Colocado por: omegaHoje perguntei a um electricista e disse-me que podia colocar 32A no fio de 4, tal como diz na tabela da certiel, mas fico sempre na duvida.por segurança não deve ultrapassar os 25A num fio de 4mm2, para 32A é fio de 6mm2.
eu duvido que passem os 32A no fio, mas...
Colocado por: omegasó não percebo como a tabela da certiel tem la aqueles valores!!!são valores maximos sem a correcção da distancia e de outros factores que diminuem a capacidade.
Colocado por: ikAproveitando o tópico, para fio de 2.5mm2 qual o máximo que podemos usar de protecção? Na tabela está 24Ano maximo 16A.
Colocado por: jorgealvesno maximo 16A.
Colocado por: ikAproveitando o tópico, para fio de 2.5mm2 qual o máximo que podemos usar de protecção? Na tabela está 24A
Neste momento está tudo protegido a 16A, mas tenho um circuito que dispara quando ligo alguns equipamentos em simultanio..os 4A extra eram capazes de resolver o problema
Colocado por: eu
Aguentar, aguentam... mas o aquecimento começa a ser evidente. Se apenas ultrapassar os 16 A de forma esporádica, não deverá haver problema... mas se for de forma contínua, não recomendo...
E atenção que o problema não é apenas o aquecimento, são também as quedas de tensão, que dependem do comprimento dos condutores e da corrente.