Iniciar sessão ou registar-se
  1.  # 561

    +++
      2013-03-01 17.54.04.jpg
  2.  # 562

    +++
      2013-03-01 17.54.24.jpg
  3.  # 563

    #558
    Arranje uma picareta para dar umas marteladas no dedo mindinho do fiscal...
    Os ferros do pilar deveriam ter ficado mais compridos e agora dobrarem na viga.
  4.  # 564

    #564
    Já agora arranje tb um belo de um sarrafo para aviar o empreiteiro e o DT
  5.  # 565

    É o mesmo pilar visto de duas perspetivas diferentes...já me asseguraram que vão fazer a emenda com ferros da mesma espessura devidamente fixados nos que lá estão...não fiquei completamente convencido, mas os centímetros que ali faltam, fui eu que exigi que a laje ficasse uns centímetros mais alta, para poder colocar mais isolamento no teto falso, estavam a prever um teto falso com 7/8 cm e eu pedi-lhes que ficasse a 15cm...
  6.  # 566

    Neste momento o ferro que lá puser não servirá de nada pois não tem comprimento de amarração suficiente, essa diferença de 7 cm não deveria ter sido problema pois o ferro deveria ser mais comprido desde inicio. A viga está tb uma vergonha essa ainda vai a tempo de remendar. Este tipo de pormenor nem deveria existir pois são regras básicas que qualquer armador de ferro deveria respeitar, já o DT e/ou o DF nem deveriam permitir que a estrutura estivesse nestas fase com este tipo de erros.
    Estes erros pagam-se muito caro daqui a 2 ou 3 anos e mesmo que o empreiteiro faça uma operação de cosmética eles vão continuar a aparecer ainda mais numa obra com essas caracteristicas
  7.  # 567

    Colocado por: zedasilvaA viga está tb uma vergonha essa ainda vai a tempo de remendar.


    O que tem a viga?



    Colocado por: zedasilvaEstes erros pagam-se muito caro daqui a 2 ou 3 anos e mesmo que o empreiteiro faça uma operação de cosmética eles vão continuar a aparecer ainda mais numa obra com essas caracteristicas


    O que poderá acontecer?
  8.  # 568

    A amarração dos ferros não me parece que cumpra os comprimentos mínimos. Falta ali tb uma boa mão cheia de estribos.
    O que vai acontecer é que vão aparecer uma serie de fissuras que por muito que tape continuam sempre a aparecer. A sua obra para além de ter "estruturas" diferentes que por muito que estejam solidarias trabalham de formas diferentes, está junto a uma via o que faz com que esteja sujeita a vibrações constantes
    • jafn
    • 2 março 2013

     # 569

    Faça-os fazer um capitel junto a esse pilar redondo, que tem os ferros curtos para reforçar toda essa zona, as vigas tem os ferros curtos, deviam pelo menos passar o pilar, depois de fazer o capitel, deve pôr mais reforços como deve ser nessa junção de vigas.
  9.  # 570

    Aquela viga...não tem continuidade vai acabar ali...quanto aos estribos..ali naquele ponto ainda falta amarrar outra viga na perpendicular...aquele trabalho ainda está longe de estar terminado...mas eu vou continuando a postar a evolução daquele pilar...

    Mas o que é que acha que deveriam fazer? desgastar o pilar de maneira a criar mais espaço para assegurar uma melhor amarração?
    • jafn
    • 2 março 2013

     # 571

    A viga não tem continuidade? então aquilo são duas vigas que estão a terminar sobre o pilar redondo, e a fazer carga sobre o mesmo, fazendo uma continuação do vigamento.
  10.  # 572

    Colocado por: PLMarquesO que tem a viga?

    Em obra, e na falta de qualquer indicação no projecto, os varões da viga (foto 564) deveriam passar do eixo do pilar no mínimo 50 vezes o valor do seu diâmetro.

    Quanto ao pilar, é daqueles erros que não sei como resolver sem demolir o pilar :(( No entanto como nessa zona (Guarda) há poucas probabilidades de acontecer um sismos, acho que não vai ter problemas, mas devia mandar a serrafada na mesma ao artista que fez isso.
  11.  # 573

    Colocado por: jafnA viga não tem continuidade


    Perdão, o ****r é que não tem continuidade...
  12.  # 574

    Colocado por: Picaretaos varões da viga (foto 564) deveriam passar do eixo do pilar no mínimo 50 vezes o valor do seu diâmetro.


    Desculpe lá Picareta...mas não percebi esta do mínimo 50 vezes o valor do diâmetro????
  13.  # 575

    Colocado por: PLMarquesDesculpe lá Picareta...mas não percebi esta do mínimo 50 vezes o valor do diâmetro????

    Se os varões das vigas forem de 16mm, devem passar do eixo do pilar 50*16mm = 80cm, e no seu caso tem apenas cerca de 5cm!!!!!!
  14.  # 576

    Colocado por: Picareta ... e no seu caso tem apenas cerca de 5cm!!!!!!

    heiiii que exagerado! quase de certeza que aquilo consegue chegar quase aos 7 ou 8
    :)))
    PLMarques sarrafo nessa gente toda
  15.  # 577

    80 cm??? ainda não percebi, os varões têm de passar a 80 cm do eixo do pilar? então com que largura irá ficar a viga? não devemos estar a falar do mesmo...peço desculpa mas isto não é a minha área...
  16.  # 578

    eu gostava mesmo de perceber o que está mal...pk vou passar agora na obra e os senhores do ferro devem andar por lá!
    • jafn
    • 2 março 2013

     # 579

    Então e o papel do engenheiro responsável, ou director de obra? não faz o acompanhamento da obra? não vai à obra antes dos enchimentos das Lajes para dar o parecer, é que se não estiver em conformidade, simplesmente ele não deixa encher enquanto não estiver como deve ser. è assim que tem que ser, e não o Sr. PL, a fiscalizar uma coisa que não percebe nada.
    Concordam com este comentário: two-rok, Picareta
  17.  # 580

    Colocado por: PLMarques80 cm??? ainda não percebi, os varões têm de passar a 80 cm do eixo do pilar? então com que largura irá ficar a viga? não devemos estar a falar do mesmo...peço desculpa mas isto não é a minha área...

    Não estamos a falar de largura, mas sim de comprimento.

    Foto #564, sabe quais são os varões horizontais da viga? A viga tem dois tipos de varões, os varões horizontais e os estribos. Os varões horizontais deviam tem mais cerca 80cm de comprimento (para ferro de 16mm, se for ferro de 12mm será 50x12mm = 60cm)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PLMarques
 