  1.  # 161

    Modelo R T D - 1020 t
    Tensão de alimentação 3 p h 380 50 h z
    corrente nominal 10 Amp
    potência térmica 20kw
    cop médio 4.1
    marca compressor Sanyo
    refrigerante R 407c
    tempo. Ciclo água in 15c, out 55 c 2 horas

    Com iva custou 3400
  2.  # 162

    É da enerplural
    Estas pessoas agradeceram este comentário: davidfigueiredo
  3.  # 163

    Colocado por: chuck norrisSim tenho um dessa marca e estou desiludido. É de 300litros e faz aqs e pavimento radiante aquecido por painéis solares e bomba de calor. O acumulador tem um péssimo revestimento e perde muita temperatura rápido o que faz com que a bomba de calor ligue mais vezes. Existem bem melhores e pelo mesmo preço.e depois ligo para eles a perguntar porque é que não tem revestimento no fundo e eles dizem que é normal como fizeram testes e ele não perdiam assim tanto por baixo eles não viram necessidade de o revestir por baixo...


    Um acumulador de 300 litros que tem que suportar AQS + AQ não tem propriamente um volume de acumulação adequado para os 2 serviços. Experimenta trocar esse depósito por um maior, devia ser pelo menos 500 L, mas atendendo a que tens caldeira a lenha/recuperador a aquecer o depósito, o ideal até seria mais. O único senão é que depois tanto os painéis como a bomba de calor vão ter muito mais dificuldades de elevar a temperatura do depósito para o campo de temperaturas onde funciona o pavimento radiante e as AQS (>40 ºC), mas pode ser que uma boa estratificação do depósito ajude a contornar isso.

    Gostava de saber o que o Jorge Alves e o Sérgio têm a dizer sobre isto, mas 300 litros de acumulação parece-me manifestamente pouco para os 2 serviços, ainda para mais com aquecimento por recuperador a lenha (carga manual e sem controlo).
  4.  # 164

    Colocado por: SkinkxUm acumulador de 300 litros que tem que suportar AQS + AQ não tem propriamente um volume de acumulação adequado para os 2 serviços. Experimenta trocar esse depósito por um maior, devia ser pelo menos 500 L,

    o deposito de inercia em bombas de calor deve ser muito bem escolhido do menor tamanho possível tipicamente 100 a 150 litros máximos,

    o deposito em causa esta mal escolhido e mal conjugado com a bomba de calor pois sendo deposito misto obriga á bomba a trabalhar sempre com uma temperatura muito elevada para o piso radiante prejudicando grandemente os consumos de energia primaria.
  5.  # 165

    Colocado por: jorgealves
    o deposito de inercia em bombas de calor deve ser muito bem escolhido do menor tamanho possível tipicamente 100 a 150 litros máximos,

    o deposito em causa esta mal escolhido e mal conjugado com a bomba de calor pois sendo deposito misto obriga á bomba a trabalhar sempre com uma temperatura muito elevada para o piso radiante prejudicando grandemente os consumos de energia primaria.


    E como é que se compatibiliza, nesse caso, o depósito indicado para uma bomba de calor (volume reduzido), com um depósito indicado para uma fonte a lenha (volumes enormes de inércia)?

    Em todo o caso, a bomba de calor não deveria estar sempre a arrancar e a parar, deveria ter ciclos de funcionamento mais prolongados, através do modo inverter (a não ser que seja on/off).
  6.  # 166

    É só mandar mail para a solidus que eles dão preço para venda ou venda com montagem
  7.  # 167

    Colocado por: Skinkx

    E como é que se compatibiliza, nesse caso, o depósito indicado para uma bomba de calor (volume reduzido), com um depósito indicado para uma fonte a lenha (volumes enormes de inércia)?

    Em todo o caso, a bomba de calor não deveria estar sempre a arrancar e a parar, deveria ter ciclos de funcionamento mais prolongados, através do modo inverter (a não ser que seja on/off).
    este caso particular a solução escolhida está mal consebida, além de outros pormenores.

    O recuperador é a ar não mandando para o depósito,

    O depósito não tem a estratificação necessária para garantir as AQS independentes do aquecimento.

    A bomba de calor não é modulante (inverter) precisa sempre de um depósito de inércia, noutras máquinas iguais apliquei depósitos de 150 litros e passaram a trabalhar melhor,

    Sempre que existir um recuperador/caldeira a lenha tem que levar um depósito de inércia com um mínimo de 20litros por kW de potência máxima, habitualmente aplico depósitos mistos de 400 a 500 litros.
  8.  # 168

    Colocado por: chuck norrisBoa tarde tive essas dúvidas todas. E o meu conselho é recuperador de calor a água e bomba de calor.liguei este fim de semana pela primeira vez o piso radiante e posso llhe dizer que é brutal!!
    Boa tarde chuck norris, estou com mesmo dilema e com o Márcio 79, ainda não construi a moradia , mas ando em pesquisas, no aquecimento, por um lado gosto de ter fogo a vista.. o que instalou se percebi foi um recuperador a lenha? Para Aqs em complemento com os painéis? E a bomba de calor só para o piso radiante? Essa bomba de calor também faz frio no PR? Ou só aquecimento?
    Já agora quanto ficou o investimento se não for indiscrição e se está a ser rentável em custos mensais?
    Obrigado
 