Colocado por: leomartirisco acrescido de um contacto indirecto acidental (na electrobomba por ex.), assim sendo deve-se utilizar um diferencial de muito alta sensibilidade 10mA, que na eventualidade de uma resistência de terra elevada, garantimos que a tensão de contacto seja baixa.
Colocado por: leomartiSegundo o que diz seria impossível conseguir uma resistência de terra de 20 ohm num terreno com uma resistividade alta
Colocado por: leomartiNão o conseguiremos com um ou dois eléctrodos, mas talvez com dezenas, com placas, terra mineral
Colocado por: leomartiNomalmente, sistema estrela na saída do transformador com ponto neutro ligado a uma terra de serviço.
Tambem poderia ser que algum consumidor que nao tenha proteçao diferencial, e tenha um defeito à terra??
Colocado por: jorgealvespois mas segundo o RTIEBT não é bem assim, pois não, porque esta definido que a terra não pode ter mais de 20ohm, logo a sensibilidade do diferencial não tem que ser "ajustada" à "resistência" da terra
garante sim uma corrente de defeito baixa, os elementos diferenciais somente detectam CORRENTE e não tensão.
Colocado por: euOlhe que penso que está equivocado...
Qual é o artigo que diz que a terra não pode ter mais que 20 ohm ?
Colocado por: leomartié verdade detectam corrente e não tensão, mas quando detectam essa corrente de defeito provocam um corte da tensão, se não há tensão, não há corrente, certo?
Colocado por: jorgealvesse nalgum ponto da instalação existe uma passagem ao neutro e no outro ponto esse mesmo neutro está á terra, como é que surge uma diferença de potencial entre neutro e terra???????????????????????
Colocado por: leomartinão suficiente para activar a proteçao magneto-térmica e vai ter uma tensão entre neutro e terra
Colocado por: jorgealvesna distribuição não se usam disjuntores porque a corrente é limitada pelos enrolamentos dos transformadoresNa distribuição em baixa tensão não se usam disjuntores para proteger os circuitos que saiem de uma estação transformadora porque não se justifica economicamente.
Colocado por: jorgealvesa corrente é limitada pelos enrolamentos dos transformadoresExplique lá como se limita a corrente no secundário de um trafo!!! Já vi muitos transformadores 20KV > 400V, de potencias até 1500KVA, no quadro de baixa tensão utilizam-se fusíveis para proteger os circuitos. Também já vi curto-circuitos na parte da baixa tensão que queimam os fusíveis da baixa e da média (primário do transformador).
Colocado por: jorgealvesse existir uma ligação directa à terra progressiva, o neutro vai apresentar valores anormais, e nem os fusíveis de protecção do secundário do transformador queimam,Não entendi o que quer dizer.