Colocado por: VarejoteSe na entrada do quadro a fase entra pelo azul, telefona para a eredes a reclamar, para irem alterar.
Colocado por: joaocivi
Supostamente o eletricista da empresa quando trocou o contador já corrigiu, agora as tomadas estão todas ao contrário.
Colocado por: Varejote
Ao contrário como, a fase está nos condutores azuis?
Colocado por: joaocivi
Como referi no primeiro post, com aquelas fichas de testar tomadas antes aparecia corretamente as ligações.
Com esta situação dos cabos que vão para o quadro que estavam trocados, foi corrigido mas agora todas as tomadas estão a indicar fase/neutro invertidos.
Colocado por: PR10Se a instalação fosse DC é que era um problema. Mas como é AC não há problema pois é corrente alternada. Mas claro que a sequência deve estar correta no QE com o Neutro no Azul. O busca polos nao deve acender no neutro em instalações monofásicas Em instalações trifásicas pode acender no N por desequilíbrio de fases.
Colocado por: PR10Mas funciona tudo como deve ser esteja a fase no N ou nao
Colocado por: hangas
Mais ou menos.. e os disjuntores ?
Colocado por: Varejote
Isso não interessa para nada, o que interessa é que a fase tem de entrar pelo castanho ou preto e o neutro pelo azul.
Abre o quadro e confirma com um busca-pólos ou detetor de tensão.
Colocado por: joaociviMas funciona tudo como deve ser esteja a fase no N ou nao! É corrente alternada!! E mesmo o diferencial funcionaagora está correcto.
Colocado por: PR10corrente alternada é aquela em que a tensão muda regularmente sua polaridade (“positiva ou negativa”) 50 vezes por segundo. É igual p o disjuntor.
Colocado por: hangas
Sim, tenho noção disso, e do ponto de vista de um circuito independente não faz grande diferença. E no caso em particular que certamente tem aterramento TT também não haveria grande diferençano funcionamento.
Já na segurança em geral não seria lá muito bom ter um barramento de neutro energizado.
Por outro lado, se fosse num caso de aterramento TN, seria praticamente impossivel fazer a troca sem dar por ela.
Mas ainda assim julgo que há uma situação em que possivelmente poderia haver algum risco; numa situação onde um equipamento tem uma falha entre o neutro(que numa troca seria fase) e terra com disjuntor unipolar.
Numa troca e uma vez que a fase viria do barramento de neutro sem passar pelo dijuntor, esta falha não iria ser detectada pelo magneto-termico. Mas muito possivemente o diferencial iria disparar logo aos 30mA evitando que a corrente chegasse ao nivel de curto.
Colocado por: joaocivi
Tem 235v na fase, fio castanho.
Colocado por: joaocivi
Tem 235v na fase, fio castanho.
Colocado por: PR10
Depende como mediu os 235v, como mediu? Utlizou que aparelho de medição?
Colocado por: joaocivi
Usei uma pinça amperimétrica, um terminal no barramento terra e o outro na fase, deu 235v, depois meti no neutro e deu 3v.
Penso que medi certo ?