    Colocado por: setaevrahttps://www.lg.com/pt/ar-condicionado-residencial/ar-condicionado-residencial/pc12sk/

    PC12SK NSJ


    Pelo que vejo deve ter uma unidade exterior Mu3R21 a Lg no manual recomenda um disjuntor de 20 A por maquina , voce tem 2 maquinas num disjuntor de 16A tire as suas conclusoes.
  2.  # 22

    Para corrigir isso, independentemente de ser o eletricista ou o instalador do AC, o que deve ser feito, é so mudar o disjuntor de 16 para 20 no quadro e/ou o cabo que liga o disjuntor as unidades exteriores ou mesmo fazer o split em 2 disjuntores de 20?

    De quem é a responsabilidade?
  3.  # 23

    Depende de como esta executada a instalação a montante desse quadro parcial
  4.  # 24

    Colocado por: setaevraPara corrigir isso, independentemente de ser o eletricista ou o instalador do AC, o que deve ser feito, é so mudar o disjuntor de 16 para 20 no quadro e/ou o cabo que liga o disjuntor as unidades exteriores ou mesmo fazer o split em 2 disjuntores de 20?

    De quem é a responsabilidade?


    Tudo depende ... mas quem instalou as maquinas não as devia ter instalado nessas condições, e devia ter pedido as condiçoes necessarias para a sua instalaçao.
 