    Quadro elétrico vai abaixo ao utilizar forno.
    Vai abaixo casa de pessoa que tem disjuntor de 30mA, porque é o disjuntor da casa de de 30mA que vai abaixo.
    No local de teste tem disjuntor de 10mA,30mA,300mA. Nenhum deles vai abaixo.
    Medido com multímetro Neutro com terra da"0"; Positivo com terra, dá 240v. Medição da resistência em 20k ou 200k, ou continuidade, mesmo depois de aquecida, não apresenta passagem.
    Desafio:
    O que está a acontecer, para que quadro vá abaixo casa cliente, mas local de teste não.
    Obrigado
    FMdAjuda(Arranhó)
  2.  # 2

    Explique melhor.
    Tem disjuntor ou diferencial?
    O que é que vai a baixo? Geral? Diferencial? Disjuntor do circuito?
    Casa nova/remodelada recentemente?
    Qual a potencia contratada e quais os equipamentos ligados no momento?
    Já fez verificação e reaperto das ligações?

    Experimenta ligar o forno noutro circuito. Se o problema se mantiver, é equacionar problema no forno.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FMdAjuda(Arranhó)
  3.  # 3

    Viva Nielsky.
    Obrigado.
    Desafio superado, depois de inspecionar toda a instalação.
    Pensa-se, que para já, esteja resolvido.
    Como tinha acontecido há pouco tempo com uma máquina de lavar roupa, que chegava a casa da pessoa mandava diferencial da casa abaixo, comecei a desconfiar que qualquer coisa estaria menos bem na instalação elétrica do armazem, coisa que nunca tinha acontecido.
    Inspecionei toda a instalação elétrica, e para já resultou os apertos nos Bornes efetuados nos disjuntores e diferencias.
 