    • jlmfr
    • 6 junho 2017 editado

     # 1

    Colocado por: ins.Brunoe o cabo de alimentação da maquina exterior é de quanto? 2,5?
    Não percebi.... pode por favor explicar?
  1.  # 2

    Colocado por: jorgealvesmas isso é muito facil de verificar: ligauma só maquina interiorde cada vez e verifica se a serpentina de alguma outra esta fria, se isso acontecer é porque estam trocados os tubos com os cabos entre elas, é uma "avaria" muito comum em pré-instalações feitas de qualquer maneira.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr


    Feito. Efetivamente comprovei, ligando uma unidade de cada vez e verificando as restantes que as máquinas estão com as ligações trocadas (2 máquinas fazem frio noutras 2 máquinas diferentes e vice versa; as serpentinas, passados 5 minutos, ficam com gelo sem esse Ac estar ligado!! Fico impressionafo como se que se comete um erro destes..... não testam as coisas!!???

    Por isso e que quando testamos na passada 6 feira as máquinas faziam frio! Pudera!!!Todas ligadas!!

    Obrigado todos pela vossa preciosa ajuda . Caso não fique resolvido, já sei quem pedir serviço assistência técnica no fórum!! 😉
  2.  # 3

    Colocado por: jorgealvesé uma "avaria" muito comum em pré-instalações feitas de qualquer maneira.
    • jlmfr
    • 7 junho 2017 editado

     # 4

    Colocado por: jorgealves


    Obrigado. A pré-instalação apenas tinha tubos de cobre e saída esgoto. Os cabos dos Ac interiores até à máquina exterior foram colocados pelo instalador dos equipamentos. Serão então apenas estes cabos que necessitam de ser corretamente ligados na máquina exterior (apenas?) prlo instalador que ligou as maquinas. Os tubos de cobre não necessitam então de ser mudados...

    Obrigado.
  3.  # 5

    Teoricamente basta alterar os cabos sem mexer nos tubos de cobre.

    Ps: atenção que o instalador das máquinas pode nao ter culpa nenhuma.
  4.  # 6

    Colocado por: jorgealvesTeoricamente basta alterar os cabos sem mexer nos tubos de cobre.

    Ps: atenção que o instalador das máquinas pode nao ter culpa nenhuma.
    Obrigado. Ou seja, Nesta caso, cada par (?) de cabos eletricos qie ligam uma máquina interior a exterior "comandam" o par de tubos de cobre...?
    • jlmfr
    • 7 junho 2017 editado

     # 7

    Colocado por: jorgealvesTeoricamente basta alterar os cabos sem mexer nos tubos de cobre.

    Ps: atenção que o instalador das máquinas pode nao ter culpa nenhuma.
    Obrigado. Mas quem instalou o sistema AC e cabos foi este instalador . A pré -instalação foi apenasdos tubos.
  5.  # 8

    Mas usou os tubos wue existiam e estes podem estar trocados, ja me aconteceu.
    • jlmfr
    • 19 junho 2017 editado

     # 9

    Colocado por: jorgealvesTeoricamente basta alterar os cabos sem mexer nos tubos de cobre.

    Ps: atenção que o instalador das máquinas pode nao ter culpa nenhuma.

    Viva,

    Afinal o problems foi causado pelo facto do endereçamento na máquina exterior estar definido para manual, sendo que nas máquinas interores o switch de endereçamento definia endereçamento automático ( posição 0). Fizeram reset e alteraram para endereçamento automático. Numa das visitas efetuadas, alguém alterou esta definição erradamente ....


    Agora (por enquanto) funciona tudo bem!!

    Obrigado pela ajuda no diagnóstico.
  6.  # 10

    Colocado por: jorgealves


    Boa tarde,

    Obrigado mais uma vez pela ajuda no diagnóstico. Neste omento o AC funciona como se pretende. No entanto numa das unidades internas escorre umas pequenas (poucas) gotas de água pela parede.Aparentemente poderá ser o tubo de escoamento de água entupido ou mal colocado (ou demasiada condensação??) . Será facilmente acessível depois de retirara a bandeja inferior da unidade AC?

    Obrigado.
 