    Boa Tarde,

    Infelizmente a casa de um colega meu teve um principio de incêndio entre o tecto falso do último piso e a cobertura que é constituida por PAINEL SANDWICH e telha, sem laje de esteira.

    Não tendo o painel ardido, mas estando coberto de fumo no interior, existe a necessidade de o substuir ou o fumo depositado no mesmo mais tarde ou mais cedo irá criar corrosão no painel? E se for limpo de imediato?

    Obrigado e cumprimentos.
  2.  # 2

    ninguém? :)
  3.  # 3

    se o painel não ardeu, nem ficou chamuscado é só limpar.
    tem de verificar, se a espuma de poliuretano, no interior das camadas de chapa, está em condições. com o calor a espuma pode ter retraído.
    difícil será ver isto sem tirar as chapas.
  4.  # 4

    Ok Obrigado.

    Passei-lhe a informação, mas ele vai optar por trocar as placas, tendo em conta que 85% da zona da cobertura foi afectada e em diversas zonas o painel ficou chamuscado . Segundo o que lhe disseram o incendio nessa zona ainda esteve a actuar algum tempo e as carateristicas do painel devem-se ter alterado.

    Agradecido pela informaçao

    Cumprimentos.
  5.  # 5

    existe paineis sandwich com lã de rocha por ex. que são mais resistentes ao fogo.
    é uma questão de se informar.
 