Colocado por: Pedro BarradasTem aí na sua descrição diversas irregularidades... Mas já agora.. tem a certeza do que escreveu? que a instalação eletrica irá ser assim executada?
Colocado por: ClioIIImagino que esse anexo tenha quadro próprio, e que nesse quadro haja separação de circuitos.
O tal disjuntor de 16A fica no quadro principal, certo?
A ser bem feito, a ligação entre quadros não deve ser feita com condutores de secção inferior a 4mm^2.
De resto:
O maior problema que vejo aí é que o consumo máximo nesse anexo fica limitado a 3600W.
Também pode ser de propósito, dependendo do fim a que se destina o anexo....
Colocado por: ClioIIDeixe-me adivinhar: anexo a alugar, sem contrato, com eletricidade incluída, mas esganadinha para não gastar muito.
Colocado por: VarejoteJá colocava era umas fotos.
Colocado por: joaociviMas pelos vistos tinha razão, uma instalação manhosa que não tem pés nem cabeça, enfim.
Colocado por: Piafinho
Nao é bem assim...
Num T2 com Placa Vitroceramica, Forno, Micro Ondas, Air Fryer, Maquina da Loiça, Maquina de Roupa, Secadores de Cabelo, Jarros Eletricos e 3 pessoas em casa, com 15A contratados, em 6 meses, o quadro nunca disparou.
Isto sem qualquer preocupação em gerir que equipamentos utilizar.
Por isso é perfeitamente viavel usar esse anexo pendurado no disjuntor de 16A
Agora eu passaria fio de 6mm ou pelo menos 4mm para o anexo de forma a poder aumentar a potencia se visse que com o termo os 16A ficavam curtos.
Colocado por: PiafinhoNao é bem assim...
Num T2 com Placa Vitroceramica, Forno, Micro Ondas, Air Fryer, Maquina da Loiça, Maquina de Roupa, Secadores de Cabelo, Jarros Eletricos e 3 pessoas em casa, com 15A contratados, em 6 meses, o quadro nunca disparou.
Isto sem qualquer preocupação em gerir que equipamentos utilizar.
Colocado por: nielsky
15A contratados....
Os restantes não estavam contratados.
Colocado por: PiafinhoO Hangas ha uns tempos colocou aqui a especificacao.
Colocado por: hangassimulador do comportamento do ICP.
Colocado por: hangasTem algumas falhas ainda, mas fica aqui o preview:https://icp-simulator.pages.dev/
Colocado por: PiafinhoNum T2 com Placa Vitroceramica, Forno, Micro Ondas, Air Fryer, Maquina da Loiça, Maquina de Roupa, Secadores de Cabelo, Jarros Eletricos e 3 pessoas em casa, com 15A contratados, em 6 meses, o quadro nunca disparou.
Isto sem qualquer preocupação em gerir que equipamentos utilizar.
Colocado por: larkheTenho um T2 com isso tudo e mais 3 AC multisplit vivi la 10 anos , agora esta alugado e ng se queixa ... 3,45kva, a coluna do predio não aguenta mais . Por isso acho normal....No inicio disparava 1 a 2 vezes por semana , agora passa meses que não dispara , a gestão passou a estar integrada na nossa cabeça.