Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Caso em estudo:
    Tensão entre a fase e o neutro=230 Volts
    Tensão entre o neutro e a terra= 10 Volts
    Tensão entre e fase e a terra = 223 Volts

    Diagnósticos e soluções (se for o caso)
    • eu
    • 13 janeiro 2012

     # 2

    Afinal qual é o problema ?
  2.  # 3

    Isso pergunto eu
    • eu
    • 13 janeiro 2012

     # 4

    Se pede soluções é porque pensa que existe um problema nesses valores...

    Mas parecem-me normais...
  3.  # 5

    Mesmo considerando que o circuito em causa não está em carga?
    • SVM
    • 13 janeiro 2012 editado

     # 6

    Para haver tensão no neutro, se tiveres cargas trifásicas em estrela, podem ser fases desequilibradas e está a escoar a diferença pelo neutro.
    poderá ainda ser do local onde estas a medir, se contares a resistividade do cobre, essa medição deverá ser efectuada logo a chegada do QE.
    outra situação pode ser o local estar num fim de linha e estares a receber diferença de potencial ou seja, não ligaram o neutro a terra na distribuição aí perto :-) mas isso é responsabilidade da EDP.

    a ultima hipótese é teres o multímetro mal calibrado :-) hehe

    mas concordo com o EU, tomara muita gente ter esses valores em casa...

    Abraço
  4.  # 7

    É monofáfico e não esta em carga

    A única ideia que me vem á cabeça é mesmo essa: o neutro não estar ligado à terra.

    Essa ligação é feira onde? No quadro? No contador?
    • eu
    • 13 janeiro 2012 editado

     # 8

    Colocado por: ParamonteEssa ligação é feira onde? No quadro? No contador?

    O Neutro não é ligado à terra na sua instalação... normalmente esta ligação é feita no posto de transformação, que pode ser a vários Kms da sua instalação...

    Se quiser saber mais: google: TN versus TT
    Concordam com este comentário: siul72
    • SVM
    • 13 janeiro 2012 editado

     # 9

    é feita na distribuição pela EDP. se na sua zona a distribuição for aérea, ha-de reparar que pra ai de 3 em 3 postes existe uma ligação ao solo para equipotencializar o neutro.
    isso obriga o neutro a ter potencial zero.

    mas ultimamente temos assistido ao roubo desses troços em todo o lado, chegam lá com uma machada e cortam em baixo e acima onde chegam. e assim se vai o potencial zero.
    se verificar isso na sua zona, faça uma reclamação a EDP que eles tratam disso, até a proxima que o roubem :-)

    Abraço
  5.  # 10

    vou verificar isso. Na verdade acho a tensão no neutro um pouco elevada
    • eu
    • 13 janeiro 2012 editado

     # 11

    Colocado por: ParamonteNa verdade acho a tensão no neutro um pouco elevada

    10 Volts é muito pouco... não se preocupe...

    Mas, já que andou a fazer medições, convém medir também o valor da resistência de terra.
  6.  # 12

    pois, isso era se tivese o medidor para isso
  7.  # 13

    Colocado por: eu
    O Neutro não é ligado à terra na sua instalação... normalmente esta ligação é feita no posto de transformação, que pode ser a vários Kms da sua instalação...

    Se quiser saber mais: google: TN versus TT
    Concordam com este comentário:siul72


    Penso que o nosso sitema é o TT, pelo menos nas moradias
    • eu
    • 14 janeiro 2012

     # 14

    Colocado por: ParamontePenso que o nosso sitema é o TT, pelo menos nas moradias

    Sim, é TT.
 