Colocado por: pedroferrasEnquanto aguardo que venham fazer assistência à bomba de calor, hoje apercebi-me que quando a bomba está a fazer aquecimento das AQS, a temperatura da água do piso sobeleitura dos sensores da bomba ou leitura sua externa?
Muito (T-ida configurada para 37° e as vezes está nos 46°).
Estará relacionado com o problema anterior do vedante?
https://ibb.co/DrgrW8t
Colocado por: pedroferrasUpdate do problema da bomba de calor que estava a verter:vaso de expansão AQS nessa maquina faz tanta falta como uma guitarra num velorio
- acerto de pressão no vaso de expansão AQS
- substituição da valvula de segurança 6bar
Resolvido.
Colocado por: jorgealvesvaso de expansão AQS nessa maquina faz tanta falta como uma guitarra num velorio
Colocado por: pedroferrasFaz ideia do custo disso?para as maquinas das anteriores gerações tem disponivél 2 opções: 2Kw ou 6 Kw ambas autônomas custando 560€ e 765€ respectivamente (na pratica oficialmente já não existem resistências para essas maquinas mas pode-se usar as dos depósitos ECH2O que são compatíveis)
Colocado por: jorgealvessim
para as maquinas das anteriores gerações tem disponivél 2 opções: 2Kw ou 6 Kw ambas autônomas custando 560€ e 765€ respectivamente (na pratica oficialmente já não existem resistências para essas maquinas mas pode-se usar as dos depósitos ECH2O que são compatíveis)
sendo autônomas funcionam independentemente da bomba de calor quer interior quer exterior, precisando somente de garantir o nível de liquido no acumulador.
a entidade que efectuou a montagem não lhe deu suporte tecnico??o fabricante assim como qualquer outro tecnico não advinha o que foi aplicado em cada caso pelo que apesar de teoricamente viavél pode não ser possível como foi o seu caso e nesta maquina além de crucial ter as formações em dia convém muito saber o que fazer.
nessa geração apiquei-lhes muito poucas resistencias.
Colocado por: pedroferrasvalor e potência que tem a ver com o tempo de resposta.
Haverá grande diferença entre a resistência de 2kw e de 6?
Colocado por: callinas
Eu já mudei 1, defeito de fabrico, aparentemente
Mudei só uma este ano
Má qualidade do material, talvez, ou então no meio de tanta avaria e quando não se sabe o motivo vale tudo.
E borrachas vedantes não teve de substituir ainda nenhuma?
Colocado por: JCoimbraQuem vai fazer casa nova e considera prh , chega aqui e vê este stress todo com a BC até fica a bater mal. Digam-me é assim tão normal substituir peças numa BC com menos de 10 anos?é tão normal como qualquer outro equipamento,
Colocado por: JCoimbraQuem vai fazer casa nova e considera prh , chega aqui e vê este stress todo com a BC até fica a bater mal. Digam-me é assim tão normal substituir peças numa BC com menos de 10 anos?
Colocado por: jorgealvesé tão normal como qualquer outro equipamento,
por exemplo é normal que uma viatura tenha de substituir elementos todos os anos na casa das centenas de euros.
O que não é normal è a gritante falta de formação dos instaladores que agravam os problemas ao invés de os resolver
Colocado por: pedroferras, tem o setpoint AQS para 53° mas a bomba quando chega aos 50°, pára e fica nos 50por via da bomba de calor as AQS são até 50°C, acima disto só através da resistência se instalada e alimentada.
Colocado por: jorgealvespor via da bomba de calor as AQS são até 50°C, acima disto só através da resistência se instalada e alimentada.