Colocado por: soniadavidconstatou que o esquentador existente não era adequado, recusando-se a ligar o gás naquelas condições e aconselhando a compra de um novo equipamento.
Colocado por: soniadavidConforme consta no relatório dos técnicos, no ensaio CO ( monóxido de carbono ), com exaustão mecanica, realizado ao esquentador instalado resultou a existencia de 200ppm, sendo que o limite legal permitido é de 50 ppm.
Colocado por: AugstHillSuponho que, se o problema fosse da ventilação/instalação, com o novo esquentador também não funcionaria. Mas essa não é a minha praia. Ainda tem a sua ficha técnica da habitação? Vem lá algum esquentador?
Foi a existencia de um defeito critico no esquentador existente que impediu a ligação do gás.
Colocado por: soniadavid Interessa os termos utilizados pelos técnicos, deficiente ou inadequado? O que importa aqui é que não efectuaram a ligação do gás dada a falta de conformidade do aparelho e vi-me forçada a proceder à sua substituição para poder ter gás em casa.
Colocado por: soniadavidOk :) O aparelho está em bom estado mas é inadequado para o fim a que se destina.
A nova lei que saiu ( penso que em 2009 ) não permite a instalação de gás no caso dos valores do CO estarem acima dos legalmente aceites.
Colocado por: soniadavidEntão o construtor está a agir de má fé quando diz não ter nada a ver com o assunto e que se trata apenas de um bem acessório ao imóvel vendido?