Isso tem a haver com os volumes de segurança, definidos pelo regulamento tecnico das instalações electricas de baixa tensão. segue reprodução do catalogo da CLIMAR_2008 com a explicação do volume (não sei se de acordo com a ultima legislação) consulte sempre o electricista responsável pela obra.
ah já entendi, é que o electricista responsavel pela obra disse logo não pode ter tomadas electricas, por isso vamos deixar a instalação feita e depois quando a vistoria passar parte-se o sitio na parede e já se põe.
Esta é das regras que se não cumprida põe em perigo a sua saude e dos seus, e mortalmente!! E claro: se exisir um acidente as seguradoras baldam-se logo...
Faça-la isso como deve ser...por si...não custa...
Além de só serem permitidas em determinadas zonas, têm que ter um determinado índice de estanquidade e ser protegidas por um diferencial de alta sensibilidade.