  1.  # 21

    Colocado por: leomartirisco acrescido de um contacto indirecto acidental (na electrobomba por ex.), assim sendo deve-se utilizar um diferencial de muito alta sensibilidade 10mA, que na eventualidade de uma resistência de terra elevada, garantimos que a tensão de contacto seja baixa.

    garante sim uma corrente de defeito baixa, os elementos diferenciais somente detectam CORRENTE e não tensão.

    Colocado por: leomartiSegundo o que diz seria impossível conseguir uma resistência de terra de 20 ohm num terreno com uma resistividade alta

    é possível sim senhor,

    Colocado por: leomartiNão o conseguiremos com um ou dois eléctrodos, mas talvez com dezenas, com placas, terra mineral

    está a ver como até consegue, é ligeiramente mais caro e dá trabalho, mas consegue, não serve é de desculpa para não fazer,

    e o tradicional enterra eléctrodo que dá, a maior parte das vezes não chega,

    Colocado por: leomartiNomalmente, sistema estrela na saída do transformador com ponto neutro ligado a uma terra de serviço.
    Tambem poderia ser que algum consumidor que nao tenha proteçao diferencial, e tenha um defeito à terra??


    se nalgum ponto da instalação existe uma passagem ao neutro e no outro ponto esse mesmo neutro está á terra, como é que surge uma diferença de potencial entre neutro e terra???????????????????????
    • eu
    • 5 novembro 2011

     # 22

    Colocado por: jorgealvespois mas segundo o RTIEBT não é bem assim, pois não, porque esta definido que a terra não pode ter mais de 20ohm, logo a sensibilidade do diferencial não tem que ser "ajustada" à "resistência" da terra

    Olhe que penso que está equivocado...

    Qual é o artigo que diz que a terra não pode ter mais que 20 ohm ?
    Concordam com este comentário: leomarti
  2.  # 23

    Colocado por: jorgealves
    garante sim uma corrente de defeito baixa, os elementos diferenciais somente detectam CORRENTE e não tensão.


    é verdade detectam corrente e não tensão, mas quando detectam essa corrente de defeito provocam um corte da tensão, se não há tensão, não há corrente, certo?
  3.  # 24

    Colocado por: euOlhe que penso que está equivocado...

    Qual é o artigo que diz que a terra não pode ter mais que 20 ohm ?

    pois estava, não existe um valor defenido.

    Colocado por: leomartié verdade detectam corrente e não tensão, mas quando detectam essa corrente de defeito provocam um corte da tensão, se não há tensão, não há corrente, certo?

    sim
  4.  # 25

    Colocado por: jorgealvesse nalgum ponto da instalação existe uma passagem ao neutro e no outro ponto esse mesmo neutro está á terra, como é que surge uma diferença de potencial entre neutro e terra???????????????????????


    Se num ponto da instalação existir uma passagem ao neutro (suponho que será de uma fase), provoca um curto-circuito!!!
    Pode haver um tensão entre neutro e terra, por falta neutro, por falta de terra ou como lhe disse antes, quando há algum consumidor na rede que tem uma fase derivada à terra.
    Imagine que em sua casa, elimina o interruptor diferencial, e liga uma fase directamente à terra, podem acontecer duas coisa: se a terra tiver um valor de resistência muito baixo pode provocar um "quase" curto-circuito e activará a protecçao associada a esse circuito, se o valor da terra for elevado, vai ter um consumo nesse circuito, não suficiente para activar a proteçao magneto-térmica e vai ter uma tensão entre neutro e terra.
  5.  # 26

    já percebi perfeitamente o que pretende disser e o seu raciocino esta correcto,
    e também entra na equação a distancia entre pontos de contacto à terra que podem originar as diferenças de tensão entre o neutro e a terra,

    Colocado por: leomartinão suficiente para activar a proteçao magneto-térmica e vai ter uma tensão entre neutro e terra

    na distribuição não se usam disjuntores porque a corrente é limitada pelos enrolamentos dos transformadores e se existir uma ligação directa à terra progressiva, o neutro vai apresentar valores anormais, e nem os fusíveis de protecção do secundário do transformador queimam,
    • TLS
    • 5 novembro 2011

     # 27

    obrigado leomarti, ja tinha desistido...
  6.  # 28

    Colocado por: jorgealvesna distribuição não se usam disjuntores porque a corrente é limitada pelos enrolamentos dos transformadores
    Na distribuição em baixa tensão não se usam disjuntores para proteger os circuitos que saiem de uma estação transformadora porque não se justifica economicamente.

    Colocado por: jorgealvesa corrente é limitada pelos enrolamentos dos transformadores
    Explique lá como se limita a corrente no secundário de um trafo!!! Já vi muitos transformadores 20KV > 400V, de potencias até 1500KVA, no quadro de baixa tensão utilizam-se fusíveis para proteger os circuitos. Também já vi curto-circuitos na parte da baixa tensão que queimam os fusíveis da baixa e da média (primário do transformador).

    Colocado por: jorgealvesse existir uma ligação directa à terra progressiva, o neutro vai apresentar valores anormais, e nem os fusíveis de protecção do secundário do transformador queimam,
    Não entendi o que quer dizer.
    Concordam com este comentário: TLS
 