    Olá a todos os membros do fórum,

    Atualmente tenho o fogão e esquentador a gás de botija e estava a pensar trocar para elétrico. Também estou a pensar nos próximos 2/3 anos colocar AC na sala e 2 quartos.

    No entanto, não tenho a certeza como confirmar se a instalação elétrica consegue aguentar estas alterações todas.

    Como consigo ver isso?
    Junto uma foto do quadro se ajudar
      PXL_20250526_194412091.jpg
  2.  # 2

    Tem de perguntar a eredes qual é a sua potência máxima admissível
    E substituir esse quadro
  3.  # 3

    contacte um eletricista. e tenha à mão uma fatura da eletricidade.
  4.  # 4

    No site da e-redes diz que o máximo admissível são 6.9kVa.
  5.  # 5

    Foto do "geral" da eredes.
  6.  # 6

    Colocado por: jozmgNo site da e-redes diz que o máximo admissível são 6.9kVa.


    Ok, e a potencia contratada?
    Teoricamente pode ter tudo elétrico com essa potencia contratada, até pode reduzir para 4.6kVA e depois aumentar se necessário para os 6.9kVA.
    Esse quadro elétrico apesar de ter uns anos, já tem bastantes circuitos. Mas deve ser visto toda a instalação por um eletricista credênciado.
  7.  # 7

    Contratado neste momento tenho só 3,45, mas já tive com os 6.9.
    Vou então chamar um eletricista.
    Se alguém clme recomendar um na zona de Lisboa ficava muito agradecido.
  8.  # 8

    Foto do geral
      PXL_20250526_194409700.jpg
  9.  # 9

    Bem, menos mal, tem diferencial 500ma no DCP(geral), no quadro não tem nenhum.
  10.  # 10

    Diferencial de 500 morre primeiro e dispara depois
  11.  # 11

    Será!!

    Coitadas das pessoas de instalações que projetei com diferenciais regulados a 1A, 5A e 10A.

    Ou até mesmo instalações, sem nenhuma proteção diferencial.


    Colocado por: bettencourtDiferencial de 500 morre primeiro e dispara depois
  12.  # 12

    Colocado por: jozmgmomento tenho só 3,45,


    Se a foto é atual, tem 6.9 kVa, são 30 A
  13.  # 13

    Colocado por: pkasa

    Se a foto é atual, tem 6.9 kVa, são 30 A



    Hj em dia o valor contratado não e controlado pelo interruptor diferencial , mas sim pelo contador inteligente, alias grande parte dos interruptores diferenciais foram regulados para o maximo aquando da instalaçao dos novos contadores, regra geral 45 A
    Concordam com este comentário: bluthunder82
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pkasa
 