Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Será que este tipo de construção prevê que sob os pilares não haja sapatas?
    É que vi um projecto em que o engenheiro que fez a estabilidade não pôs sapatas sob os pilares com o argumento de que era alvenaria confinada.
    Eu penso que deve haver sempre sapatas para distribuição de carga no solo.
    Ele acha que não e o projecto tem apenas uma sapata contínua, sob as paredes e montantes em betão armado, em betão ciclópico.
    E o efeito de punçoamento?
  2.  # 2

    Em principio não tem de colocar sapatas, bastará a fundação contínua.. ou até um ensoleiramento geral.
    As alvenarias utilizadas em alvenarias resistentes confinadas, estão pensadas para receber carga. Trabalham em conjunto com os pilares e vigas... que como o nome indica estão a confinar a alvenaria.

    Os blocos a utilizar nesses paramentos têm de ser específicas para alvenarias resistentes.
  3.  # 3

    Colocado por: Pedro BarradasEm principio não tem de colocar sapatas, bastará a fundação contínua.. ou até um ensoleiramento geral.


    Concordo!

    Colocado por: Pedro Barradas

    Os blocos a utilizar nesses paramentos têm de ser específicas para alvenarias resistentes.


    Aqui respondo nim...especificas como?

    Aproveito para acrescentar que nos dias de hoje, para uma moradia regular de 1 piso (que pode não ser o caso), dificilmente a solução de alvenaria confinada (na minha opinião) sai mais barata do que uma estrutura regular em betão armado, isto tendo em conta os eurocódigos que já estão como Norma Portuguesa e os que em breve, supostamente, também estarão.
  4.  # 4

    e em relação ao comportamento sismico, tambem não poderão dar problemas??
  5.  # 5

    Colocado por: Rui CuradoE o efeito de punçoamento?

    Refere-se ao punçoamento dos pilares sobre as sapatas contínuas (/vigas de fundação)?
    Punçoamento de pilares sobre vigas não costuma ser um problema. ;-)

    (só se fosse de um pilarão sobre uma lagezinha com 10cm de espessura).
  6.  # 6

    Colocado por: marco1e em relação ao comportamento sismico, tambem não poderão dar problemas??


    Com um correcto dimensionamento, principalmente na verificação dos panos de alvenaria, não. De qualquer forma a utilização que é dada a este método em Portugal incorre em estruturas de baixa sensibilidade à acção sísmica, moradias de um piso.

    Dentro da alvenaria confinada pode ainda falar-se alvenaria armada ou não armada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui Curado
  7.  # 7

    Colocado por: RRufinoAqui respondo nim...especificas como?

    A alvenaria tem de cumprir com os requisitos do EUROCODIGO 6 - projecto de estruturas de alvenaria; bem como com o EUROCODIGO 8 - disposições para projecto de estruturas sismo-resistentes.

    Existem requisitos para a classificação de Unidades de alvenaria. resumidamente são caracterizados por:
    - volume de furos (% do volume total)
    - volume de qualquer furo (% do volume total)
    - área de qualquer furo
    - Largura equivalente (% da largura total)

    Existem para o efeito 4 grupos: 1; 2a; 2b; 3

    Para mais informações é consultar:
    "Dimensionamento de alvenarias Estruturais" - Paulo B. Lourenço . Dep. eng. Civil- Universidade do Minho -1999
    Ou outra publicação do Seminário - "Paredes de Alvenaria -Inovação e possibilidades actuais" - Livro de actas - UM/ LNEC 2007

    PS: Fui aos seminários/ congressos de alvenarias, o Livro do Paulo Lourenço, foi adquirido na UM (polo de Guimarães) através do autor... Desde 2000 que me interesso pelas alvenarias estruturais.. mas até hoje ainda não não houve projecto algum que tenha participado com esta "tecnologia".
  8.  # 8

    Colocado por: Pedro Barradas
    A alvenaria tem de cumprir com os requisitos do EUROCODIGO 6 - projecto de estruturas de alvenaria; bem como com o EUROCODIGO 8 - disposições para projecto de estruturas sismo-resistentes.

