Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 1

    Já houve por aqui um par de tópicos sobre geringonças que "permitiam" reduzir o consumo de electricidade doméstica.

    Mas não se discutiu o caso dos CONDOMÍNIOS (potência igual ou superior a 41,41 kW) em que a Energia Reactiva começou recentemente a ser paga.

    No caso do prédio onde moro (com 3 elevadores, grupos hidropneumáticos, motores de ventilação, etc.), o valor total da última factura mensal da EDP foi de 855,00 Euros - incluindo todas as taxas e iva.

    Nesta factura A ENERGIA REACTIVA custou 262,31 euros. A saber:
    escalão 1 - tg (fi) de 0,3 a 0,4 - 221 kVArh => 2,28 Euros
    escalão 2 - tg (fi) de 0,4 a 0,5 - 221 kVArh => 6.96 Euros
    escalão 3 - tg (fi) superior a 0,5 - 2.679 kVArh => 253,07 Euros.

    Está na altura de se corrigir o factor de potência (que pelas minhas contas anda pelos 0,52), não vos parece ?

    Alguém já passou por isto ?
      Energia Reactiva_1.jpg
  2.  # 2

    Boas,
    A unica forma de corrigir/anular a energia reativa será através da instalação de uma bateria de condensadores, tambem poderá mudar de fornecedor de eletricidade, o que na maioria dos casos se traduz em poupanças significativas.
    Posso ajudá-lo em ambos os casos, instalação de baterias de condensadores e mudança de fornecedor de eletricidade, caso tenha interesse pode enviar uma mp.
  3.  # 3

    Colocado por: Luis K. W.Está na altura de se corrigir o factor de potência (que pelas minhas contas anda pelos 0,52), não vos parece ?

    acho que deve pensar seriamente nisso, até porque os elementos activos de correcção de factor de potencia automáticos (vulgo baterias de condensadores) têm tido um decréscimo de preço significativo, tornando muito vantajoso a sua implementação,

    existem limites a partir dos quais os distribuidores (qualquer que ele seja) obriga a corrigir esse problema "dele", mas é mais na industria.

    tem aqui uma das melhores soluções existentes no mercado,

    http://www.schneiderelectric.pt/sites/portugal/pt/produtos-servicos/distribuicao-electrica/oferta-de-produtos/apresentacao-gama.page?c_filepath=/templatedata/Offer_Presentation/3_Range_Datasheet/data/pt/local/electrical_distribution/varset.xml&p_function_id=21&p_family_id=194&p_range_id=1501&f=F13%3ADistribui%C3%A7%C3%A3o%20El%C3%A9ctrica~!NNM1:Compensa%C3%A7%C3%A3o+do+factor+de+pot%C3%AAncia+e+filtragem+BT~!NNM2:Condensadores~!NNM3:Varset
  4.  # 4


    existem limites a partir dos quais os distribuidores (qualquer que ele seja) obriga a corrigir esse problema "dele", mas é mais na industria.

    tem aqui uma das melhores soluções existentes no mercado,


    Realmente são uma das melhores no mercado, mas são bastante mais caras que outras com as mesmas caracteristicas, sem sombra de duvida que para uma grande industria compensa, mas para nem sempre o cliente está disposto a pagar tanto para eliminar o valor da energia reativa.
  5.  # 5

    A impressão que dá é que a EDP vai ver os lucros subir em flecha este ano, graças à cobrança da " potência reactiva" a consumidores desprevenidos'

    Mais sugestões?
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas
    • eu
    • 14 maio 2012

     # 6

    Colocado por: Luis K. W.A impressão que dá é que a EDP vai ver os lucros subir em flecha este ano, graças à cobrança da " potência reactiva" a consumidores desprevenidos'

    A ideia é essa: lucrar o mais possível sem ter trabalho, chulando cada vez mais os consumidores. Outra "medida" do género vai ser acabar com a tarifa bi-horária.
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Dj_C
  6.  # 7

    Boa Noite,

    Gostaria de informar que a SolarWaters (www.solarwaters.pt) comercializa equipamentos para resolver a questão da faturação de energia reativa.
    Vejam:
    http://www.solarwaters.pt/eficiencia-en ... de-energia
    Esses equipamentos, para além de minimizarem o consumo de energia reativa, protegem os equipamentos elétricos, sejam eles industriais ou domésticos, de eventuais picos de tensão na rede.
    Esses equipamentos acabam por se pagar a eles próprios uma vez que em menos de 1 ano, o resultante da poupança energética supera o valor investido no equipamento.
  7.  # 8

    Colocado por: Lsilva21Gostaria de informar

    sim já sabemos, já o tinha dito no outro post,

    não vai ser preciso dizer novamente que em ambiente doméstico isso é fraude,
  8.  # 9

    Resolvi "quase" esse problema no condomínio trocando os balastros ferromagnéticos das armaduras todas por balastros electrónicos.
    Desde garagem, todos os pisos e elevadores.

    Cumps
 