    Colocado por: gerimbetaÉ possível colocar esses apoios e valores andam em que ordem?

    sim e diria mais, obrigatório, o valor do material depende da dimensão da tubagem mas uma junta elástica de 1 1\2 anda na casa dos 230€, os apoios de bancada para a base deveram andar na ordem dos 100€,

    os trabalhos necessários para colocar as juntas e os apoios é que já podem custar uma nota grande, e estas centrais de bombas fazem sempre muito ruído, derivado à construção da própria bomba,
  2.  # 22

    Colocado por: gerimbetaBom dia.

    Falam nisto como opcional:

    "- Protecção anti-vibratória por juntas e apoios"

    será que nunca levou, como se pode ver?


    Realmente é opcional, se não foi por si pedido, muito provavelmente não levou. Se ainda tiver a factura poderá estar lá descriminado (isto sempre a pensar que ninguém anda aqui a enganar ninguém)
    Poderá ainda tentar observar os apoios e tentar verificar se estes são simplesmente perfis metálicos fixados ao pavimento, ou se existe algum tipo de borracha entre a base dos apoios da bomba e o pavimento, ou até mesmo uma pequena estrutura/apoio com molas ou cama de absorção de choques (desculpa mas não sei os nomes técnicos nem as soluções habituais que se usam)
    Pode ainda tentar colocar a mão no chão, perto dos apoios e sentir a vibração deste.

    Já agora, que tipo de barulho é que ouve fora dessa sala?
  3.  # 23

    Colocado por: jorgealves
    sim e diria mais, obrigatório, o valor do material depende da dimensão da tubagem mas uma junta elástica de 1 1\2 anda na casa dos 230€, os apoios de bancada para a base deveram andar na ordem dos 100€,

    os trabalhos necessários para colocar as juntas e os apoios é que já podem custar uma nota grande, e estas centrais de bombas fazem sempre muito ruído, derivado à construção da própria bomba,




    Colocado por: kugu_elu

    Realmente é opcional, se não foi por si pedido, muito provavelmente não levou. Se ainda tiver a factura poderá estar lá descriminado (isto sempre a pensar que ninguém anda aqui a enganar ninguém)
    Poderá ainda tentar observar os apoios e tentar verificar se estes são simplesmente perfis metálicos fixados ao pavimento, ou se existe algum tipo de borracha entre a base dos apoios da bomba e o pavimento, ou até mesmo uma pequena estrutura/apoio com molas ou cama de absorção de choques (desculpa mas não sei os nomes técnicos nem as soluções habituais que se usam)
    Pode ainda tentar colocar a mão no chão, perto dos apoios e sentir a vibração deste.

    Já agora, que tipo de barulho é que ouve fora dessa sala?


    Isto foi montado aquando da construção do prédio, logo que teria a factura seria o construtor mas já lá vão longos anos.
    Não vejo apoios nenhuns ou pelo menos não me parece, vejo acima do piso cimentado um rectângulo com +/-6 cm de espessura em cimento, por cima uma chapa de ferro e depois as bombas assentes. Não há espaço entre as bombas o deposito e o chão.
  4.  # 24

    Pronto, pela descrição diria que não tem qualquer tipo de protecção anti-vibratório. A não ser que no assentamento das bombas à chapa de ferro exista um "pano" de absorção, mas não me parece.
    Tente levar um rádio para dentro da sala, ligue-o, saía para fora, feche a porta e ouça. Isto só para garantir que não é um problema de mau isolamento aéreo.
  5.  # 25

    Colocado por: kugu_eluPronto, pela descrição diria que não tem qualquer tipo de protecção anti-vibratório. A não ser que no assentamento das bombas à chapa de ferro exista um "pano" de absorção, mas não me parece.
    Tente levar um rádio para dentro da sala, ligue-o, saía para fora, feche a porta e ouça. Isto só para garantir que não é um problema de mau isolamento aéreo.


    É o que irei fazer, obrigado.
  6.  # 26

    Colocado por: ?
    se tivessem metido uma central com bombas de Rotor imerso esses problemas não existiam!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


    Pois, algo que o construtor deveria ter assegurado, agora os inquilinos estão com um problema em mãos.
  7.  # 27

    Colocado por: gerimbeta

    É o que irei fazer, obrigado.


    Boa tarde.
    Por alguns impedimentos só agora voltei a este assunto.

    Coloquei o rádio e continua a ouvi-se para o exterior, talvez se ouça metade do som mas ouve-se.

