  1.  # 41

    Isso normalmente só acontece se tiver um acumulador que não aguente com o uso expectável da instalação, habitualmente as máquinas fazem no máximo 2 ciclos diários e até pode ser somente um único ciclo de AQS
    Concordam com este comentário: ALCLCF
    • HFSF
    • 23 janeiro 2025

     # 42

    Ao mesmo tempo não mas no meu caso faz AQS durante pouco tempo o que é "irrelevante" para piso radiante
    Concordam com este comentário: ALCLCF
  2.  # 43

    Último update; o "instalador" confirmou que "arrancador de bombas"/fornecedor assumiu o erro e prometeu entrega de bomba reversível nova, no prazo de 5 a 10 dias. Acredito quando vir, entretanto já arranjei referências de alguém tido como competente.
    • HFSF
    • 28 janeiro 2025

     # 44

    Arrancado de Bombas é dos melhores títulos profissionais que existe 😀

    Boas notícias!
    Concordam com este comentário: jorgealves
  3.  # 45

    nabos: era só trocar a placa controladora e ficava com a maquina reversível, sem qualquer limitação de garantia e por uma fracção do custo e quase imediato.

    ps: neste momento em Portugal já não se comercializam bombas de calor somente aquecimento
  4.  # 46

    Por acaso o "instalador" disse que poderia ser uma questão de trocar só um "módulo", mas não acreditei...pelos vistos é possível. Sempre a aprender.
  5.  # 47

    Ora vai um update que acho que estas histórias devem ter conclusão; desculpa após desculpa continua sem cá vir trocar a unidade pelo acordado (capacidade de inversão). Terei de encaminhar para advogado uma vez que a novela faz um ano, até porque está quase um profissional da tanga.
    Marca um dia para vir trocar a máquina (estava à espera do bom tempo do ínicio da semana....há 2 meses), marca e depois avisa que teve de ser operado de urgência a uma hérnia. Fiz uso do telefone...tinha a cirurgia programada ao tempo.

    Entretanto e inversamente, arranjei um profissional para fotovoltaico (já tinha saudades de ver terceiros a trabalhar a sério) e agora sim, vejo o que este mono sobredimensionado chupa (chega quase a tocar nos 4kW, sem curva compensação metereológica ligada).
  6.  # 48

    Continua este tempo todo sem AQS? Já muita paciência teve...
  7.  # 49

    Esta semana com o solar estou a inventar. Ligo bomba de manhã a 35ºC (pisos todos abertos), hora de almoço fecho pisos (casa perde de ~23ºC para ~20ºC até à manhã seguinte), subo temperatura para 45ºC (chega lá antes de ir embora de volta ao trabalho), desligo (tenho água quente para tomar banho no dia seguinte de manhã).
  8.  # 50

    Último update vai entrar advogada para a frente. Entretanto mandou-me estar quieto quanto à bomba (não mexer, contratar ninguém para alterar/substituir a dita).
  9.  # 51

    Mais uma: Ontem esqueci-me da janela aberta o dia todo, ligo o AC do quarto (Daikin tb) ao final da tarde. Vou para dormir, desligo e reparo que tinha água no chão.

    Veio um colega do "instalador", lá teve de subir a máquina/suporte interior, porque o pendente não permitia escoamento. Lá disse que não entendia, que o homem costuma trabalhar bem.
    Até que veio a conversa da bomba de calor; que em vez de 14kW devia ser de pelo menos 20kW (gasta menos se estiver mesmo tempo ligada....a teoria do on/off repetido até à exaustão) e "esqueça piso radiante para arrefecer casas".
  10.  # 52

    Colocado por: ALCLCFesqueça piso radiante para arrefecer casas"


    Não deixa de ter razão, para funcionar minimamente bem, os astros têm de estar alinhados, equipamentos, instalações e configuração.
  11.  # 53

    Então sempre colocou AC?

    Colocado por: VarejoteNão deixa de ter razão, para funcionar minimamente bem, os astros têm de estar alinhados, equipamentos, instalações e configuração.


    Se tirar os astros tem razão!
  12.  # 54

    Colocado por: HFSFEntão sempre colocou AC?



    Se tirar os astros tem razão!


    Sim têm de estar alinhados, porque a maior parte das instalações têm algum destes problemas.

    Para fazer aquecimento é tranquilo, para arrefecimento é o que se tem visto.
  13.  # 55

    Mas isso não são os astros, é preciso fazer umas contas e não quer sapateiro na execução.
    Depois a configuração pode ser optimizada.

    É como dizer que uma casa não cai porque os astros estão alinhados.
    Não cai porque se fizeram umas contas antes e tem lá o ferro e o betão necessário.
  14.  # 56

    Colocado por: HFSFMas isso não são os astros, é preciso fazer umas contas e não quer sapateiro na execução.
    Depois a configuração pode ser optimizada.

    É como dizer que uma casa não cai porque os astros estão alinhados.
    Não cai porque se fizeram umas contas antes e tem lá o ferro e o betão necessário.


    Mas isso é fácil de falar no fim quando já deu fezes.

    Muitos têm projetos de AVAC, contratam a empresa de AVAC, desenhos e máquinas porreiras, quando colocam tudo em funcionamento, algo não está bem, seja da escolha dos equipamentos, instalação, ou configuração.

    Aliás, basta ver aqui pelos tópicos criados, o jorgealves que é dos mais experientes aqui do tasco, opina que algumas não são equipamentos adequados/sub/sobredimensionados, deficiente instalação ou configuração/programação, ou também má utilização do proprietário.
  15.  # 57

    Colocado por: ALCLCFmandou-me estar quieto quanto à bomba (não mexer, contratar ninguém para alterar/substituir a dita)
    aqui creio que seria mais útil ter na mão um relatório de alguém eventualmente recomendado pelo fabricante apontando as correções necessárias e o seu custo, pois em função do custo as acções consequentes seram diferentes.
  16.  # 58

    Colocado por: Varejotedeixa
    nada disto: só tem que ser instalados por quem sabe e não por sapateiros ou penduradores.
  17.  # 59

    Colocado por: jorgealvesnada disto: só tem que ser instalados por quem sabe e não por sapateiros ou penduradores.


    O problema é que muitos que só instalavam AC'c e BC's AQS, também se "lançam" a fazer instalações de PRH, sem grande experiência e vontade de aprender e fazer como mandam as regras/fabricantes.
  18.  # 60

    Colocado por: HFSFEntão sempre colocou AC?



    Se tirar os astros tem razão!


    De "origem" em obra ficou suma única pré instalação AC no quarto principal (a divisão mais exposta), que para não andar com quadros para tapar, levou logo um AC.

    Colocado por: jorgealvesaqui creio que seria mais útil ter na mão um relatório de alguém eventualmente recomendado pelo fabricante apontando as correções necessárias e o seu custo, pois em função do custo as acções consequentes seram diferentes.


    Para já a discussão será a bomba (não é reversível nem foi convertida a reversível)....e outra igualmente grave, continuo sem ver a fatura desse equipamento. Tenho faturas de obra (canalização, piso radiante, pré instalação AC, etc). Mas a BC, nada.

    Bem ou mal já tomei uma decisão...simplificar. AQS será futuramente feita por termoacumulador (alimentado com excedentes dos fotovoltaicos, até porque é mais adequado ao "injecta excedente, desliga, repete", ao longo do dia) e a BC que cá vier parar será apenas para alimentar os pisos (quente/frio)
 