7 - Se não existir rede pública de abastecimento de água, os hidrantes devem ser abastecidos através de depósito de rede de incêndio com capacidade não inferior a 60 m3, gravítico ou dotado de sistema de bombagem, garantindo cada hidrante, com um máximo de dois, à pressão dinâmica mínima de 150 kPa, um caudal mínimo de:
a) 20 l/s para marcos de água;
b) 8 l/s para bocas de incêndio DN 70;
c) 4 l/s para bocas de incêndio DN 50.
8 - Se não existir rede pública de abastecimento de água, admite-se que em edifícios da 1.ª categoria de risco, em que não seja possível garantir o referido no número anterior, o abastecimento dos hidrantes seja assegurado pelas reservas de água, nomeadamente poços, tanques ou cisternas, que abastecem o edifício.
Colocado por: Pedro BarradasOlá antes demais...
1º Quem é o autor da ficha SCIE? É a esse técnico que deve pedir os devidos esclarecimentos.
2º Depois as condições de instalação do hidrante exterior, tem de ser contemplada no projeto de abastecimento de água - Tem de fazer como estiver no projeto, que supostamente cumprirá os parâmetros da legislação.
3º O coordenador de projetos deve coordenar este tipo de situações.
PS: além da legislação SCIE, nomeadamente o Regulamento técnico, deverá ainda verificar as disposições da "Nota técnica 07 - Hidrantes Exteriores", da ANEPC.
Colocado por: Pedro BarradasSe há omissões ou incorreções nos projetos, o esclareceimento tem de ser resolvido pelos respectivos autores.
Colocado por: boratdonereu estou a tentar enquadrar as soluções todas, até porque é um terreno grande e há aqui muitas alternativas, e eu prefiro dar uma opinião aos técnicos para o projecto já sair como depois acaba por ser executado, em vez de ter projectos que acabam incompatíveis.
Vou ver a "Nota técnica 07 - Hidrantes Exteriores"
Colocado por: boratdonerSim, moradia unifamiliar. A 150m da estrada. Acho que sou eu que tenho de decidir se quero tubagem à rede pública, ou em alimentar pela piscina, considerando os custos de instalação e manutenção.
Acho que é uma situação invulgar, em que o técnico que vier a pegar nisto pode nunca ter visto uma igual, daí preferir ter alguma ajuda.
Colocado por: EspalhaBrasaso. Os 30m é, como disse no primeiro comentário, a partir do muro confinante com a via pública (a definição não é bem esta mas só para esclarecer rapidamente).
Colocado por: SrRHo Pedro não é entre 0.8 e 1.2mt