Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Boa noite,

    Numa casa já finalizada, mas em fase de legalização, com água atualmente a ser puxada de poço, foi instalado o termoacumulador, com as ligações aos pontos de água, mas não ligado à corrente.
    Não foi testado porque a água do poço, apesar de ter filtro, tem impurezas.
    O sr que instalou disse para não se encher o equipamento antes de ser ligado.
    Apesar da torneira de seuranca da agua ligada ao equipamento estar fechada, o termoacumulador encheu-se de agua. Apos tirar as ligacoes, verifico que quando ligo a torneira do lavatorio do wc (frio creio), sai agua pela ligacao (que nao tem torneira de seguranca) que supostamente leva a agua do termoacumulador para as torneiras e é por aqui que o termoacumulador enche.
    É suposto isto acontecer?
    Obrigado
    • size
    • 10 setembro 2025

     # 2

    Colocado por: FPereira
    Apesar da torneira de seuranca da agua ligada ao equipamento estar fechada, o termoacumulador encheu-se de agua.

    Estará a falat da torneira de corte e não da válvula de segurança. Certo ?
    Se essa situção,ocorreu com a ligação da água fria ao TA, poderá ser fuga da torneira. Testou ?

    Apos tirar as ligacoes, verifico que quando ligo a torneira do lavatorio do wc (frio creio), sai agua pela ligacao (que nao tem torneira de seguranca) que supostamente leva a agua do termoacumulador para as torneiras e é por aqui que o termoacumulador enche.

    Possível existência de torneira tipo misturadora, com avaria, que está a dar passagem de água fria para a canalizaçao da água quente.
    Consequentemente, será por aqui que o TA enche.
  2.  # 3

    Antes demais. Deve encher de agua o TE, previamente a ligar à energia elétrica.
    Relativamente á questão da agua... não entendi a sua explicação.
  3.  # 4

    Colocado por: Pedro BarradasAntes demais. Deve encher de agua o TE, previamente a ligar à energia elétrica.
    Relativamente á questão da agua... não entendi a sua explicação.


    É de alguma (ou todas) torneira misturadora.
    Devido ás diferenças de pressão (que na tubagem de água quente é zero porque está desligada) a água fria faz o percurso inverso pela canalização da água quente até ao TE.
  4.  # 5

    Colocado por: size...
    Possível existência de torneira tipo misturadora, com avaria, que está a dar passagem de água fria para a canalizaçao da água quente.
    Consequentemente, será por aqui que o TA enche.


    Nas mais baratas nem sequer é avaria, é característica.
  5.  # 6

    Está a referir se às torneiras monocomando?
    Sim isso acontece. Sem pressão da água num dos lados há passagem...

    Não é defeito, é feitio.

    Feche a torneira de esquadria da água quente nos lavatórios e/ válvula de corte de água quente da instalação sanitária.
 
0.0114 seg. NEW