    Existem requisitos para a classificação de Unidades de alvenaria. resumidamente são caracterizados por:
    - volume de furos (% do volume total)
    - volume de qualquer furo (% do volume total)
    - área de qualquer furo
    - Largura equivalente (% da largura total)

    Existem para o efeito 4 grupos: 1; 2a; 2b; 3

    Para mais informações é consultar:
    "Dimensionamento de alvenarias Estruturais" - Paulo B. Lourenço . Dep. eng. Civil- Universidade do Minho -1999
    Ou outra publicação do Seminário - "Paredes de Alvenaria -Inovação e possibilidades actuais" - Livro de actas - UM/ LNEC 2007

    PS: Fui aos seminários/ congressos de alvenarias, o Livro do Paulo Lourenço, foi adquirido na UM (polo de Guimarães) através do autor... Desde 2000 que me interesso pelas alvenarias estruturais.. mas até hoje ainda não não houve projecto algum que tenha participado com esta "tecnologia".


    Concordo Pedro, acrescendo ainda o controlo da argamassa utilizada, no entanto julgo que a alvenaria tradicional de tijolo furado (cumpridora da EN771-1) verifica, em regra, a futura NP EN 1996.

    Neste momento apenas vislumbro esta técnica em Projectos fora de Portugal, nomeadamente em Moçambique e Cabo Verde, no conhecido programa "Casa para todos" esta foi uma das soluções em cima da mesa por algumas equipas de projecto.
  9.  # 9

    A alvenaria tradicional em tijolo de barro furado (furos horizontais)... está enquadrada no grupo 3. sai bastante penalizada, na sua capacidade resistente.
    Aqui no sul existe bastantes construções em alvenaria resistente confinada. Normalmente executada em blocos de termoargila. ( Especialmente no Baixo alentejo, Litoral Alentejano e Algarve)
    Aqui onde moro,( frente ao meu gabinete) temos o 1º exemplo em alvenaria resistente armada, executada em blocos de betão - Posto de GNR de Ourique.
    O projecto de estruturas é do Paulo Lourenço (foi uma experiência). Para o empreiteiro foi a 1ª vez... ficou satisfeito, em 2 semanas tinha a estrutura/ alvenarias executadas (demorou menos de metade do tempo). o edificio tem 2 pisos.
    A nível do comportamento higro-termico.. é uma lástima. deveria ter sido executado em blocos de argila ou termo-argila. De qq modo não cumpre os actuais parâmetros do RCCTE.
  10.  # 10

    Estou a falar em construções na Ilha de S. Maria - Açores.
    Portanto:
    I) Há portanto actividade sísmica.
    II) No mercado local não há seguramente blocos específicos para alvenaria confinada
    III) Os blocos são em regra fabricados na ilha de S. Miguel e vazado
    IV) Os projectos de que falei não prevêem armaduras transversais, terliças ou outras.
    Já agora uma dúvida: um cliente de um projectista pode mandar certificar um projecto se tiver dúvidas de que está bem elaborado? Onde e a quem?



    Colocado por: RRufino

    Com um correcto dimensionamento, principalmente na verificação dos panos de alvenaria, não. De qualquer forma a utilização que é dada a este método em Portugal incorre em estruturas de baixa sensibilidade à acção sísmica, moradias de um piso.

    Dentro da alvenaria confinada pode ainda falar-se alvenaria armada ou não armada.

    Estas pessoas agradeceram ou concordaram com este comentário:Rui Curado

  11.  # 11

    Colocado por: Rui CuradoEstou a falar em construções na Ilha de S. Maria - Açores.
    Já agora uma dúvida: um cliente de um projectista pode mandar certificar um projecto se tiver dúvidas de que está bem elaborado? Onde e a quem?



    Certificar não. O que pode fazer é pedir uma auditoria/revisão de projecto a outro gabinete de projectos. Esta auditoria/revisão tem geralmente como alvo as peças escritas e peças desenhadas de um projecto, considerando a totalidade das especialidades e a sua compatibilidade. É um processo habitual (e recomendável) em grandes investimentos, nunca vi fazer em moradias mas julgo que para aí caminhamos.

    Desloque-se a um gabinete de projectos e peça orçamento para a auditoria ao projecto.
 
0.0167 seg. NEW