Quadro elétrico vai abaixo ao utilizar forno. Vai abaixo casa de pessoa que tem disjuntor de 30mA, porque é o disjuntor da casa de de 30mA que vai abaixo. No local de teste tem disjuntor de 10mA,30mA,300mA. Nenhum deles vai abaixo. Medido com multímetro Neutro com terra da"0"; Positivo com terra, dá 240v. Medição da resistência em 20k ou 200k, ou continuidade, mesmo depois de aquecida, não apresenta passagem. Desafio: O que está a acontecer, para que quadro vá abaixo casa cliente, mas local de teste não. Obrigado FMdAjuda(Arranhó)
Explique melhor. Tem disjuntor ou diferencial? O que é que vai a baixo? Geral? Diferencial? Disjuntor do circuito? Casa nova/remodelada recentemente? Qual a potencia contratada e quais os equipamentos ligados no momento? Já fez verificação e reaperto das ligações?
Experimenta ligar o forno noutro circuito. Se o problema se mantiver, é equacionar problema no forno.
Viva Nielsky. Obrigado. Desafio superado, depois de inspecionar toda a instalação. Pensa-se, que para já, esteja resolvido. Como tinha acontecido há pouco tempo com uma máquina de lavar roupa, que chegava a casa da pessoa mandava diferencial da casa abaixo, comecei a desconfiar que qualquer coisa estaria menos bem na instalação elétrica do armazem, coisa que nunca tinha acontecido. Inspecionei toda a instalação elétrica, e para já resultou os apertos nos Bornes efetuados nos disjuntores e diferencias.