Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa tarde,

    Instalamos em Dezembro uma bomba de calor de alta temperatura 15kw para 102 elementos de radiadores.

    Desde a instalação que vamos ligando e desligando o equipamento, às vezes temos um dia inteiro ligado, contudo com os radiadores todos ligados a temperatura de entrada de água nos radiadores nao passa dos 55 graus. Quando desligamos metade dos radiadores atingue os 61 graus. Sendo que quando a temperatura não passa dos 55, não se nota assim tanto calor na casa. Alguém sabe se é normal?

    Obrigada desde já
    • SrR
    • 13 março 2025

     # 2

    Qual é a bomba?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ACMGM123
  2.  # 3

    A bomba é da marca do instalador. Esta é a informação que consta na mesma
      IMG-20250313-WA0013.jpg
      IMG-20250313-WA0014.jpg
    • SrR
    • 13 março 2025

     # 4

    Supostamente deve chegar a 75graus dependendo do delta veja que temperatura está a pedir á bomba
  3.  # 5

    Temos a bomba sempre programada para 65 graus, nunca atinge essa temperatura. Já tivemos para 70 e também nunca passava das temperaturas que mencionei... não deveria debitar a mesma temperatura independentemente do número de radiadores ligados? Segundo as definições ela nunca passa dos 12kw
  4.  # 6

    Colocado por: ACMGM123Segundo as definições ela nunca passa dos 12kw


    Correto. A bomba não é de 15Kw, mas sim de 12, conforme a foto que pôs.

    No entanto não sei se isto é a causa do problema ou se é só mais uma acha para a fogueira.

    Para que alguém mais entendido possa opinar coloque:

    • fotos da instalação
    • fotos dos menus de configuração da máquina

    Abraço.
      Screenshot_20250314_010110_Chrome.jpg
    • SrR
    • 14 março 2025

     # 7

    Colocado por: ACMGM123não deveria debitar a mesma temperatura independentemente do número de radiadores ligados?
    não, ela vai lhe aumentar á temperatura de retorno consoante o delta , se o delta for 10graus e se o retorno for de 40graus então a máquina vai lhe aquecer até aos 50graus. Por isso é importante deixar o aquecimento sempre ligado, tb pode ser caudais demasiado altos, recomendo deixar todos os radiadores abertos mas reduzir um pouco ao caudal nas válvulas retentoras
    Concordam com este comentário: jorgealves
  5.  # 8

    Eu diria que a potência é pouca, para tantos elementos... Isso pode explicar o menor aquecimento quando liga os radiadores todos. Cada elemento pode ter (teoricamente) capacidade de dissipar 200W, o que levaria as necessidades para os 20KW. Mesmo considerando 100W por elemento já chegamos aos 10KW, daí achar que a bomba está um pouco 'à justa'...

    No entanto concordo com o que já foi sugerido, deixe o aquecimento ligado em permanência, regulando a temperatura de cada divisão conforme desejado. A casa vai ficar mais confortável, e diria que não vai gastar muito mais.
  6.  # 9

    Só para complementar: independentemente de gastar mais ou não ao deixar a bomba ligada permanentemente, creio que esse sistema de aquecimento não deve funcionar 'aos bocados'. Os radiadores levam tempo a aquecer, e ainda mais tempo a aquecer a envolvência. Em minha casa tenho a temperatura de impulsão nos 45 graus, e a casa está sempre quente (20 graus). Ligado 24h por dia, claro. A região não é especialmente fria (Porto), mas a casa também não é especialmente isolada.
    Concordam com este comentário: Bruno.Alves
    • SrR
    • 14 março 2025

     # 10

    Colocado por: jorgemlflorencioEu diria que a potência é pouca, para tantos elementos... Isso pode explicar o menor aquecimento quando liga os radiadores todos. Cada elemento pode ter (teoricamente) capacidade de dissipar 200W, o que levaria as necessidades para os 20KW. Mesmo considerando 100W por elemento já chegamos aos 10KW, daí achar que a bomba está um pouco 'à justa'...

