Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Há uns dias atrás vieram à casa do meu pai trocar o contador elétrico para um daqueles inteligentes, ele contou-me que o eletricista quando montou, reparou que os fios fase e neutro estavam trocados.

    Eu pergunto-me isto é possível alguém se enganar a este ponto ?

    Provavelmente estará assim desde que a casa foi construída.

    Lembro-me que há uns anos a empresa de eletricidade veio para reparar algo no contador, será que foi aí que deixaram trocado ? Não consigo perceber.

    Como tenho uma daquelas fichas de testar tomadas decidi ligar para ver o que indicava e agora todas elas estão a marcar como estando o fase e o neutro ao contrário.

    Isto é seguro deixar assim ? Devo trocar os fios das tomadas todas ?

    Já li que os aparelhos funcionam normal de uma maneira ou de outra, a verdade é que nunca houve problemas elétricos naquela casa.
  2.  # 2

    Se na entrada do quadro a fase entra pelo azul, telefona para a eredes a reclamar, para irem alterar.
  3.  # 3

    Colocado por: VarejoteSe na entrada do quadro a fase entra pelo azul, telefona para a eredes a reclamar, para irem alterar.


    Supostamente o eletricista da empresa quando trocou o contador já corrigiu, agora as tomadas estão todas ao contrário.
  4.  # 4

    Colocado por: joaocivi

    Supostamente o eletricista da empresa quando trocou o contador já corrigiu, agora as tomadas estão todas ao contrário.


    Ao contrário como, a fase está nos condutores azuis?
  5.  # 5

    Colocado por: Varejote

    Ao contrário como, a fase está nos condutores azuis?


    Como referi no primeiro post, com aquelas fichas de testar tomadas antes aparecia corretamente as ligações.
    Com esta situação dos cabos que vão para o quadro que estavam trocados, foi corrigido mas agora todas as tomadas estão a indicar fase/neutro invertidos.
  6.  # 6

    Colocado por: joaocivi

    Como referi no primeiro post, com aquelas fichas de testar tomadas antes aparecia corretamente as ligações.
    Com esta situação dos cabos que vão para o quadro que estavam trocados, foi corrigido mas agora todas as tomadas estão a indicar fase/neutro invertidos.


    Isso não interessa para nada, o que interessa é que a fase tem de entrar pelo castanho ou preto e o neutro pelo azul.

    Abre o quadro e confirma com um busca-pólos ou detetor de tensão.
  7.  # 7

    Se a instalação fosse DC é que era um problema. Mas como é AC não há problema pois é corrente alternada. Mas claro que a sequência deve estar correta no QE com o Neutro no Azul. O busca polos nao deve acender no neutro em instalações monofásicas Em instalações trifásicas pode acender no N por desequilíbrio de fases.
  8.  # 8

    Colocado por: PR10Se a instalação fosse DC é que era um problema. Mas como é AC não há problema pois é corrente alternada. Mas claro que a sequência deve estar correta no QE com o Neutro no Azul. O busca polos nao deve acender no neutro em instalações monofásicas Em instalações trifásicas pode acender no N por desequilíbrio de fases.

    Completamente errado.
    E por isso existe regras.
    • PR10
    • 1 abril 2026 editado

     # 9

    Regra é correto e deve ser respeitadas é claríssimo ! Mas funciona tudo como deve ser esteja a fase no N ou nao! É corrente alternada!! E mesmo o diferencial funciona normalmente, troque os condutores e ligue e depois carregue no botão de teste do mesmo e diga-me. O que nao falta é casas com as instalações com troca de fase/neutro. O que quero dizer é q o frigorifico, MC, maquina de lavar,etc..nao vai avariar por isso.
  9.  # 10

    Colocado por: PR10Mas funciona tudo como deve ser esteja a fase no N ou nao



    Mais ou menos.. e os disjuntores ?
    • PR10
    • 1 abril 2026 editado

     # 11

    Colocado por: hangas


    Mais ou menos.. e os disjuntores ?


    corrente alternada é aquela em que a tensão muda regularmente sua polaridade (“positiva ou negativa”) 50 vezes por segundo. É igual p o disjuntor. Agora imagine que por avaria na fonte ( EDP) a frequência nao se mantém no 50 HZ aí sim um problema para tudo q estivesse ligado a jusante do QE( seja com trocas ou nao é igual nos HZ o problema bicudo).
  10.  # 12

    Colocado por: Varejote

    Isso não interessa para nada, o que interessa é que a fase tem de entrar pelo castanho ou preto e o neutro pelo azul.

    Abre o quadro e confirma com um busca-pólos ou detetor de tensão.


