Iniciar sessão ou registar-se
    • fuza
    • 9 outubro 2010 editado

     # 1

    Eu resido num edificio de dois andares, no entanto a rede publica não possui pressão suficiente para abastecer as habitações, sendo necessário recorrer a um depósito que torna a agua mais cara devido à manutenção necessária das bombas de elevação.
    Tenho conhecimento que existe um valor minimo na pressão da agua da rede publica, no entanto não sei qual o valor exacto, nem a legislação que obriga o abastecedor a manter esse limite minimo.
  1.  # 2

    Boas

    Decreto Regulamentar nº 23/95 de 23 de Agosto

    TÌTULO II
    Disposições gerais
    Capítulo I
    Concepção dos sistemas
    ...
    Artigo 7º - Concepção de novos sistemas
    1- Na concepção de novos sistemas de distribuição pública de água deve ser tida em conta a necessidade de garantir um serviço adequado, traduzido pela continuidade do fornecimento, garantia de pressões nos dispositivos de utilização prediais entre um mínimo de 100 kPa e um máximo de 600 kPa, estabilidade da superfície piezométrica e minimização das zonas de baixa velocidade.
    ...


    Cumps
    José Cardoso
  2.  # 3

    Colocado por: j cardosoDecreto Regulamentar nº 23/95 de 3 de Agosto

    Correcção: de 23 de Agosto
    Estas pessoas agradeceram este comentário: j cardoso
 
0.0114 seg. NEW