Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Viva!
    Tenho uma vivenda com ar condicionado inverter da Sanyo Eco-i (R410A), ou seja, tenho uma única maquina fora da casa e 8 unidades dentro da casa (SPW-K 075 XH).

    O problema é que quando ligo apenas uma das unidades, faz muito, muito, muito barulho, embora funcione bem em termos de temperatura (quente, neste caso).
    Disseram-me que é a válvula que está aberta e de facto ao entrar nos contadores da unidade vejo que o indicador da válvula está no máximo que é 480.
    Acontece que isto não se verifica caso tenha pelo menos duas unidades ligadas, nesse caso a válvula das mesmas já parece ser inteligente e só abre quando é mesmo necessário, fechando logo a seguir e proporcionando um conforto mais aceitável em termos de barulho.

    Disseram-me que não há nada a fazer. Acho estranho, porque se a válvula não faz barulho com duas unidades a funcionar, porque é que tem de fazer barulho só com uma a trabalhar?
    Procuro soluções para que o barulho dentro da casa não se verifique, o ideal era que se observasse apenas o barulho do "vento" a sair das maquinas e não as válvulas e as demais "coisas".
    Acham que existe alguma configuração possível de se fazer para melhorar isto?
  2.  # 2

    1 exterior para 8 interiores...?...Uma máquina dessas não é para usar assim...ao menos 3 ou 4 interiores ligadas...Provavelmente nem é aconselhado pela marca ligar apenas 1 interior...
    Concordam com este comentário: eu
  3.  # 3

    Que válvula é essa?
  4.  # 4

    Pedro Fernandes, não me parece que seja essa a justificação porque acontece o seguinte:
    Se tenho 4 unidades ligadas com 19º em cada uma, verifico que quando 3 delas chegam aos 19º, entram em standby (e ainda bem), é nesse momento que a outra unidade começa a fazer o tal barulho e ao consultar os indicadores da unidade lá está a válvula com o valor máximo, mesmo que essa unidade já esteja com 18º.

    Paramonte, disseram-me que é uma válvula que todas as unidades interiores têm e que serve para controlar o tal liquido que anda entre as unidades e a máquina exterior. Bom, foi o que me disserem, pois, eu não percebo nada desta área, sou apenas um cliente que pretendia aquecer no inverno e arrefecer no verão a minha casa com custos moderados e com um conforto aceitável, coisa que não se verifica até agora.

    Será que pode haver alguma configuração no sistema das unidades que diga para não abrirem a válvula ao máximo?
  5.  # 5

    Qual e o modelo (exacto) da maquina exterior?
  6.  # 6

    O modelo é Sanyo Eco-i R410A, repare que na minha primeira mensagem até coloquei um pdf com a descrição do fornecedor
  7.  # 7

    Colocado por: hugo2012O modelo é Sanyo Eco-i R410A, repare que na minha primeira mensagem até coloquei um pdf com a descrição do fornecedor

    Como estou com o telemovel, nao consegui abrir o ficheiro, dai a minha pergunta.
  8.  # 8

    Eu não consigo ver indicador de válvula nenhuma nas minhas unidades interiores
  9.  # 9

    O indicado que refiro é o "08" que quando está no valor "480" ouve-se um barulho que causa um desconforto brutal.
    O que me disseram era que esse indicador era a tal válvula, mas como eu disse em cima, não sou da área, nem quero ser, apenas gostava que isto funcionasse bem.
  10.  # 10

    Colocado por: jorgealvesQual e o modelo (exacto) da maquina exterior?

    volto a fazer a pergunta, pois existem 3 modelos,

    e já agora qual a distancia da 1ª unidade até à maquina exterior? e qual a distancia entre a 1ª maquina e a ultima(percurso da tubagem se souber)?
  11.  # 11

    O modelo da maquina exterior é: SPW-CR 605GXH56B/8B

    A distancia até à primeira unidade devem ser uns 60 metros e da 1ª até à ultima talvez mais uns 50 metros
  12.  # 12

    não sou grande especialista em Sanyo mas estou inclinado em concordar que quando tem uma única unidade de 7.000btu´s(2Kw) a ser alimentado por uma VRF de 6CV(15,5Kw\52.000btu´s), é perfeitamente normal,

    o barulho é originado pela válvula expansora que tem que estar completamente aberta para dar escape ao fluxo de gaz gerado pela unidade exterior que mesmo em baixo regime (normalmente 20% da capacidade nominal), é muito para uma unidade de 2Kw.

    PS: perguntei pelas distancias, porque se fossem curtas podia ter solução.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hugo2012
  13.  # 13

    Finalmente uma justificação que me parece perceptível, até agora só diziam "é mesmo assim".

    Quantos às distancias, talvez a distância entre a maquina exterior e a primeira unidade seja de apenas 20 metros (estou a medir, de cabeça)

    Bom, portanto é mesmo uma limitação. Percebi.
    Quando estão por exemplo duas unidades a funcionar em que uma entra em standby e a outra continua, é na que continua que se houve o barulho.
    Penso que deveria existir um configuração que detecte que quando só está uma unidade interior a funcionar a faça entrar em standby, mesmo que não tenha chegado à temperatura desejada. Deverá libertar o standby quando uma outra entrar em funcionamento e com isto, como disse em cima, com duas unidades a funcionar, já não se houve o barulho.

    Será que já existe esta configuração?
  14.  # 14

    Colocado por: hugo2012Quantos às distancias, talvez a distância entre a maquina exterior e a primeira unidade seja de apenas 20 metros (estou a medir, de cabeça)

    Bom, portanto é mesmo uma limitação.

    funciona ao contrario, quando menor a distancia (dentro de alguns limites) mais ruídos de expansão de gaz vai ter.

    Colocado por: hugo2012Quando estão por exemplo duas unidades a funcionar em que uma entra em standby e a outra continua, é na que continua que se houve o barulho.

    é assim que funciona mesmo, uma alternativa par este incomodo é ligar uma unidade de maior capacidade (falando de cor, por exemplo a da sala) em baixo regime, vai absorver a energia excedentária e não deixa que a unidade de baixa capacidade produza ruido, e até tem um facto curioso, provavelmente nem vai ter diferença de consumo total,

    atenção que isto é somente teorico porque não sou especialista em Sanyo,

    Colocado por: hugo2012Será que já existe esta configuração?

    existir até existe, mas as marcas não deixam alterar a programação nem alterar o software dos microprocessadores,
  15.  # 15

    Ok, experimentei essa solução e é um bom método para contornar o problema.
    Obrigado mais uma vez!
 
0.0190 seg. NEW