  1.  # 1

    Bom dia! É realmente obrigatória a instalação de um quadro elétrico secundário por andar?

    A moradia já possui quadro principal no rés de chão e quadro secundário no primeiro andar, mas nenhum quadro no segundo andar.

    Nota: Sim, vou consultar um eletricista para fazer a obra mas gostaria de já ir bem informado.
  2.  # 2

    Colocado por: gusvdÉ realmente obrigatória a instalação de um quadro elétrico secundário por andar?

    É obrigatória a utilização de um quadro parcial por piso conforme estipulado nas RTIEBT:

    "801.1.1.4.4 — No caso de uma mesma instalação eléctrica servir diversos pisos de um mesmo edifício, cada piso deve ser dotado, em regra, de um quadro, que desempenhe, para esse piso, a função de quadro de entrada."

    E mesmo se não fosse obrigatório, seria sempre boa prática.
  3.  # 3

    Colocado por: RuikodeE mesmo se não fosse obrigatório, seria sempre boa prática.


    Concordo, e muito obrigado pela citação do RTIEBT.
 