Bom dia, estou a enviar a ficha eletrotécnica de viabilidade de aumento de potência de um apartamento de 3.45 -> 6.9 mas a e-redes diz-me que o factor de (Fator de Simultaneidade estão com os valores errados), primeiro meti 1 depois 0,42, mas eles não me dizem o que é que está mal.
Considerando que tenho os tipos: Arrumação, Habitação, Serviços comuns
Resposta da e-redes: "campo 5: instalação elétrica, nas frações Escada e Arrec 4, o fator de simultaneidade assume fator de uma instalação doméstica (Habitação). Sendo que as instalações estão designadas como “Serviços comuns” e "Arrumos" solicitamos e agradecemos a retificação da ficha eletrotécnica de forma a ser-nos possível dar seguimento ao seu pedido."
Sendo assim voltei a alterar a Arrecadação e Escada para 0,56 e Habitação a 0,42.