    Tem 235v na fase, fio castanho.
  11.  # 13

    Colocado por: joaociviMas funciona tudo como deve ser esteja a fase no N ou nao! É corrente alternada!! E mesmo o diferencial funciona
    agora está correcto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaocivi
  12.  # 14

    Colocado por: PR10corrente alternada é aquela em que a tensão muda regularmente sua polaridade (“positiva ou negativa”) 50 vezes por segundo. É igual p o disjuntor.


    Sim, tenho noção disso, e do ponto de vista de um circuito independente não faz grande diferença. E no caso em particular que certamente tem aterramento TT também não haveria grande diferença no funcionamento.

    Já na segurança em geral não seria lá muito bom ter um barramento de neutro energizado.
    Por outro lado, se fosse num caso de aterramento TN, seria praticamente impossivel fazer a troca sem dar por ela.

    Mas ainda assim julgo que há uma situação em que possivelmente poderia haver algum risco; numa situação onde um equipamento tem uma falha entre o neutro(que numa troca seria fase) e terra com disjuntor unipolar.

    Numa troca e uma vez que a fase viria do barramento de neutro sem passar pelo dijuntor, esta falha não iria ser detectada pelo magneto-termico. Mas muito possivemente o diferencial iria disparar logo aos 30mA evitando que a corrente chegasse ao nivel de curto.
  13.  # 15

    Colocado por: hangas

    Sim, tenho noção disso, e do ponto de vista de um circuito independente não faz grande diferença. E no caso em particular que certamente tem aterramento TT também não haveria grande diferençano funcionamento.

    Já na segurança em geral não seria lá muito bom ter um barramento de neutro energizado.
    Por outro lado, se fosse num caso de aterramento TN, seria praticamente impossivel fazer a troca sem dar por ela.

    Mas ainda assim julgo que há uma situação em que possivelmente poderia haver algum risco; numa situação onde um equipamento tem uma falha entre o neutro(que numa troca seria fase) e terra com disjuntor unipolar.

    Numa troca e uma vez que a fase viria do barramento de neutro sem passar pelo dijuntor, esta falha não iria ser detectada pelo magneto-termico. Mas muito possivemente o diferencial iria disparar logo aos 30mA evitando que a corrente chegasse ao nivel de curto.


    Em Portugal residencias é tudo TT. Devido à natureza do sistema TT, a norma portuguesa (alinhada com a IEC 60364) torna obrigatório o uso de Dispositivos Diferenciais Residuais (DR/IDR) para garantir a segurança, protegendo contra choques elétricos.

    O neutro da rede de distribuição da concessionária (E-Redes) é aterrado na fonte (transformador) em TT, enquanto as massas metálicas da residência (tomadas, eletrodomésticos) são ligadas a um elétrodo de terra local, independente da terra da rede.

    Como disse atrás TT, é utilizado mais em habitações. É mais seguro, pois pode e deve utilizar DDR, que fazem uma protecção eficaz contra contactos indirectos. Também as tensões de contacto são mais baixas


    Na industria (siderurgias, papeleiras, ciclos combinados, cogerações, etc..) é quase sempre utilizado o regime TN-C. Quando se necessita de reduzir a secção (por exemplo para circuitos de iluminações e tomadas), utiliza-se o TN-S.

    Neste sistema (TN-C) poupa um condutor, mas terá de ter cuidados com os contactos indirectos, nomeadamente, na verificação que a protecção dispara, em caso de um defeito.
  14.  # 16

    Colocado por: joaocivi

    Tem 235v na fase, fio castanho.


    Está correto.

    Podem encerrar o tópico.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaocivi
  15.  # 17

    Uns perguntam as horas, outros respondem com a história do relógio.

    O que tem a ver cores normalizadas de cabos elétricos, com o resto que andam para aqui a debitar?
  16.  # 18

    Colocado por: joaocivi

    Tem 235v na fase, fio castanho.


    Depende como mediu os 235v, como mediu? Utlizou que aparelho de medição?
  17.  # 19

    Colocado por: PR10

    Depende como mediu os 235v, como mediu? Utlizou que aparelho de medição?


    Usei uma pinça amperimétrica, um terminal no barramento terra e o outro na fase, deu 235v, depois meti no neutro e deu 3v.

    Penso que medi certo ?
  18.  # 20

    Colocado por: joaocivi

    Usei uma pinça amperimétrica, um terminal no barramento terra e o outro na fase, deu 235v, depois meti no neutro e deu 3v.

    Penso que medi certo ?


    Está bom.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaocivi
 
0.0217 seg. NEW