    Obrigado.
  8.  # 28

    Então o problem está (não exclusivamente) no isolamento aos sons aéreos. O problema pode estar ter origem em varias anomalias. Só a titulo de exemplo:
    Existe/Existia (não sei ao certo o nome do sistema e se continua a ser utilizado) um sistema de paredes interiores duplas pré fabricadas que por estas razões tinham grandes capacidades de isolamento acústico.
    Foram instaladas numa obra de um edifício de habitação multi-familiar. No entanto após a conclusão e já com as famílias a habitar, existiam queixas dos moradores sobre o barulho dos vizinhos. Após ensaios e medições nas varias zonas conclui-se que por algum motivo a dita parede não estava a funcionar com as características acústicas para a qual tinha sido desenhada.
    Depois de muito esforço (e não tenho a certeza se a parede chegou ao não a ser demolida localmente) chegou-se á causa do problema. Estas paredes pré-fabricadas traziam umas ligações em metal para as manterem sempre à mesma distancia uma das outras. ou seja, apesar de na maioria da área da parede ser ter um isolamento sonoro de X nestas pequenas áreas, para muitos insignificantes, tinham um isolamento sonoro de Y, onde Y<<
  9.  # 29

    Se se colocar na zona da porta por exemplo mais umas juntas interiores em madeira tipo moldura com a fita isoladora, isolará mas o som aéreo?

    Depois apostar nas juntas vibratório no equipamento?
  10.  # 30

    Poderá ajudar....mas a própria fechadura, se for daquelas com grande abertura pode estar a deixar também passar o barulho
    Tente arranjar daquelas "salsichas" com areia e vá fazendo experiências, que é melhor do que estar a isolar sem saber se o problema vem daí.
  11.  # 31

    Colocado por: kugu_eluPoderá ajudar....mas a própria fechadura, se for daquelas com grande abertura pode estar a deixar também passar o barulho
    Tente arranjar daquelas "salsichas" com areia e vá fazendo experiências, que é melhor do que estar a isolar sem saber se o problema vem daí.


    Boas,
    no chão já existe uma ripa de madeira com a fita isoladora da Tesa, a ideia será fazer o mesmo em tudo à volta da porta.

    A fechadura é daquelas mais simples de ferro.

    Obrigado.
  12.  # 32

    gerimbeta,

    COMO é a porta do compartimento onde está essa grupo hidropneumático. É uma porta "acústica"?

    Que tipo de ruído ouve, ou o que é que incomoda mais ? O "funcionamento" do grupo, ou o fechar da válvula (quando o depósito se encontra cheio)?

    À proposta do «?», aos apoios e às juntas adequadas, eu acrescentaria (se ainda não o fizeram) a de mudar o funcionamento do grupo para «velocidade variável».
    Isto é, em vez de a «bomba» arrancar a uma velocidade fixa quando o depósito está no mínimo e parar abruptamente quando o depósito está no máximo, ela funcionaria com menor intensidade (parece um gato a ronronar), variável conforme o consumo do prédio.
  13.  # 33

    Poderá ajudar se o problema tiver na porta.
  14.  # 34

    Colocado por: Luis K. W.gerimbeta,

    COMO é a porta do compartimento onde está essa grupo hidropneumático. É uma porta "acústica"?

    Que tipo de ruído ouve, ou o que é que incomoda mais ? O "funcionamento" do grupo, ou o fechar da válvula (quando o depósito se encontra cheio)?

    À proposta do «?», aos apoios e às juntas adequadas, eu acrescentaria (se ainda não o fizeram) a de mudar o funcionamento do grupo para «velocidade variável».
    Isto é, em vez de a «bomba» arrancar a uma velocidade fixa quando o depósito está no mínimo e parar abruptamente quando o depósito está no máximo, ela funcionaria com menor intensidade (parece um gato a ronronar), variável conforme o consumo do prédio.


    Boas.
    A porta é em perfis e chapeada, foi isolada também com lã de rocha e pladur do hidrofugo.

    Ouve- se ambos, se bem que o fechar da válvula é menos incomodo porque é único e o outro é constante.

    Julgo que não tá em velocidade variável, mas vou questionar os técnicos.

    Obrigado.
  15.  # 35

    Colocado por: ?
    as de velocidade variável já são por natureza pouco ruidosas....depois trabalham em função da necessidade....mas se forem de rotor imerso não existem barulhos de espécie alguma.


    Boas.
    E todos os grupos são passiveis de colocar em velocidade variável?

    Obrigado.
  16.  # 36

    Colocado por: gerimbeta E todos os grupos são passiveis de colocar em velocidade variável?
    Isto é pergunta para o « ? ».

    Tanto quanto sei, o que tem mesmo de ser alterado é o quadro , e não os motores. Mas o « ? » saberá melhor.
  17.  # 37

    ?, penso que seja isto que quer saber.

    Colocado por: gerimbeta
    Entretanto o grupo de bombagem é igual a este que encontrei na net e foi montado por esta empresa:

    http://www.electrimeca.pt/

    Centrais Hidropressoras para usos gerais
    HIDROCONTROL 2000 MULTISISTEM 2 MS

    Obrigado.
  18.  # 38

    Boas.
    é isto:
    centrais hidropressoras para usos gerais
    hidrocontrol 2000 multisistem 2 ms

    da electrimeca.
  19.  # 39

    e este é o link que supostamente desapareceu da citação:

    http://www.electrimeca.pt/
  20.  # 40

    Colocado por: ?não sei se são eles que montam as próprias "centrais".....

    A "electrimeca" instalou uma central de variação de velocidade em, pelo menos, um dos prédios que construí.
 
0.0233 seg. NEW