipos, mas este (e quase todos) precisam apenas de ser ligados a fase e neutro (para alimentação apenas) e depois o cabo principal da fase passa por dentro do aparelho sem contacto (tem uma pinça interna)

    Alternativamente e se preferir uma solução WiFi, pode instalar um Shelly EM. É a mesma coisa.. liga fase e neutro para alimentação e no caso do shelly coloca a pinça (que é externa) à volta da fase geral (que é para medir todo o consumo)


    Pode ver o procedimento neste video:https://www.youtube.com/watch?v=x-UMSym1_FA
    Estas pessoas agradeceram este comentário:taunus,Palmix


    Esse aparelho (ou o Shelly) permite medir a corrente momentânea, por exemplo para testar e confirmar cenários de equipamentos ligados em simultâneo? Em vez de termos o consumo em Kwh termos a corrente para testar os limites da potência contratada?


    Este, por exemplo, parece dar https://pt.aliexpress.com/item/1005003047997184.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.3dcc60d0yi6br7&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=3e4de30e-f5ec-45ad-952d-47bacf6801c5&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:3e4de30e-f5ec-45ad-952d-47bacf6801c5,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%223339%22,%22sku_id%22:%2212000023433262700%22%7D
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fredpi
  6.  # 27

    Colocado por: taunus

    Esse aparelho (ou o Shelly) permite medir a corrente momentânea, por exemplo para testar e confirmar cenários de equipamentos ligados em simultâneo? Em vez de termos o consumo em Kwh termos a corrente para testar os limites da potência contratada?


    Este, por exemplo, parece darhttps://pt.aliexpress.com/item/1005003047997184.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.3dcc60d0yi6br7&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=3e4de30e-f5ec-45ad-952d-47bacf6801c5&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:3e4de30e-f5ec-45ad-952d-47bacf6801c5,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%223339%22,%22sku_id%22:%2212000023433262700%22%7D
    Estas pessoas agradeceram este comentário:fredpi


    muito interessante, vou procurar um aparelho desses. pelo que percebo o shelly pode ser monitorizado pela app
  7.  # 28

    Colocado por: hangasMas voltando o problema inicial, a haver uma queda de tensão devido à secção dos cabos, esta seria sempre num troço comum aos circuitos afectados.

    Ora se a placa influencia as luzes, teria sempre que ser no barramento/pente ou antes.


    ou seja, pode ser logo à entrada? e o que mais seria anterior? (desculpe a ignorância)
  8.  # 29

    Colocado por: fredpi

    muito interessante, vou procurar um aparelho desses. pelo que percebo o shelly pode ser monitorizado pela app


    Isso mesmo, alias é mesmo só pela app pois não tem interface no hardware
  9.  # 30

    O cabo de entra deve ser um xv de 10mm2. Esse tipo Não é obrigatório a utilização de terminais.

    Os cabos do tipo flexível por exemplo cabo FXV ou H07V-k tem de levar terminais.

    Nesse aspecto parece estar tudo bem.
  10.  # 31

    Em relação ao quadro só é pena um diferencial para todos os circuitos.

    A que distância está o quadro da portilhola ou contador?

    Como é realizada a distribuição de energia da rede pública, do tipo aérea, com cabos isolados ou cabos de cobre nus? Ou é rede subterrânea?

    Está no fim de linha da rede da eredes? Existe nas proximidades alguma indústria?
  11.  # 32

    Se quiser saber a sessão do cabo, deve estar marcada na bainha exterior do mesmo.
  12.  # 33

    Ponteiras em multifilar, só é "obrigatório" se o aperto for por meio de parafuso, se for por esmagamento entre placas, como é o caso de "disjuntores", não é "obrigatório".
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hangas
  13.  # 34

    Colocado por: BigmouseEm relação ao quadro só é pena um diferencial para todos os circuitos.


    Porquê?
  14.  # 35

    Porque um defeito de isolamento num dos circuitos irá colocar todas a instalação fora de serviço.
    ou em situação de utilização normal, a corrente de fuga residual dos equipamentos de todos os circuitos (mesmo estando a funcionar corretamente) poderá ser superior a sensibilidade do diferencial, que sendo único e tendo instalações sanitárias e aquecimento de aguas, deverá ser de 30mA.

    Colocado por: callinas
    Porquê?
  15.  # 36

    Na situação dos disjuntores é verdade que estão preparados para utilização de cabo flexíveis, mas ficará sempre melhor executado se forem utilizadas ponteiras, principalmente para cabos de sessão reduzida.

    Colocado por: VarejotePonteiras em multifilar, só é "obrigatório" se o aperto for por meio de parafuso, se for por esmagamento entre placas, como é o caso de "disjuntores", não é "obrigatório".




    Deixo um pequeno exemplo do tipo de cabos que estamos a falar, para quem não é da área.

    Os cabos com condutores rígidos por exemplo do tipo VV em regra geral vão até uma sessão de 6mm2 e acima dessa sessão são utilizados multicondutores rigidos.
      Captura de ecrã 2022-01-13 174833.jpg
  16.  # 37

    Colocado por: BigmouseEm relação ao quadro só é pena um diferencial para todos os circuitos.

    A que distância está o quadro da portilhola ou contador?

    Como é realizada a distribuição de energia da rede pública, do tipo aérea, com cabos isolados ou cabos de cobre nus? Ou é rede subterrânea?

    Está no fim de linha da rede da eredes? Existe nas proximidades alguma indústria?


    - Está a uns 8 metros de cabo
    - não faço ideia se é o fim de linha mas não deve ser pois há casas antes e edepois
    - indústrias perto creio que não
  17.  # 38

    Colocado por: BigmouseSe quiser saber a sessão do cabo, deve estar marcada na bainha exterior do mesmo.

    procurei mas não há referência nenhuma. O cabo que vai para a rua é bastante grosso mas não sei como medir a secção
  18.  # 39

    Normalmente 1m a 1m tem este tipo de marcações.

    Colocado por: fredpi
    procurei mas não há referência nenhuma. O cabo que vai para a rua é bastante grosso mas não sei como medir a secção
      IMG_20220115_102336.jpg
  19.  # 40

    Então voltando ao início. as alterações de intensidade da iluminação devesse as alterações de tensão na instalação. Uma vez que ocorrem quando utiliza equipamentos de mais potência, significa que a seccão dos cabos é reduzida ou existem mais apertos nas ligações, pois com o aumento da corrente irá criar mais queda de tensão nos cabos.

    O problema pode ser dentro da sua instalação ou na rede de distribuição.

    Houve alguma intervenção no ramal de alimentação da eredes?
    Se for um ramal antigo, com seccao reduzida, pode levar a esse problema.
    Concordam com este comentário: hangas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fredpi
 
0.0262 seg. NEW