    No entanto concordo com o que já foi sugerido, deixe o aquecimento ligado em permanência, regulando a temperatura de cada divisão conforme desejado. A casa vai ficar mais confortável, e diria que não vai gastar muito mais.
    200? Isso é muito.
    Concordam com este comentário: jorgealves
  7.  # 11

    Em tempos vi uma fórmula, englobando pressão, delta T, entre outros factores, e 200W era o 'limite máximo teórico' (com delta T de 50 graus, claro, o que é uma 'enormidade')...
    • SrR
    • 14 março 2025

     # 12

    Basta ir ver às fichas técnicas do radiador.
    Concordam com este comentário: jorgemlflorencio
  8.  # 13

    https://www.jdlheatpump.com/product-jiadele-wifi-dhw-heating-cooling--warmepumpe-luft-wasser-pompa-ciepla-air-source-heatpump-monoblock-r290-air-to-water-heat-pump
    pelas (poucas) carateristicas disponiveis online a maquina tem 12Kw aa 55ºC com 7ºExt depois de atingir o ponto de equilibrio com um deltaT de 8ºC, se a tem todos os radiadores abertos é provável que demore umas largas dezenas de horas ate conseguir atingir a temperatura desejada (sé é que alguma vez o vai conseguir),

    para resolver esta limitação e assumindo que existiram cálculos adequados terá que ligar a bomba, aquecer somente uma pequena parte dos radiadores (3 ou 4 no máximo) e quando atingir a temperatura ir abrindo 1 de cada vez a cada 30 minutos.
  9.  # 14

    Antes de mais agradeço a ajuda de todos.

    O parâmetro delta não consta nas definições. Estou a tentar deixar fotos do manual mas não está a dar para carregar.

    Mas acho mesmo que se trata de uma questão de instalação/ potência baixa. Sendo que nos foi dito que a bomba era de 15...

    Na altura o instalador fez o cálculo dos elementos e da bomba necessária tendo em conta a área, e foi o mesmo a instalar tudo...

    Compreendo que mantendo ligada sem intermitencia o ambiente fique melhor, mas a questão aqui é mesmo não atingir uma certa temperatura sendo que supostamente devia chegar até aos 75 graus.

    A pressão da água só verificámos 1x por mês porque foi o que nos foi dito para fazer...
  10.  # 15

    Colocado por: ACMGM123O parâmetro delta não consta nas definições
    é fixo não sendo alterável.
  11.  # 16

    eu diria que falta potencia ao sistema, qual a localização? qual o numero total de elementos dos radiadores? tem cabeças termostacticas? foi substituição de caldeira ou é instalação nova?
    • SrR
    • 14 março 2025

     # 17

    Colocado por: jorgealveseu diria que falta potencia ao sistema, qual a localização? qual o numero total de elementos dos radiadores? tem cabeças termostacticas? foi substituição de caldeira ou é instalação nova?
    102 elementos, com delta 50 deve andar á volta dos 12kw total, pode ser necessario reduzir um pouco ao caudal nos vários radiadores
  12.  # 18

    Colocado por: jorgealveseu diria que falta potencia ao sistema, qual a localização? qual o numero total de elementos dos radiadores? tem cabeças termostacticas? foi substituição de caldeira ou é instalação nova?

    A bomba localiza-se num pátio exterior. Tínhamos apenas pre-instalaçao, que já existia na casa, tudo o resto foi instalado agora. Temos 102 elementos (4 toalheiros)
  13.  # 19

    Não tem cabeças termostacticas
  14.  # 20

    Colocado por: ACMGM123
    A bomba localiza-se num pátio exterior. Tínhamos apenas pre-instalaçao, que já existia na casa, tudo o resto foi instalado agora. Temos 102 elementos (4 toalheiros)


    Localização em concelho
 
0.0189 seg. NEW