Colocado por: TenazesEsquema quadro (espero que esteja legivel)
Colocado por: jorgealvesnota: as tomadas suportam no máximo 16A de corrente, e repito NINGUÉM CONSEGUE LIGAR fio de 4 mm nas tomadas convencionais
Colocado por: hfsoEu não sou electricista mas conheço tomadas pelo menos até aos 63A... (são é trifásicas).
Colocado por: Tenazeso esquema é apenas exemplificativo ou recomenda acrescentar mais 1 circuito iluminação?
Colocado por: Tenazesrelativamente às tomadas para máquinas, entendo que deverei colocar disjuntores de 20A, no entanto deverei colocar os 4 circuitos? ou apenas 2 como indica no seu esquema
Colocado por: TenazesQual o diametro do cabo que vai dos diferenciais aos disjuntores? é também 6 mm?
Colocado por: Tenazesmas o termoacumulador e MLL/MLR ligam a uma tomada normal, o disjuntor/cabo deverá então ser de 16A/2,5 mm ?
Colocado por: TenazesPara estes circuitos e tendo em conta que irão levar também o fio de terra, qual o diametro do tubo que aconselha
Colocado por: toninho_77Alguém pode ajudar na questão?
Cumps.
Colocado por: toninho_77Alguém pode ajudar na questão?
Cumps.
Colocado por: toninho_771º não percebi muito bem o esquema dos wc's, sai de um disjuntor de 16 amperes e entra num diferencial?
Colocado por: toninho_772º Tenho placa vitroceramica, devo dedicar um disjuntor?
Colocado por: toninho_773º A cozinha de exterior deverá ter a disposição da principal? (vários disjuntores)
Colocado por: toninho_774º 1 disjuntor chega para toda a iluminação da casa?
Colocado por: jorgealves
o esquema não é o correcto, deve fazer o oposto, á cabeça leva um diferencial geral de 300mA e não de 500mA,
o circuito dos wc´s somente precisa de diferencial de alta sensibilidade(30mA) se tiver banheira ou cabine de hidromassagem, sendo que no quadro alimenta primeiro um diferencial e depois é que alimenta um ou mais disjuntores,
sim, e pode usar um com protecção a 25A e fio de 4mm
sim, de preferencia.
não, no mínimo 2.Concordam com este comentário:carloslo