    Boas.
    Vou mudar a minha bomba trifásica para monofásica.
    O cabo atual é de 4x2,5mm2. Dá para aproveitar este cabo para a bomba monofásica de 2CV ou tenho que comprar outro com 4mm2 ou 6mm2?

    Obrigado

    EDIT: tenho que confirmar se o cabo atual é de 4x2,5mm2
  1.  # 2

    Colocado por: jo.sanBoas.
    Vou mudar a minha bomba trifásica para monofásica.
    O cabo atual é de 4x2,5mm2. Dá para aproveitar este cabo para a bomba monofásica de 2CV ou tenho que comprar outro com 4mm2 ou 6mm2?

    Obrigado

    EDIT: tenho que confirmar se o cabo atual é de 4x2,5mm2
    deverá usar cabo multicondutores de 4 mm mínimo.
  2.  # 3

    segundo esta tabela se a bomba for "3 lead" o cabo de 2,5mm2 daria para 140m.

    https://www.waterborepump.com.au/submersible-pump-cables.html

    Como é que sei se a minha bomba é 3lead? É uma bomba franklin monofasica 2Cv
  3.  # 4

    Cabo H07RN-F (FBBN) 3G4mm2.

    Vai ficar em submersas em água quantos metros?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jo.san
  4.  # 5

    Tem de ver a 1 tabela, que é a de alimentação monofásica.


    Colocado por: jo.sansegundo esta tabela se a bomba for "3 lead" o cabo de 2,5mm2 daria para 140m.

    https://www.waterborepump.com.au/submersible-pump-cables.html

    Como é que sei se a minha bomba é 3lead? É uma bomba franklin monofasica 2Cv
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jo.san
  5.  # 6

    Colocado por: Bigmouse3G4mm2


    A tabela 14 também tem motores monofásicos, mas em vez de serem 2-wire são 3-wire. As bombas 2-wire usam 3 condutores (a contar com o fio terra) e os 3-wire usam 4 condutores (com o terra) como se fosse uma bomba trifásica mas são monofásicas, 220v
  6.  # 7

    Colocado por: BigmouseCabo H07RN-F (FBBN) 3G4mm2.

    Vai ficar em submersas em água quantos metros?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jo.san


    a bomba vai estar cerca de 90-100m profundidade
  7.  # 8

    Colocado por: jo.san

    A tabela 14 também tem motores monofásicos, mas em vez de serem 2-wire são 3-wire. As bombas 2-wire usam 3 condutores (a contar com o fio terra) e os 3-wire usam 4 condutores (com o terra) como se fosse uma bomba trifásica mas são monofásicas, 220v


    https://www.youtube.com/watch?v=cKJQT6fih0o&ab_channel=PowerEquipmentDirect
  8.  # 9

    Colocado por: BigmouseTem de ver a 1 tabela, que é a de alimentação monofásica.




    Afinal tem razão, fui ver o manual da franklin ( https://franklin-electric.com.au/media/6902/fe624-2011-50-aim.pdf) e aquela segunda tabela é para motores trifásicos.

    Sendo assim, tem que ser cabo de 6mm2 certo? os 4mm2 iam ficar mesmo no limite
 