Colocado por: miguel_almeidaSerá falta de gás devido a fuga,
Colocado por: ivreisAs máquinas são Panasonic e o erro é o H39 - Unid.int.em stand-by com anomalia ou unid.bem funcionamento com anomalia
Colocado por: ivreisAinda não contactei o instalador para vir ver o que se passa mas poderá ser mas estou inclinado para a tal válvula de expansão... será o mesmo problema aí?
Colocado por: ivreisna máquina exterior nota-se que os tubos de cobre ficam com água
Colocado por: ivreisaté mesmo gelo.
Colocado por: ivreisO facto do erro já ter acontecido nas várias máquinas interiores, estando as outras desligadas (ou em standby... ainda não percebi se isto fica mesmo OFF quando se desliga) deverá apontar para um problema na máquina exterior, certo? A fuga poderá estar aí localizada? e afectar todas as máquinas interiores?
Colocado por: ivreiseu optei por não fazer nenhum contrato de manutenção com o instalador pq era um valor alto que incluía várias visitas apenas para "limpeza de filtros interiores" que eu tenho feito com regularidade
Colocado por: ivreisO construtor assumiu tudo, só que teve de andar a partir chão... não foi bonito... e lá se encontrou um pedaço de tubo de cobre, com um furo feito a berbequim, debaixo da betonilha e do pavimento cerâmico, mesmo no meio do corredor. Ou quiseram entalar o construtor e fizeram o furo antes de meter a betonilha (lixando-me a mim) ou foi por desleixo total... acho estranho é que eles deixaram todos os tubos com carga (ar comprimido) e não deram conta que aquele tinha fuga... aliás foi o único em que não se ouviu o som do ar a sair quando o instalador do AC montou as máquinas. O tipo na altura quando abriu o tubo disse logo... "temos fuga"