  1.  # 21

    Colocado por: pc ferreira

    Localização em concelho


    Em Seia. É uma zona fria
  2.  # 22

    conclusão: falta de potencia
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  3.  # 23

    Colocado por: jorgealvesconclusão: falta de potencia


    Que raio de marca é essa BC?
    Já se percebeu que é chinoca, com "logo" português.
    • SrR
    • 15 março 2025

     # 24

    Deve ser sprun
  4.  # 25

    Zhejiang Jiadele Technology Co, Ltd.

    "marca" á escolha
  5.  # 26

    notoriamente a bomba de calor foi mal calculada pois a mesma tem 12Kw de potencia útil quando faz 35ºC com uma temperatura exterior de 7ºC, ao ser pedido 65ºC e com temp ext perto de 0ºC a potencia util é muito menor como comprovado pela etiqueta energética da maquina, a altitude do local tem igualmente influencia no menor rendimento do equipamento.

    para ultrapassar isto bastaria os radiadores serem calculados para 55ºC e assim já conseguiria ter mais eficiência com temperatura de ida dentro da faixa ideal de funcionamento.

    só vejo uma de 2 soluções: ter a bomba de calor ligada permanentemente a 60ºC e ao fim de uns dias menos agrestes atinge o conforto desejado, com os consumos que isso acarreta ou reclamar com o fornecedor para trocar, coisa que creio ser difícil.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  6.  # 27

    Efectivamente para Seia os 12 KW serão mesmo 'curtos'...

    Eu tentaria a troca, agarre-se à menção dos 15KW por parte do vendedor... Até pode continuar a não chegar, mas já ajuda. E aposto que a marca em questão tem mesmo um modelo dessa potência, daí lhe terem falado nele. Deviam estar em ruptura de stocke e impingiram-lhe esse modelo.
  7.  # 28

    Pois, nós entretanto conseguimos uma segunda opinião e o que nos foi dito foi precisamente a questão da potência...

    Que para além disso, o que poderia ajudar, seria um tanque de inercia e cabeças termostacticas, de forma a modelar melhor a temperatura em cada divisão e assim a bomba faria uma melhor gestão.

    Vamos tentar resolver com o instalador/ fornecedor da melhor forma.

    Muito obrigada a todos
  8.  # 29

    Colocado por: ACMGM123
    (...)
    Que para além disso, o que poderia ajudar, seria um tanque de inercia e cabeças termostacticas, de forma a modelar melhor a temperatura em cada divisão e assim a bomba faria uma melhor gestão.
    (...)

    Mas olhe que não há milagres...

    Corrijam-me os entendidos: As cabeças termostáticas ajudam a poupar quando as necessidades de aquecimento não são tão altas, não deixando subir a temperatura acima do desejado; e o tanque de inércia pode ajudar a acumular algum calor gerado, mais uma vez quando as necessidades não são tão altas (também ajuda a que a água não desça tanto de temperatura ao abrir um radiador que estava fechado, por exemplo)... Mas se fizer frio a sério por mais que umas horas, assim que as cabeças termostáticas abrirem o tanque de inércia desce de temperatura 'num instante', e o que passa a importar é a potência da máquina...

    Não cometa o erro de tentar colmatar uma instalação deficiente (por terem usado uma máquina muito fraca) com equipamentos desnecessários (por não adiantarem quando precisa de aquecimento a sério)...

    Por curiosidade, como estão os consumos da máquina? Quantos metros quadrados tem o espaço a aquecer, ao todo?
  9.  # 30

    Colocado por: jorgemlflorencioCorrijam-me os entendidos
    esta parcialmente errado pois o que descreve tem a ver com controle e balanceamento da instalação e sim se não existir potencia não vai haver milagres.
  10.  # 31

    Se aumentar o numero de elementos dos radiadores, não aumenta desta forma a dissipação de calor logo pode baixar a temperatura de impulsão, aumentado a eficiência da maquina.
    Corrijam-me se estiver enganado ;)
  11.  # 32

    Colocado por: EduardoMSe aumentar o numero de elementos dos radiadores, não aumenta desta forma a dissipação de calor logo pode baixar a temperatura de impulsão, aumentado a eficiência da maquina.
    Corrijam-me se estiver enganado ;)


    Sim está certo. Mas a instalação (os tubos) tem de estar preparada para o aumento de água, se for radiadores normais. Eventualmente podia-se pensar em substituir por ventiloconvectores que muito provavelmente resolvia a questão. Tinha de se fazer contas.
    Além disso, já que se estamos a falar de uma bomba de calor podia-se pensar em instalar esgoto nos ventiloconvectores para refrescar.
    Soluções há
  12.  # 33

    Mas vamos sempre bater na mesma tecla...a falta de potência da máquina. Podemos ter radiadores maiores, ventiloconvectores...mas se a máquina não tem a potência necessária, não adianta.
    • SrR
    • 19 março 2025

     # 34

    Colocado por: jorgemlflorencioMas vamos sempre bater na mesma tecla...a falta de potência da máquina. Podemos ter radiadores maiores, ventiloconvectores...mas se a máquina não tem a potência necessária, não adianta.
    a falta de potência é nas temperaturas de impulsão altas. Que ela tem 12kw com impulsão baixas o que poderia ser o suficiente, infelizmente a potência dos radiadores com essas temperaturas são muito baixas insuficiente pro que se pretende.
 