Iniciar sessão ou registar-se
    • 10258
    • 6 setembro 2010 editado

     # 1

    Tenho acompanhado o forum e tenho aprendido bastante convosco.
    Agora que iniciei a construção da minha moradia surgiram-me umas duvidas. Em todas as imagens de construção que vejo aqui no forum o ferro nas armaduras superiores da laje vai de uma ponta a outra do vão, na minha o construtor diz que só cobre 2/3 do vão, 1/3 de cada lado..... pode ser?
      12.jpg
      22.jpg
  1.  # 2

    Pode, a armadura superior não tem de ser "corrida".
    No entanto o importante é, respeitar o especificado no Projecto de estabilidade,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 10258
  2.  # 3

    Boas

    Caro 10258:

    Apenas achei desnecessário o meu comentário porque a resposta de Pedro Barradas é, salvo excepções algo fora do comum (ou lajes em consola), absolutamente correcta.

    cumps
    José Cardoso
    • eu
    • 6 setembro 2010 editado

     # 4

    Colocado por: 10258na minha o construtor diz que só cobre 2/3 do vão, 1/3 de cada lado..... pode ser?


    O construtor está a fazer o que está no projecto de estabilidade ou está a inventar ?

    A armadura superior de facto não precisa de aço em todo o vão, mas é o engenheiro que deve definir isso e não o construtor.
  3.  # 5

    nada como seguir o projecto, e por isso e que se chamam engenheiros aos srs que executam os projectos de especialidades, se acha que o construtor esta a inventar nada como falar com o director de obra ( arqtº ou engº) ou falar mesmo com o engenheiro do projecto, (a placas que tambem caiem lol) obrigado
 
0.0103 seg. NEW