Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    boas,

    Eu precisava da ajuda dos arquitectos.
    No meu projecto de térmica, nos detalhes dos envidraçados aparecem umas linhas a lilás com referencia a um ângulo.
    Pelo que percebo deve ser a direcção da exposição solar! Mas não sei para que servem.

    Será que algum arquitecto me pode ajudar a entender o projecto de térmica?

    cumprimentos,
      autocad.jpg
    •  
      alv
    • 6 abril 2010

     # 2

    Vivam!
    Tem mesmo de ser um arquitecto?
    Caramba eu que ando uma vida a fazer "contas", vêm-me agora os arquitectos ser especialistas em térmica, a determinar rendimentos, eficiências e coisas do género!
    Foi só para armar a confusão que vem aí!! Já coloquei o capacete e tampões à espera das boas que aí vêm.

    As linhas lilás são o ângulo de sombreamento horizontal, isto é, o ângulo que as palas de sombreamneto horizontal fazem com o centro da janela ou como diriam os especialistas, o ponto médio do vão envidraçado.

    "Fassam" parte
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Buxexas
  2.  # 3

    alv, obrigado pela ajuda.

    Bem não precisa de ser um arquitecto, desde que me respondam toda a ajuda é bem vinda.

    Mas voltando ás linhas lilás, para que servem?
    É possível saber se vou ter muita incidência solar nos envidraçados?

    A minha casa vai ter grandes envidraçados e apenas tenho no projecto a colocação de "blackouts".
    A minha duvida é, será que as palas vão ser suficientes para evitar grande exposição solar no verão, de maneira a não ficar uma estufa dentro de casa?

    cumprimentos,
      Sem Título.jpg
    •  
      alv
    • 6 abril 2010

     # 4

    Vivam!
    Bom aí já vai ter de ir falar com o autor do projecto de verificação do RCCTE. Esse factor solar de sombreamento dos envidraçados , melhor esse ângulo, vai determinar um factor que vai entrar numa equação, complicada de explicar, e que vai determinar o factor solar do envidraçado , cada um "di per si" e depois todos em conjunto para assim determinar as perdas e ganhos por factores solares.
    O autor do Projecto de térmica pode ver isso consigo e através do manuseamento dos diferentes elementos constituintes do envidraçado, como tipo de caixilharia, protecção interior, exterior, palas, orientação, etc, (há mais, mas estou a falar de cor), vai determinar qual o valor de ganhos e perdas energéticas desses envidraçados.
    Assim a frio, sem conhecer o projecto e as diferentes componentes ninguém o poderá ajudar.
    Em resumo, vá ter com o autor do projecto de térmica. Ele certamente há-de ser um técnico, agora a sério, engenheiro ou arquitecto, que o há-de elucidar.
    Fiz a minha parte.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Buxexas
 