Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Viva,

    Adquiri o andar superior de uma moradia bifamiliar construída em 1974. O projeto de estabilidade que estava na CM contém a seguinte planta:
    Planta estabilidade

    A laje é aligeirada e já verifiquei que o sentido das vigotas é o seguinte:
    planta vigotas

    Não existem vigas nem pilares salientes, pelo que deduzo que as paredes interiores perpendiculares às vigotas (nomeadamente as que se encontram à esquerda e à direita da cozinha) estejam a desempenhar um papel estrutural. O que vos parece?

    Irei recorrer a um eng. civil de modo a obter uma resposta mais assertiva, mas até lá gostava de ir recolhendo algumas opiniões dos entendidos.
  2.  # 2

    na generalidade, a sua ideia está correta.
    Ainda assim duvido que a direção das vigotas seja toda assim. Sondou a direção das mesmas em todos os compartimentos?
  3.  # 3

    Colocado por: Pedro Barradasna generalidade, a sua ideia está correta.
    Ainda assim duvido que a direção das vigotas seja toda assim. Sondou a direção das mesmas em todos os compartimentos?

    Sondei nos quartos, e nas restantes divisões (cozinha/sala) é possível vê-las marcadas no teto devido à condensação/humidade. Qual o motivo das suas dúvidas?
    Obg
  4.  # 4

    As duvidas prendem-se com as áreas do núcleo central (Escadas, Corredor, IS´s)
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  5.  # 5

    Colocado por: Pedro BarradasAs duvidas prendem-se com as áreas do núcleo central (Escadas, Corredor, IS´s)

    Sim, nessa zona também se confirma que a orientação das vigotas é a representada na imagem.
  6.  # 6

    Colocado por: inecavaloSim, nessa zona também se confirma que a orientação das vigotas é a representada na imagem.
    seja como for.. verifique isso com um engº primeiro.

    a sua análise pode estar correta, mas se pretende fazer alterações que possam afetar a estabilidade da casa fale sempre com um engº primeiro.
 
0.0102 seg. NEW