Colocado por: JAPAtherma 16kW
Potência térmica 9,18kW
COP: 2,51
Colocado por: lbvpDaikin e pronto...
Colocado por: jorgealvesPois não conhecia os números da Certita, mas se comparar produtos iguais ou seja ambas as unidades de 14Kw, a diferença já é nula pois os COP ficam em 2,49 na Mitsubishi e 2,45 na Daikin monofásica e 2,59 na trifásica, com vê para produtos equivalentes relações equivalentes,
a gama da Daikin é que é muito mais extensa.
Jorge alvesEstas pessoas agradeceram este comentário:JAP
Colocado por: JAPPara estes valores a minha interpretação é seguinte:
1 – Zubadan obtenho 14,5kW a um COP 2,49
2- Altherma (monofásica) obtenho 7,48kW a um COP de 2,45, a restante potência térmica que me falta (7,02kW) tenho de conseguir a um COP de 1 através de resistências eléctricas reduzindo o desempenho energético da Bomba de Calor.
3 Altherma (Trifásica) obtenho 8,52kW a um COP de 2,59 os restantes 5,98kW têm de ser conseguidos como no caso da monofásica através de resistências auxiliares com COP 1.
Colocado por: ?é só isso que determina a necessidade ou o calculo de uma bomba??
Colocado por: Pedro Azevedo78
JAP, a potência de uma bomba de calor (numa instalação monovalente) deve ser calculada para esta fornecer a energia necessária à temperatura minima anual. Ou seja, se qd ocorre a temperatura minima anual a sua casa "perder" 12KW de energia por hora, deve instalar uma bomba que a essa mesma temperatura minima consiga produzir essa quantidade de energia, o que vai fazer que nunca seja uma bomba de 12KW, mas sim uma de 16 ou mais KW, já que as potências anunciadas são as potencias nominais à temperatura exterior de 7ºC.
Ou seja, se instalar uma bomba mais potente, ela não vai recorrer às resistências eléctricas. Mas isso é o ideal? Numa bomba inverter não! Pois a bomba vai estar sobredimensionada mais de 98% do tempo de funcionamente, para conseguir fazer face a uma dezena de horas em que essa temperatura minima anual se faz sentir.
Mais uma vez, como já disse antes, uma bomba inverter deve ser calculada para fornecer cerca de 80% da energia necessária para essa temperatura minima e o resto é suportado pelas resistências. Poupa a comprar a bomba e poupa nos consumos.
Quanto à ZUBADAN, lembro-me de qd ela foi lançada, ser uma tecnologia que despertava muito interesse, pois por exemplo nos países mais frios, as bombas de calor ar-água, sofrem grandes quebras de rendimento com as temperaturas negativas exteriores
Supostamente a ZUBADAN consegue contornar esse facto, fornecendo 100% da energia da bomba até -7ºC!
Não conheço ao pormenor a tecnologia, mas não havendo problemas em termos de fiabilidade, parece-me sem dúvida uma boa aposta para zonas de clima com temperaturas muito baixas.
Ou seja:Estas pessoas agradeceram este comentário:JAP
Colocado por: ?
antes de mais,para fazer um serviço como deve ser precisa do estudo térmico!!!
Colocado por: WiresysOlá!!
Passei por aqui por acaso e achei que pudessem achar interessante a minha experiência.
Tenha Uma Bomba de Calor Daikin Altherma de 11kw monofásica para climatizar a minha casa atravez de piso radiante.
Moro na zona de leiria e ontem estiveram cerca de 0ºc .
Eu tenho a bomba de calor programada para se ligar em modo de climatização apenas a partir das 22h até as 8h para aproveitar a tarifa reduzida da EDP.
Fiquei surpreendido pois até ontem achava que tinha comprado um ferrari, mas afinal a BC não conseguia produzir mais do que 33ºc durante umas boas horas quando o setpoint que tenho é de 40º.
Lá para as 4 da manhã já estava a produzir 36º pois o retorna já voltava à hidrobox mais quente.
Fiquei um pouco desiludido pois penso ter lido que as BC funcionava bem (embora com COP's mais reduzidos) até -10ºc , e o que constatei é que não. Quando fizerem os vossos estudos, contem sim com uma boa dose de resistencia de apoio no aquecimento da vossa casa.
Cumps.
Fernando Silva
Feliz Natal 2010
Colocado por: WiresysDisse-me que sim, que tenho um ferrari a circular numa estrada com limite de 40km/h. Já agora conhece alguma outra estrada por onte eu possa esticar o carro?