Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boas, existe algum inconveniente em ligar a bomba calor trifásica diretamente a este diferencial ou estou louco?! :)
      Sem Título.jpg
  2.  # 2

    Não tem quadro elétrico?
  3.  # 3

    Colocado por: VarejoteNão tem quadro elétrico?


    sim tenho
  4.  # 4

    Colocado por: joedualmar

    sim tenho


    E porque razão pensou em ligar a BC diretamente ao DCP?
  5.  # 5

    Colocado por: joedualmarBoas, existe algum inconveniente em ligar a bomba calor trifásica diretamente a este diferencial ou estou louco?! :)
      Sem Título.jpg
    não pode ligar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joedualmar
  6.  # 6

    Colocado por: jorgealvesnão pode ligar
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joedualmar

    bom dia Sr. Jorge, sabe-me dizer que tipo (características) é este condensador ceramico com circulo vermelho, por favor? obrigado
  7.  # 7

    esta, só consegui em pdf
  8.  # 8

    Não parece ser sequer um condensador, talvez seja um varistor
  9.  # 9

    Colocado por: jorgealvesNão parece ser sequer um condensador, talvez seja um varistor


    o que lá estava era azul tipo isto
      654165_1.jpg
  10.  # 10

    original
  11.  # 11

    desulpe, original
      placa1.jpg
  12.  # 12

    O tópico começou com o poder ligar uma BC diretamente ao DCP, sem explicar o porquê.

    Do nada já vai em varistores.
  13.  # 13

    Colocado por: VarejoteO tópico começou com o poder ligar uma BC diretamente ao DCP, sem explicar o porquê.

    Do nada já vai em varistores.


    ok, peço desculpa
  14.  # 14

    embora pareça que não, o erro estupido da ligação originou a queima do varistor, acho eu
  15.  # 15

    Colocado por: joedualmarembora pareça que não, o erro estupido da ligação originou a queima do varistor, acho eu


    Mas a BC estava ligada diretamente ao DCP?
  16.  # 16

    Colocado por: Varejote

    Mas a BC estava ligada diretamente ao DCP?


    não estava, mas para como estava um emarenhado de fios, tentou-se ligar e... o varistor queimou, coincidencia ou não queimou :(
  17.  # 17

    Faltou neutro
  18.  # 18

    Colocado por: jorgealvesFaltou neutro


    neutro no DPC Jorge?
  19.  # 19

    Colocado por: joedualmar

    neutro no DPC Jorge?
    não sei onde mas para estourar varistor de 470V bastou não ter o neutro ligado.
  20.  # 20

    Colocado por: jorgealvesnão sei onde mas para estourar varistor de 470V bastou não ter o neutro ligado.


    ok, obrigado, pode dizer como descobriu que era de 470V ? obrigado
 
0.0176 seg. NEW